Установка устройств внутриквартирного пожаротушения в зданиях классов Ф1.3, Ф1.4

Количество просмотров - 14537
(ссылка на эту тему)
Немо
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Ноября 2007 года, 11:51
(ссылка на это сообщение)


  Где предусмотрено расположение Ш-ПК в санитарно-технических узлах?

  Если это про внутриквартирное пожаротушение, то Ш-ПК можно ставить в любом удобном для открывания месте: в прихожей, ванной, санузле, кухне.



Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Yulin
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Ноября 2007 года, 18:21
(ссылка на это сообщение)

В прихожей сказали мешает эвакуации. - за рукав что ли можно зацепиться???  [смех] хотя в туалете реально голову разбить!!!  :[улыбка]
Прочитала, что дверка этого шкафа должна открываться на 160 градусов.

Инженер ПТО (Новополоцк, Беларусь)
Крона
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Ноября 2007 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

  Прихожая на самом деле является путём эвакуации, там можно только встроенные Ш-ПК, навесные нельзя размещать.
  В СНБ 4.01.02-03:
  11.7 Пожарные краны должны устанавливаться преимущественно у входов в помещения в пожарном шкафу, соответствующем НПБ 46. При этом клапан пожарного крана должен быть установлен на высоте 1,35 м от уровня пола.
   В НПБ 46-2004:
   19. Поворотная кассета должна поворачиваться в горизонтальной плоскости на угол не менее 90°.
   20. Дверцы шкафа должны свободно открываться на угол не менее 160° и позволять быстро и беспрепятственно разворачивать рукавную линию и извлекать огнетушители.
   Но обычно они делаются на 180° (новые шкафы).
Yulin
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Ноября 2007 года, 14:05
(ссылка на это сообщение)

Теперь о жизни: запроектировали, построили, а дальше пришел хозяин и срезал всю эту фигню... Реально, у меня туалет чуть меньше 1м шириной и я чувствую себя идиоткой рядом с этим Ш-ПК! [беспокоюсь] Дальше ничего кроме логики: у меня 3 ребенка, пол дня они одни дома - их спасет Ш-ПК? или может пожарники догадаются сами приехать? Я б лучше установила дымоизвещатель и на пульт к поджарникам, чем заниматься самодеятельностью в туалете...  [злой] это мое личное мнение, без всяких норм! Еще картинку смешнее могу нарисовать: весело детки поиграют с водичкой из пожарного рукава... долго мы будем делать ремонт и дома и у нижерасположенных фирм. Долой эту норму! Буду пожизненно платить штрафы, но этот шкаф в моем доме жить не будет!!!  [смех]

Инженер ПТО (Новополоцк, Беларусь)
Немо
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Ноября 2007 года, 14:40
(ссылка на это сообщение)

 Вот, что еще есть в СНБ 4.01.02-03:
Цитата
5.33  На сети питьевого водопровода в зданиях классов Ф1.3 и Ф1.4 следует предусматривать установку устройств внутриквартирного пожаротушения. Эти устройства должны состоять из вентиля (клапана), шланга и распылителя с запорным устройством и выдерживать гидростатическое давление внутренней водопроводной сети, но не более 0,6 МПа.
Кран следует устанавливать на ответвлении водопровода в квартиру после прибора учета количества и расхода воды в любом удобном для его открывания месте: в ванной, санитарном узле, кухне, прихожей.
Шланг должен быть присоединен к крану постоянно любым способом, обеспечивающим надежное присоединение, и храниться в доступном для его экстренного использования месте. Длина шланга должна определяться размерами квартиры из условия обеспечения подачи воды в самую отдаленную точку.
Диаметр крана и шланга должен быть не более диаметра ответвления водопровода в квартиру.

Да и конечно лучше скрытый ящик, чтобы не биться об него в квартире.
Yulin, мое уважение к матери 3 детей.
Но если пожар и вы будете дома, то этот щиток может спасти и жизни и имущество. Так, что стоит задуматься все же.
И может поставить хотя бы автономный пожарный извещатель?

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Moder
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Ноября 2007 года, 11:06
(ссылка на это сообщение)


... пол дня они одни дома - их спасет Ш-ПК? или может пожарники догадаются сами приехать? Я б лучше установила дымоизвещатель и на пульт к поджарникам, ...

   По-моему одно другому не мешает. Сейчас многи в личном порядке устанавливают пожарные извещатели, увязывают с системой охраны квартиры и сигнал на пульт охраны, + можно дублировать допустим SMS на мобильник или ещё куда.
   Нормы нормами, но жизнь дороже всего!
Yulin
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Ноября 2007 года, 22:00
(ссылка на это сообщение)

А вот еще мысль - не все можно тушить водой! Мало ли чего дети домой принесут...
А тут прям сам себе пожарник. )))

Инженер ПТО (Новополоцк, Беларусь)
Циклоп
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Ноября 2007 года, 17:34
(ссылка на это сообщение)

Абсолютно согласен, Yulin, что разумнее обязывать хранить огнеушители. Хотя и этим пожарные службы периодически занимаются. А при нынешнем раскладе получается, что должен сам тушить не дожидаясь МЧС. А это может быть просто не безопасно для таких жильцов-пожарных-самоучек.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Yulin
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 22 Ноября 2007 года, 20:15
(ссылка на это сообщение)

Еще прочитала какие-то нормы на эти самые пожарные рукава и там было написано, что эти рукава нужно не реже раза в год разворачивать, сушить и пересыпать тальком - кто этим будет заниматся?

Инженер ПТО (Новополоцк, Беларусь)
Новый П
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 23 Ноября 2007 года, 11:36
(ссылка на это сообщение)


Абсолютно согласен, Yulin, что разумнее обязывать хранить огнеушители. ...

   Углекислотным огнетушителем конечно можно тушить почти всё (и электропроводки), но им надо уметь пользоваться. Смесь выходит с температурой около минус 50оС, если не ошибаюсь. Так что тут между двух зол оказываешься. ШП-К - рискуешь затопись соседей и себя, а воспользуешься огнетушителем (ведь тоже дети шалить могут) - так обморожение до костей может быть.
   Вывод: пожару должны тушить пожарные, а не перекладывать свои заботы на граждан!

Инженер (Новополоцк, Беларусь)
Дмитрий (Минск)
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 17 Марта 2008 года, 14:07
(ссылка на это сообщение)



Абсолютно согласен, Yulin, что разумнее обязывать хранить огнеушители. ...

   Углекислотным огнетушителем конечно можно тушить почти всё (и электропроводки), но им надо уметь пользоваться. Смесь выходит с температурой около минус 50оС, если не ошибаюсь. Так что тут между двух зол оказываешься. ШП-К - рискуешь затопись соседей и себя, а воспользуешься огнетушителем (ведь тоже дети шалить могут) - так обморожение до костей может быть.
   Вывод: пожару должны тушить пожарные, а не перекладывать свои заботы на граждан!


Или лучше поставить средненький (по объёму разумеется - не 1 л., но и не 5... иначе не все утянут) порошковый огнетушитель. И просто и удобно, кроме того почти под все виды внутриквартирных возгораний (надеюсь напряжений больше тысяч вольт нет в квартире... это единственный минус таких изделий). А так безопасен сам по себе, просто проверяется на готовность (есть манометр), тушит и под напряжением и химикаты и т.д. Вот это действительно хорошо!
Афанасий
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 18 Марта 2008 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)


Или лучше поставить средненький (по объёму разумеется - не 1 л., но и не 5... иначе не все утянут) порошковый огнетушитель. И просто и удобно, кроме того почти под все виды внутриквартирных возгораний (надеюсь напряжений больше тысяч вольт нет в квартире... это единственный минус таких изделий). А так безопасен сам по себе, просто проверяется на готовность (есть манометр), тушит и под напряжением и химикаты и т.д. Вот это действительно хорошо!


  Хорошо, да не очень... Во-первых, огнетушители (любые) имеют срок годности, т.е. периодически его придётся переосвидетельствовать (перезаправлять). Но это не самое плохое.
  Во-вторых, огнетушителем ещё надо уметь пользоваться. Тот же ребёнок, если ещё есть надежда, что он догадается как потушить пожар водой (хотя и такое тушение может быть опасно для тушащего), то уж с огнетушителем он точно не справится.
  В-третьих, и главное, любое порошковое тушение кратковременно. Если не ошибаюсь, то  однолитрового порошкового огнетушителя хватает секунд на 30 действия. Что можно успеть потушить на 30 секунд?
  В-четвёртых, делать врезки в трубы водоснабжения для поквартирного пожаротушения прописано в нормах. И по-моему это уже распространяется на все жилые дома. И при капремонте тоже эти нормы необходимо выполнять (делать врезки и вешать шланги).

Инженер-проектировщик (Гродно, Беларусь)
Хома
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 20 Марта 2008 года, 17:09
(ссылка на это сообщение)


  В-четвёртых, делать врезки в трубы водоснабжения для поквартирного пожаротушения прописано в нормах. И по-моему это уже распространяется на все жилые дома. И при капремонте тоже эти нормы необходимо выполнять (делать врезки и вешать шланги).

  Для меня лично не понятно почему в качестве средств для пожаротушения в квартирах не устанавливают системы аэрозольного пожаротушения. Ведь уже есть разработки, когда небольшие капсулы служат для тушения например возгорания телевизора. Получается таких капсул можно понаустанавливать в различных местах квартиры, где вероятны возгорания и спать спокойно.
  При этом получится автоматическая система квартирного пожаротушения. Ведь аэрозольное пожаротушение уже официально признано автоматическим.
  Не надо никуда бежать, никаких шлангов, никаких правил пользования огнетушителем. При возгорании в месте установки аэрозольной таблетки тушение начнётся само собой.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Дмитрий (Минск)
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 20 Марта 2008 года, 17:15
(ссылка на это сообщение)

не все так однозначно  :[улыбка]

Норм на это дело почти нет... хотя:

Цитата
Устройство внутриквартирного пожаротушения (УВП или ШПК (исполнение – в металлическом шкафу)) предназначено для использования в качестве первичного средства тушения и локализации мелких очагов пожара на ранней стадии до прибытия пожарных подразделений.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать УВП для тушения электроустановок под напряжением электропроводки и электробытовых приборов, не отключённых от сети, а так же заливать водой электропроводку и электроустановочные изделия (розетки, удлинители, лампы и т.д.).


До начала его использования необходимо набрать "101". Потом уже пытаться немного "пригасить" огонь, хотя эффекта  от него не так и много (при диаметре 19 +-2 мм., длина 15 м., давление водопровода - около 6 атмосфер (0,6 мПа)) - струя из "садового распылителя" (пластмасса) летит на целых 3 метра.  [смех] Т.е. если получится "сбить" огонь - уже хорошо, а на большее он и не рассчитан. Там уже действует правило - "спасайся, кто может...".

Поэтому 3-4 литра порошкового вполне хватит. К тому же, зачем допустим комплектовать авто 1 л. порошковым огнетушителем, если толку от его работы только на 30 сек.  струи, а машина выгорает за считанные минуты... 
Тоже и с домом, если займётся хорошо - то тут уже только пожарный ствол на 51-77 мм. и соответствующий рукав от нормального ПК нужен и расчет пожарных. И то от жара обычная одежда не спасёт, а от дыма можно за пару минут отключиться (СО+токсические примеси).

А насчёт детей: и автономники разбирают (батарейки понадобятся для машинки на радио-пульте), и режут (провода), и краны открывают пожарные (заливая соседей и весь подъезд), и извещатели ручные срывают (потом пожарные бегают ищут место срабатывания и очаг возгорания). Детей надо воспитывать - это задача родителей (да и взрослеют они быстро)...

Это скорее всего моё это моё личное мнение, но основанное на нормативке, знаниии НПБ, СНБ и опыте пожарных...

P.S. недавно узнал, что некоторые "товарищи" протаскивают через тендеры не нормальные рукава на 19 мм., а обычный дешёвый резиновый шланг - который к слову и не держит это давление (при испытании сразу лопается, как шарик) и прогорает за секунды (как они его испытывали для внесения в реестр - большая тайна). Надеюсь все понимают, что это просто "смертельно" для того, кто получит такое чудо в нужное время в соответствующих обстоятельствах в руки  [злой]
Дмитрий (Минск)
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 20 Марта 2008 года, 17:19
(ссылка на это сообщение)

Цитата
При этом получится автоматическая система квартирного пожаротушения. Ведь аэрозольное пожаротушение уже официально признано автоматическим.
  Не надо никуда бежать, никаких шлангов, никаких правил пользования огнетушителем. При возгорании в месте установки аэрозольной таблетки тушение начнётся само собой.


аэрозоль тоже не выход - стоимость такой системы будет просто астрономическая, да и гарантии никто ни на что не даст. Сработает через 5-10 лет и как. И как обслуживать и как проектировать установку. Хотя главное - это цена в $$$!  [подмигиваю]
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: DenKLJ
14 Мая 2024 года, 13:30

автор: Nvpak
10 Мая 2024 года, 22:05

автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34

автор: Мира
25 Апреля 2024 года, 06:41

19 Апреля 2024 года, 15:00

12 Апреля 2024 года, 11:12

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46

11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32

автор: AdreN
22 Февраля 2024 года, 13:39

автор: Burch
06 Февраля 2024 года, 10:47

18 Января 2024 года, 16:28

автор: ЭдВик
03 Января 2024 года, 18:18

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 746, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Electrik 1998, Проводник, Omicron Pеrsei, Shvet, Imp, Walkmax
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines