beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22060
  • Всего тем - 31061
  • Всего сообщений - 288245
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Часто допускаемые ошибки при проектировании сетей и систем газоснабжения. Обмен опытом

Количество просмотров - 5949
(ссылка на эту тему)
Бункер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Июля 2007 года, 11:28
(ссылка на это сообщение)

Подскажите начинающему проектировщику какие наиболе распространённые ошибки можно допустить при проектировании сети газоснабжения. На что следует обращать внимание?
Шеф
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Июля 2007 года, 14:36
(ссылка на это сообщение)

1. Проложить гахзовую трубу через електрощитовую [улыбка]

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Ольга
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Июля 2007 года, 22:30
(ссылка на это сообщение)

Ошибок массу возможно допустить, но первая экспертиза вас должна научить уму, ну а пока этого не произошло перчислю основные:
- нестандартные углы поворотов в проектах;
- нет решений на монтаж нетиповых деталей;
- необоснованное применение стальных труб вместо полиэтиленовых;
- отсутствует прокладка стального проводника в местах прокладки полиэтиленовых газопроводов;
- пренебрежение расстоянием до смежных коммуникаций и деревьев;
- при прокладке настенного газопровода не учитывается категория здания.
Вот это то что приходит в первую очередь.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Шеф
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Июля 2007 года, 09:36
(ссылка на это сообщение)

необоснование стальных труб ето даже очень интиресно  :[улыбка] получается пвх ложить нужно что то мне такое решение не подуше [непонятно]
допустим у себя в кухне где я жарю сало надо пвх трубу ложить да ну не поверю ни за что или в коридоре где люди прибывают времено где молодеж металлические на высрооте 3 метра умудряется поджигать

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Ольга
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Июля 2007 года, 20:54
(ссылка на это сообщение)

Да, Шеф, полиэтиленовые трубы применяются, но это достойно отдельной темы: см. Применение ПЭ-труб для газоснабжения .

А из ошибок при проектировании сетей газоснабжения ещё добавлю:
- не согласование проекта с эксплуатирующей организацией
- отсутствие газоанализаторов сблокированных с автоматикой защиты в газифицированных котельных и цехах промпредприятий.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Бункер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Июля 2007 года, 08:48
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответы Ольга. А вообще и в будущем в этой теме можно собирать ошибки. Было бы по-моему очень полезно.
Maia
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Июня 2010 года, 13:33
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответы Ольга. А вообще и в будущем в этой теме можно собирать ошибки. Было бы по-моему очень полезно.
Считаю это верное предложение, чтоб в дальнейшем меньше ошибаться.
Что касается согласования, то нельзя это считать ошибкой. Это всего лишь нежелание ехать или нет времене. Почему то многи ждут замечания экспертизы, а потом едут согласовывать. Согласование это не ошибка, это лень.
Что касается ошибок:
1. не смотрим, что поставляется в комплекте с горелкой. Закладываем дишнее или незакладываем вообще;
2. байпас счётчика и др. элементов ГРУ невырисовываем в истиных размерах. Невлезает в выделеное помещение котельной.
Bagick
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Июня 2010 года, 09:51
(ссылка на это сообщение)

Чему то толковом научит не экспертиза, а именно хождение по согласованиям.
Из ошибок:
- Подбор оборудования без пересчета под конкретное давление газа;
- Пренебрежение параметрами высота и глубина оборудования (невозможность последующей сборки ГРУ).
- Выбор диаметров без гидравлического расчета и учета перспективной нагрузки.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34

автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53

25 Сентября 2023 года, 14:20

автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46

28 Августа 2023 года, 11:57

автор: Foxson
28 Августа 2023 года, 06:13


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 930, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
ivm, Проводник, Наталья1698, Evdbor, Ne-rylut, Андрей_888, DenKLJ, ALEKSEI86KLISHEV, Shvet, VadGKorn, Игорь Григорьев, Bonita
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика