Раздельная прокладка нулевого и фазных проводников. Допустимо ли?
|
Количество просмотров - 26158
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Mav
|
А ПВ3 удовлетворяет требованиям нг(А)-LS ?
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Jack L

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Здравствуйте. Похожая ситуация. И прошу совета. Выполняем проект реконструкции 5эт жилого дома, в части замены питающих стояков. Для питания заложили ВВГнг(А)-LS 5х16, однако монтажники желают заменить кабель на одножильные провода типа ПВ3, так как в сущ. каналы протяжка ВВГ будет мягко говоря затруднительной... так и есть на самом деле. Существующие сети-4х проводные, мы в проекте заложили контур заземления, и соответственно 5-жильный кабель. Подскажите, возможно ли прокладывать 5 одножильных проводов равного сечения...и если память мне не изменяет, то проводка должна быть выполнена именно кабелями а не проводами, каким и является ПВ3. Так проложите 5 одножильных кабелей ВВГнг(А)-LS 1х16
|
Инженер (Москва, Россия)
|
|
|
|
ЭнергGO
|
В интернете ПВ в исполнении нг(А)-LS есть... там вообще много "невиданных зверей" есть, вот есть ли он на складах и какова его стоимость...Прокладка одножильными не запрещается значит? Насчет одножильных ВВГ конечно можно, как вариант, но ПВ более гибок при прокладке.
|
Инженер (Пенза, Россия)
|
|
|
ElectroLamp
|
Если нулевой проводник (N) удален от фазных проводников, то увеличивается индуктивное сопротивление цепи. И в случае короткого замыкания защита может и не сработать. Если использовать провода или одножильные кабели, то из обязательно следует протягивать в одной трубе.
|
Проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
ЭнергGO
|
Если нулевой проводник (N) удален от фазных проводников, то увеличивается индуктивное сопротивление цепи. И в случае короткого замыкания защита может и не сработать. Если использовать провода или одножильные кабели, то из обязательно следует протягивать в одной трубе.
В трубе не получится, но все кабели пойдут в одном канале стоит. конструкций.
|
Инженер (Пенза, Россия)
|
|
|
ElectroLamp
|
В трубе не получится Тогда обязательно следует учитывать индуктивное сопротивление проводов
|
Проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
ЭнергGO
|
Ув. electroLamp, в сообщении #20 вы написали "Если нулевой проводник (N) удален от фазных проводников", удален на какое расстояние?, я к вопросу обязательности трубы...если 5ти жильный кабель не проходит в существующее отверстие (прокладка затруднена), то при прокладке 5 одножильных, нулевой провод будет удален от фаз на значительное расстояние? сомневаюсь, отверстие в строительных конструкциях по "проходимости" будет не больше трубы как раз!
|
Инженер (Пенза, Россия)
|
|
|
ElectroLamp
|
Если нулевой проводник (N) удален от фазных проводников При расстоянии пол метра уже начинает чувствоваться удаление проводников друг от друга. 10 - 15 см особой роли не сыграет.
|
Проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
При расстоянии пол метра уже начинает чувствоваться удаление проводников друг от друга как это выражается
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
ElectroLamp
|
как это выражается Индуктивное сопротивление линии увеличивается. Ток короткого замыкания соответственно уменьшается.
|
Проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
ЭнергGO
|
Благодарю за ответы!
|
Инженер (Пенза, Россия)
|
|
|
Ap4u
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
эксперт указывал на п2.3.52 ПУЭ6, но там речь идет о кабельных линиях, не о распределительных, не о питающих, не о групповых, отмазался сказав, что сбандажируют проводники каждой линии выполненой одножильными кабелями
|
Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Avtomatic 2017

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Здравствуйте! Что гласит ПУЭ на сегодня при питании многоквартирного (90кв) дома бронированным кабелем 3 жилы?
|
Директор (Белгород, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
3-х жильные кабели 0,4 кВ в алюминиевой оболочке уже не применяются. в основном применяются с алюминиевыми жилами либо бронированные 4-х жильные, либо 4-х жильные с СПЭ-изоляцией, либо 5-жильные.
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
|