Трещина от фундамента в строящемся одноэтажном здании. Причина возникновения, устранение?

Количество просмотров - 4616
(ссылка на эту тему)
Чеloveчег
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Июня 2010 года, 18:49
(ссылка на это сообщение)

Здание 36*12м без продольных и поперечных несущих стен. Стены силикатные. По центральной оси колонныы. Одноэтажное. Фундамент ленточный.
Грунт основания: супесь светлокоричневая (гамма=16.6г/см2; С=9.3кПа; Е=12МПа; фи=22.2гр).
Грунтовые воды не вскрыты до 8 метров. Пирог грунта следующий: просадочный грунт (~2м), супесь светлокоричневая (~3м); глина твердая.
Сведения о здании:
- Фундамент под здание был построен в конца лета 2009 года;
- Кладка стен выполнялась неравномерно. Начало выполнения сентябрь 2009 года и по настоящий момент.
- Трещина на длиной стороне от фундамента на 1,5 метра вверх. Фундамент треснул или нет не известно.
- от отм. -0,330 до отм. -0,030 кирпич силикатный идет. Если он разрушился могло ли это стать причиной трещины?
Вопросы:
1) - Раскладка фундаментных блоков по осям здания в разделе КЖ обязательна? Какой нормативный документ подтверждает это?
2) - В РД не был сделан арматурный шов по верху фундаментных блоков. Это ошибка? И где можно вообще посмотреть когда армашов делается?
3) - Кирпичная кладка здания не армируется. Ошибка ли это? И где можно узнать когда надо армировать?
4) - Не выполнены деформационные (температурные) швы в здании. Нужно ли это вообще там?
5) - Какие мероприятия при устройстве фундамента должны быть проделаны? Мероприятия по защите грунта основания фундамента (супеси)?
6) - Трещина из-за неравномерности осадки? (Если супесь замачилась, то что произойдет? Когда строят фундамент, нужно что быстро отрыл фундаментные блоки разложил и зарыл? А если дождь пошел то работе капец? Хар-ки грунта изменились и фундамент соответственно другой нужен?
7) - Что делать дальше со зданием? Как строить? Не развалится ли здание не успев построиться?

Извиняюсь, что так много вопросов. Но иначе не умею простите [грусть]
Заранее всем спасибо, кто помог с этим вопросом и не пролистал мимо.

П.С. все ответы по возможности аргументировать нормативными документами и пунктами в них. [злой]

Проектировщик разделов ГП, АР, АС, КЖ, КМ ( ? , Россия)
Кб 100
***
Куратор подраздела "Ограждающие конструкции, кровли"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Июня 2010 года, 00:08
(ссылка на это сообщение)

я бы хотел уточнить для какой цели заданы эти вопросы:
     1. проверка проекта  2. обследование и рекомендации по дальнейшему стр-ву и эксплуатации (или все вместе?)
  для расчета нужна схема здания (
По центральной оси колонныы.
- значит есть балки? как они опираются на стены? в каком месте трещина?
от отм. -0,330 до отм. -0,030 кирпич силикатный идет
- не идет (низзя!) и т.д. нужно полное обследование (а это не понимаю:
Здание 36*12м без продольных и поперечных несущих стен.
[непонятно]) можно долго в общем рассуждать, а здесь конкретное здание, конкретная проблема...

Инженер ПГС (Брест, Беларусь)
Чеloveчег
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Июня 2010 года, 09:11
(ссылка на это сообщение)

Проверка пректа, а дальше уже и рекомендации по дальнейшему строительству. В здании только стены выложили до перекрытий. Ничего не опирали.
Глубоко извиняюсь описался. Кирпич в цоколе не силикатный, а керамический!
Балки опираются на подушки.
Трещина на длиной стороне приблизительно посередине от фундамента на 1,5 метра вверх. Фундамент треснул или нет не известно.
Подрядчик заинтересован свалить на проектировщика, проектировщик на подрядчика. кто прав кто виноват предстоит выяснить.

Проектировщик разделов ГП, АР, АС, КЖ, КМ ( ? , Россия)
Кб 100
***
Куратор подраздела "Ограждающие конструкции, кровли"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Июня 2010 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)

   если Вы выступаете от имени заказчика ( [беспокоюсь]), проведите нормальное официальное обследование, которое даст необходимые выводы и рекомендации. а уж по итогам - всем сестрам - по серьгам.
    просто говорить о том, что должно быть в чертежах. или как надо то или иное делать - это по моему мнению - пустая трата времени (и бесконечная).

Инженер ПГС (Брест, Беларусь)
Руссейс
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Февраля 2012 года, 20:24
(ссылка на это сообщение)

Похоже речь идет о одноэтажном здании с неполным каркасом, с продольными несущими
стенами из силикатного кирпича.
Здание находится на стадии строительства. Не перекрыто. На этой стадии все стены самонесущие.
Необходимо отрыть шурф до основания фундамента и проследить трещину.
Установите маяки. Если осадка стабилизировалась, то лродолжайте строить дальше.
Причину осадки вижу в нарушении Правил производства работ. Возможно допущено локальное
замачивание основания. Так же возможны деформации от морозного пучения.
Мало информации для анализа. При постановке задачи необходимо пользоваться общепринятыми
терминами и прилагать схему объекта.

Проектировщик ПГС ( ? , Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Февраля 2012 года, 10:56
(ссылка на это сообщение)

Похожую ситуацию мне рассказывали в одном проектном институте: спроектировали здание, проект прошел экспертизу, а начали строить и фундамент дал трещину. Оказалось: в кирпичных стенах не предусмотрели пилястры, было много ненужных деформационных швов и что-то там еще... В итоге: в срочном порядке выполняли пилястры и убирали швы, а место, где появилась трещина в фундаменте разгрузили - на всю высоту стены сделали разгрузочные металлические балки из швеллеров (можно было и 2-3 балки, но решили перестраховаться). Вот, вроде как здание стоит до сих пор...)))

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Andrei 357084
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Марта 2012 года, 02:15
(ссылка на это сообщение)

Я так понял, что фундаментную ленту вообще не делали? а просто блоки покидали))) вот вам и ответ, неравномерная осадка фундаментов (замачивание или пучение грунта от мороза, если зимой не засыпали 1 ряд ФБС от фундамента) Судя по геологии можно сразу сказать что там нужна фун. лента шириной от 700-850мм. с армированными каркасами

Главный инженер (Херсон, Украина)
Руссейс
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 05 Марта 2012 года, 22:34
(ссылка на это сообщение)

Еще раз обращаю внимание на необходимость применения общепринятой терминологии.
Сборные ленточные фундаменты выполняются из:  фундаментных плит и  стеновых фундаментных блоков.
Фундаментные плиты конструктивно не применяются. Только по расчету. Конструктивно, по верху плит
устраивается армированый пояс из 4х Ф10 в слое раствора М:100.
Фундаментные  блоки применяются конструктивно, в зависимости от толщины нарухных и внутренних стен.
Термин фундаментная лента понятие растяжимое и не техническое.
Но самое главное заключается в том, что любое здание стоит не на фундаментах, а на
основании фундаментов, которое является наиболее ответственной, конструктивной частью здания.
Ненадлежащее исполнение этой конструктивной части здания, является основной причиной возникновения трекщин.

Проектировщик ПГС ( ? , Россия)
Продобрей
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 06 Марта 2012 года, 14:29
(ссылка на это сообщение)

да масса причин для этих трещин,замучили уже они

Строитель (Москва, Россия)
Руссейс
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 16 Марта 2012 года, 10:17
(ссылка на это сообщение)


да масса причин для этих трещин/quote]

Нет никакой массы. Там кроме грунта основания и  незагруженной стены ничего нет.

Проектировщик ПГС ( ? , Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Строительном форуме
автор: VadGKorn
24 Октября 2024 года, 21:35

автор: Welas
23 Октября 2024 года, 14:36

автор: MDiana
21 Октября 2024 года, 20:37

автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37

автор: ННК
10 Октября 2024 года, 11:36

автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30

автор: Чишмы
07 Октября 2024 года, 20:55

автор: kmzrules
21 Сентября 2024 года, 13:33

автор: Oppa 100
11 Сентября 2024 года, 10:55

автор: Raman
30 Августа 2024 года, 18:19

автор: DCRoman
19 Августа 2024 года, 11:02

автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:34

автор: Ixion
16 Августа 2024 года, 01:58

автор: DenKLJ
15 Августа 2024 года, 15:50

автор: DenKLJ
15 Августа 2024 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 213, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines