Сообщение #1 : 06 Декабря 2007 года, 15:47
(ссылка на это сообщение)

   Речь про единую кабельную инфраструктуру здания и единый кросс для телефонных и кабельных сетей. Т.е. так чтобы назначение информационной розетки определялась уже после расстановки мебели и месторасположения персонала. Хочешь - телефон тебе тут, хочешь - комп. При этом вся сеть прокладывается по 5-ой категории.
   Такие решения разумеется уже отработаны и активно применяются в мире. А вопрос вот в чём: кто реально проектировал (имел опыт) по таким сетям в Беларуси?
Света Петрашкевич
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Декабря 2007 года, 17:59
(ссылка на это сообщение)

Обычная Структурированная Кабельная Система.

Ведущий инженер (Минск, Беларусь)
Язь
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Декабря 2007 года, 11:30
(ссылка на это сообщение)

Так, да не так. Мы ж вечно где-то сзади. В новом ТКП 45-4.04-27-2006 (02250) что написано? Только в разделе "Комплексная сеть связи" говорится про какое-то объединение, но речь только про кабели связи-сигнализации. И ещё приписка "Не допускается использование жил в общих кабелях комплексной сети для передачи проводного вещания и других систем, использующих каналы звуковой частоты с уровнем передачи выше установленного Министерством связи Республики Беларусь". И что это за уровень установленный министерством?
   А в разделе про ЛВС этого же документа ни "гу-гу" про объединение сетей с телефонной!
   Вот и получается, что для немца хорошо - для беларуса нарушение норм.
Света Петрашкевич
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Декабря 2007 года, 12:10
(ссылка на это сообщение)

Ты спросил про единую кабельную инфраструктуру здания и единый кросс для телефонных и кабельных сетей.
Я и говорила именно про СКС=ЛВС+телефонная сеть. А про проводное вещание и сигнализацию - отдельный разговор. 
Есть международный стандарт ISO 11801.

Ведущий инженер (Минск, Беларусь)
VincentED
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Декабря 2007 года, 13:32
(ссылка на это сообщение)

На счет единых сетей скажу, что неразбериха будет ужасная. Вы представте себе кросс с патч панелями на здание в 150-200 рабочих мест и туда надо еще впихнуть коммутационное сетевое оборудование, сервера и еще мини_АТС наверняка расшить на патч панели или отдельный кросс. Можно конечно 2 шкафа на всё ставить, тогда перемычки необходимо делать.

Автор: Язь
"Речь про единую кабельную инфраструктуру здания и единый кросс для телефонных и кабельных сетей. Т.е. так чтобы назначение информационной розетки опредялась уже после расстановки мебели и месторасположения персонала. Хочешь - телефон тебе тут, хочешь - комп. При этом вся сеть прокладывается по 5-ой категории."

Вы сталкивались хоть раз с заказчиком? По поводу количества розеток в комнате? У заказчика всё просто - ставьте одну (максимум две).
В реальности всё намного сложнее, через 1-2 месяца после окончания работ, оказывается, что кто-то куда-то переезжает и там нужна дополнительная розетка (потолки установлены и закрыты) и тут начинается выламывание рук.
Оптимальным в данной ситуции является МАКСИМАЛЬНОЕ УБЕЖДЕНИЕ!!!!! заказчика на установку сдвоенных розеток (телефон+компьютер) в каждом кабинете чере 2 метра (Это максимум посадки людей и расстановки мебель).
В итоге как ни крути шкафы и столы, доступ к розетке будет. Без потерь не обойтись похороненые за шкафами розетки будут, но по другому никак (оно того стоит).

По поводу назначения информационной розетки уже после расстановки мебели и месторасположения персонала считаю нецелесообразным (как минимум для наших условий).

Оптимально ставить 2 шкафа  (компьютерная сеть + телефонная сеть) и сводить звездой от каждой ствоенной розетки.

Инженер-проектировщик, наладчик ОДО "Новые Технологии" (Гомель, Беларусь)
Целибат
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Декабря 2007 года, 15:29
(ссылка на это сообщение)


На счет единых сетей скажу, что неразбериха будет ужасная. Вы представте себе кросс с патч панелями на здание в 150-200 рабочих мест и туда надо еще впихнуть коммутационное сетевое оборудование, сервера и еще мини_АТС наверняка расшить на патч панели или отдельный кросс. Можно конечно 2 шкафа на всё ставить, тогда перемычки необходимо делать.


  Не согласен с Вами, уважаемый VincentED. Видел кроссы и на гораздо большее число рабочих мест. Отлично, очень удобно, граммотно и красиво можно организовать центральную кроссовую телекоммуникационную комнату здания. Можно патч-панели разместить на отдельную стойку (это будет кросс), оборудование  ЛВС на отдельную и АТС отдельно.
VincentED
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Декабря 2007 года, 15:51
(ссылка на это сообщение)

Воможно Вы правы Целибат, но я никогда с такого рода сетями не сталкивался, поэтому отношусь к ним скептически. Попробуйте объяснить все преимущества и разжевать на примерах, тогда возможно сделоем совместные выводы.

Инженер-проектировщик, наладчик ОДО "Новые Технологии" (Гомель, Беларусь)
Язь
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 22 Декабря 2007 года, 14:35
(ссылка на это сообщение)


Вы сталкивались хоть раз с заказчиком? По поводу количества розеток в комнате? У заказчика всё просто - ставьте одну (максимум две).
В реальности всё намного сложнее, через 1-2 месяца после окончания работ, оказывается, что кто-то куда-то переезжает и там нужна дополнительная розетка (потолки установлены и закрыты) и тут начинается выламывание рук.


Конечно сталкивался! Как правило у заказчика просто просим обозначить предположительные места и кол-во мест для посадки людей - там обязательно ставим розетки. Дополнительно ставим розетки исходя из опыта проектирования - через 1м это считаю слишком избыточно, но в общем метра через 2 получается.
Всегда ставим сдвоенные розетки (независимо от желаний заказчика - комп+телефон). Избыточность ИР не менее 50% (причём это просим указать заказчика в ТУ).
Radist
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 18 Ноября 2009 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)

Вопрос не в совмещении, а в разъеме розетки под телефон. Допускаеnся ли использовать под телефон розетку с разъемом RG-45 или нужно брать RG-12. Далее если у меня полностью сменяемая проводка то нужно ставить 2 отдельные розетки получается (RG-45, RG-12)  т к сдвоенных настенных RG-45/RG-12 нет, только скрытой установки.

Главный специалист по автоматизации и связи (Минск, Беларусь)
Игла
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 18 Ноября 2009 года, 15:05
(ссылка на это сообщение)

Допускаеnся ли использовать под телефон розетку с разъемом RG-45

Конечно допускается, в том-то и смысл совмещения - всё выполняется одинаково и для телефонной и для комп. сети.

Далее если у меня полностью сменяемая проводка то нужно ставить 2 отдельные розетки получается (RG-45, RG-12)  т к сдвоенных настенных RG-45/RG-12 нет, только скрытой установки.

Почему нет сдвоенных? Возьмите пустой офис-бокс, в который можно вставлять любые гнёзда RG. У АМР такие есть, нормальный вариант, если не нужно особой красоты и эстетичности.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11

04 Апреля 2024 года, 16:10

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09

автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09

автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50

11 Марта 2024 года, 13:59

11 Марта 2024 года, 13:51

11 Марта 2024 года, 13:49

автор: kollega_
08 Марта 2024 года, 15:14

автор: VadGKorn
04 Марта 2024 года, 19:09

26 Февраля 2024 года, 16:37

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 314, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
AlexeyVL, Максим R, Кайратович, Сурен, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines