Объединение пожарного и хозяйственного водопровода. Основные нормативные документы?

Количество просмотров - 12226
(ссылка на эту тему)
Парни-и-ша
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 09 Ноября 2007 года, 12:57
(ссылка на это сообщение)


Хочу спросить опытных, в каких случаях предусмотрено объединение пожарного и хозяйственного водопровода? Пытаюсь разобраться в вопросе пожарной безопасности в жилом многоквартирном здании. Где предусмотрено расположение Ш-ПК в санитарно-технических узлах? Где найти документ, который прекращает действие и заменяет СНиП 2.04.01-85 "Внутреннее водоснабжение и канализация"? И было ли вообще заменение?


Разбираюсь в пожаротушении слабо, но СтройДокумент мне сказал, что СНиП 2.04.01-85 "Внутреннее водоснабжение и канализация" в части противопожарного водоснабжения применять с 01.07.2004 г. применять запрещено. Вместо него следует применять СНБ 4.01.02-03 "Противопожарное водоснабжение". Смотрите в нем.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Немо
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Ноября 2007 года, 17:02
(ссылка на это сообщение)

 Действительно, необходимо тщательно изучить СНБ 4.01.02-03 "Противопожарное водоснабжение", там можно много вопросов снять по поводу объединения пожаротушения и питьевого водопровода. Например:
Цитата
4.2 Системы водоснабжения населенных пунктов, предприятий и объектов должны обеспечивать  подачу расчетных расходов воды (далее — расходов воды) на наружное и внутреннее пожаротушение, при этом наружный и(или) внутренний противопожарный водопровод может быть объединен с хозяйственно-питьевым и(или) производственным в зависимости от принятой схемы водоснабжения, категории надежности подачи воды, разветвленности сетей, санитарно-гигиенических, технико-экономических и других требований.
При технико-экономическом обосновании допускается проектировать наружный и(или) внутренний противопожарный водопровод, а также объединять его с водопроводом другого функционального назначения.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Бункер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Ноября 2007 года, 17:19
(ссылка на это сообщение)

В принципе возможно объединение хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения объектов. Но в этом случае расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций следует выполнять для максимального водопотребления и расчетного расхода воды на пожаротушение.
Лиза
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Ноября 2007 года, 10:03
(ссылка на это сообщение)

С введением на територии Беларуси СНБ 4.01.02-03 "Противопожарное водоснабжение" кроме СНиП 2.04.01-85 "Внутреннее водоснабжение и канализация" в части проектирования систем противопожарного водоснабжения не следует также применять СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".
Water
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Июня 2008 года, 14:52
(ссылка на это сообщение)


В принципе возможно объединение хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения объектов. Но в этом случае расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций следует выполнять для максимального водопотребления и расчетного расхода воды на пожаротушение.

вообще то считается что во время пожара остальным водопотребителям положено молчать. Поэтому иногда в ТУ от водоканала нет разделения "столько -то на хозпитьевые нужды" -- "столько -то на тушение"
Немо
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Августа 2008 года, 21:03
(ссылка на это сообщение)

вообще то считается что во время пожара остальным водопотребителям положено молчать. Поэтому иногда в ТУ от водоканала нет разделения "столько -то на хозпитьевые нужды" -- "столько -то на тушение"
Интересно, а каким образом удастся заставить "замолчать" хозяйственных потребителей на момент тушения пожара? Каким образом, Вы, Water, это обеспечиваете? Как понимаю нужно автоматику использовать, которая будет блокировать расход хозяйственных потребителей в случае работы потребителей на пожаротушение. Но не совсем понимаю как это в жизни обеспечивается. Заранее спасибо за объяснение.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 11 Февраля 2009 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)

а никак не обеспечивается.
так принято. Как принято, что может быть только один пожар в здании, как принято, что расчетная площадь пожара - конечная табличная величина.
Да и по логике - 1-2 л/с в секунду на хознужды и 5-10 л/с на внутреннее тушение, а тем паче, если есть автоматическое пожаротушение, то сантехника на этом фоне сильно не сыграет [улыбка]

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Борис Либерт
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Февраля 2009 года, 10:37
(ссылка на это сообщение)

вообще то считается что во время пожара остальным водопотребителям положено молчать. Поэтому иногда в ТУ от водоканала нет разделения "столько -то на хозпитьевые нужды" -- "столько -то на тушение"
На каком-то единичном объекте да. Если горит дом или офис, вряд ли в нём кто-то, мурлыкая, будет принимать ванну. Главное побыстрее закончит начатые "дела" [улыбка] 
Но в принципе, если бытовой расход  равен или превышает пожарный, расчёт гидравлики надо вести на суммарный расход.

Что касается наружного водопровода, то расчёт однозначно ведется на суммарный расход.


Инженер-проектировщик, учредитель проектно-монтажной фирмы (Рига, Латвия)
Каспаров
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 26 Февраля 2009 года, 14:07
(ссылка на это сообщение)

Посоветуйте где посмотреть стандартную схему насосной такого совмещенного типа водоснабжения

Инженер-наладчик (Харьков, Украина)
Slava 36
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 12 Марта 2009 года, 02:24
(ссылка на это сообщение)

Хорошо иметь друзей в крупных Гос конторах [улыбка]) коробку конфет и напитки цвета чая - никто не отменял [улыбка]
А у вас городок? или поселок? Насосная идет с пож. насосами, которые включаются в случае пожара. (насколько я помню)

Прораб, проектировщик (Гомель, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: DenKLJ
14 Мая 2024 года, 13:30

автор: Nvpak
10 Мая 2024 года, 22:05

автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34

автор: Мира
25 Апреля 2024 года, 06:41

19 Апреля 2024 года, 15:00

12 Апреля 2024 года, 11:12

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46

11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32

автор: AdreN
22 Февраля 2024 года, 13:39

автор: Burch
06 Февраля 2024 года, 10:47

18 Января 2024 года, 16:28

автор: ЭдВик
03 Января 2024 года, 18:18

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25