Скорость воды в трубопроводах системы отопления. Как влияет изменение скорости на работу?

Количество просмотров - 42575
(ссылка на эту тему)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 23 Мая 2012 года, 17:43
(ссылка на это сообщение)

сли в системе отопления, диаметры трубопроводов d,(мм) будут расти  и стремиться к бесконечности, ....

-- коллеги, вы не пугайтесь [улыбка] -- то, -- , ограничем эту бесконнечность (перевернутую цифру "8") , ГОСТ(ом) 10704 . Сортамент диаметра труб, я думаю, - известен? озвучивать не будем? ....

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Nkassandra
***
Куратор

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 23 Мая 2012 года, 18:29
(ссылка на это сообщение)

Сортамент диаметра труб, я думаю, - известен? озвучивать не будем? ....

Суть вопроса не в сортаменте труб. Я думаю ответ уже дан.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 23 Мая 2012 года, 18:33
(ссылка на это сообщение)

... ответ уже дан.

-- не понял, так что будет с насосом??? [улыбка]

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 23 Мая 2012 года, 20:32
(ссылка на это сообщение)

Увеличение диаметра трубопроводов сети будет снижать гидравлическое сопротивление сети, т.е кривая гидравлического сопротивления будет положе (по сравнению с сетью с правильно подобранным диаметром).Тем самым, эта кривая будет пересекаться с характеристикой насоса правее вне зоны допустимых расходов насоса. В моем случае это еще привило к увеличению потребляемой мощности агрегата выше уставки автомата.Но даже если двигатель справится с таким расходом, не факт что конструкция насоса выдержит такие режимы работы.

? (Уфа, Россия)
Nkassandra
***
Куратор

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 23 Мая 2012 года, 21:38
(ссылка на это сообщение)

не понял, так что будет с насосом???
 Вот например
В моем случае это еще привило к увеличению потребляемой мощности агрегата выше уставки автомата.

А вообще автор вопроса нам пока ещё ничего не ответил про то какой у него насос, так что либо вопрос уже отпал, либо надо ждать ответ, а не ломать голову.


Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 20 Апреля 2017 года, 06:53
(ссылка на это сообщение)

Что бы не плодить похожие темы спрошу тут.
Читаю СП 40-108-2004 там приведена таблица со скоростями теплоносителя в системе отопления там все таблицы начинаются со скорости 0,3 м/с а как тогда быть с подводом к радиаторам.
Вопрос в следующем, нормируется ли минимальная скорость теплоносителя в системах отопления?
У меня старое здание с стальными трубами необходимо поменять их на медные, в ревите посчитал гидравлику от тепловой нагрузки радиаторов получил скорости на некоторых участках 0,01 л/с в модели с существующими трубами, получается так потому что кольца двухтрубной системы выполнены трубой одного сечения и при подходе к последнему стояку скорость падает. Озадачился вопросом стоит ли уменьшать сечение действительно ли скорость потока будет сильно влиять на завоздушивание системы сейчас вроде бы это не наблюдается хотя по факту скорость очень маленькая. Честно говоря боюсь уменьшать сечение так как распологаемый напор на теплоузле очень маленький, вернее даже сказать циркуляция отопления здания обеспечивается дополнительным насосом на обратном трубопроводе, по этому увеличивать гидравлические потери системы не хотелось бы сейчас потери давления составляют не более 0,15 кг/см кв. Что посоветуете?

Главный специалист (Кемерово, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26

автор: Geklas
10 Декабря 2024 года, 16:13

автор: ННК
20 Ноября 2024 года, 11:59

автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26

автор: DenKLJ
15 Августа 2024 года, 15:54

30 Июля 2024 года, 15:48

автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1255, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines