Основы АСУ ТП. Уровни безопасности SIL, классы безопасности TUV, стандарт IEC 61508?

Количество просмотров - 13008
(ссылка на эту тему)
Taghaer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Июля 2010 года, 20:04
(ссылка на это сообщение)

Всем доброго времени суток!!!!
Изучаю основные моменты АСУ ТП, системы СБ и ПАЗ помогите разобраться вот в каком вопросе:

Существуют следующие конфигурации безопасности:

Поз. 1. Конфигурация 1оо2 (дублированный логический контур по схеме «ИЛИ», срабатывание СБ И ПАЗ при появлении сигнала опасного уровня в одном из контуров), для класса безопасности АК5, АК6 разрешается работа СБ И ПАЗ в случае исправности обоих контуров, режим (2-0).

Поз. 2. Конфигурация 2оо2 (дублированный логический контур по схеме «И», срабатывание СБ И ПАЗ при появлении сигнала опасного уровня в обоих контурах). Данная структура не утверждена по TUV для классов АК5, АК6.

Поз. 3. Конфигурация 1оо2D (дублированный логический контур по схеме «ИЛИ» с диагностикой, срабатывание СБ И ПАЗ при появлении сигнала опасного уровня в одном из логических контуров), при обнаружении неисправности в одном из контуров для класса безопасности АК5 разрешается работа СБ И ПАЗ в течение 72 часов, которые даются на устранение неисправности (замену модуля), режим (2-1-0).

Поз. 4. Конфигурация 2оо2 (дублированный логический контур по схеме «И», срабатывание СБ И ПАЗ при появлении сигнала опасного уровня в обоих контурах). При обнаружении неисправности в одном из контуров для класса безопасности АК6 не разрешается работа СБ И ПАЗ, требуется остановка технологии, режим (2-0).

Поз. 5. Конфигурация 1оо3 (троированный логический контур по схеме «ИЛИ», срабатывание СБ И ПАЗ при появлении сигнала опасного уровня в одном из контуров), при обнаружении неисправности одного из контуров для класса безопасности АК5, АК6 не разрешается работа СБ И ПАЗ, режим (3-0).

Поз. 6. Конфигурация 2оо3 (троированный логический контур по схеме «два из трех», срабатывание СБ И ПАЗ при появлении сигнала опасного уровня в двух из трех контуров), при обнаружении неисправности одного из контуров для класса безопасности АК5, АК6 разрешается работа СБ И ПАЗ в течение 1500 часов до устранения неисправности, при этом система деградирует до архитектуры 1оо2, режим (3-2-1-0).

Я правильно понял шифровки        1oo2 - это измерение одного тех.параметра двумя преобразователями на одном контроллере?
                                                2оо2 - это два преобразователя контролируют один тех. параметр по раздельным контурам на одном контроллере?
                                                1оо2D ; 2oo2D --- это тоже самое что и выше но с дублированием (резервированием) контроллеров
                                                1оо3 - это один контур, один контроллер и измеряется 3мя преобразователями?
                                               
Может ли кто нибудь поделиться IEC 61508 все части?  

Инженер-проектировщик КИПиА (Санкт-Петербург, Россия)
Новый П
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Ноября 2013 года, 22:11
(ссылка на это сообщение)

поделиться IEC 61508 все части

Taghaer, Вы именно англоязычный вариант ищете?
Этот же стандарт выпущен в формате российского документа ГОСТ Р МЭК 61508.

1oo2 - это измерение одного тех.параметра двумя преобразователями на одном
Насколько я понимаю, то это не только измерение, но и подача двух управляющих сигналов на исполнительный механизм СБ. Только в таком случае можно говорить про наличие двух полноценных контуров. То же самое и по другим канальным архитектурам ("шифровкам").

Инженер (Новополоцк, Беларусь)
А. Петрович
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Ноября 2013 года, 08:03
(ссылка на это сообщение)

по ГОСТ Р МЭК 61508-4-2007
MooN Канальная архитектура М из N (например, 1оо2 представляет собой архитектуру один из двух, где каждый из двух каналов может выполнять функцию безопасности)
МЭК 61508-6 (приложение В)
MooND Канальная архитектура М из N с диагностикой МЭК 61508-6 (приложение В)

Инженер АСУТП ( ? , Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Декабря 2013 года, 15:26
(ссылка на это сообщение)

Комплекс ГОСТ Р МЭК 61508-2012

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Галич Сергей Валерьевич
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Октября 2014 года, 22:24
(ссылка на это сообщение)

Где еще можно обсудить указанные нормативы и вообще системы ПАЗ? Есть много вопросов и тем для рассуждений!

Главный специалист КИПиА ПАО "ЮЖНИИГИПРОГАЗ" (Донецк, Украина)
Галич Сергей Валерьевич
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Октября 2014 года, 22:32
(ссылка на это сообщение)

Еще интересный стандарт ГОСТ 61511

Главный специалист КИПиА ПАО "ЮЖНИИГИПРОГАЗ" (Донецк, Украина)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Октября 2014 года, 06:19
(ссылка на это сообщение)

стандарт ГОСТ 61511

Из 3-х частей.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Галич Сергей Валерьевич
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Октября 2014 года, 15:51
(ссылка на это сообщение)

Угу - так что? пообщаемся - я впинципе ветку завел в общих вопросах автоматизации!

Главный специалист КИПиА ПАО "ЮЖНИИГИПРОГАЗ" (Донецк, Украина)
Gri Nick
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 01 Января 2015 года, 15:08
(ссылка на это сообщение)

Галич С.В. Мы сейчас готовим проект АСУ ТП газового котла и сталкиваемся с вопросами определением SIL в соответствии с EN 51508, реализацией ПАЗ,
Можем поделиться своими "шишками".

Руководитель проектов (Висагинас, Литва)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 05 Января 2016 года, 15:13
(ссылка на это сообщение)

Возник вопрос по "простым" коммутационным устройствам, например автоматический выключатель и различные разъединители к ним. Устройство чуть сложнее чем лом, но каких либо данных для определения полноты безопасности я не встречал. Как с ними быть, как проводить расчет? Может на примере другого элементарного устройства (не сертифицированного по SIL) кто объяснит?

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Проектолог
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 19 Декабря 2016 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)

интересно было бы пообщаться с кем-нибудь из Беларуси, у кого есть опыт проектирования асутп объектов со взрывоопасными технологическими блоками  в соответствии с требованиями ткп 506-2013.

Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
Star
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 20 Декабря 2016 года, 11:55
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, коллеги! так получилось по жизни, что занимался пусконаладкой электростанций в части тепломеханического оборудования. А теперь надо курировать проект АСУ ТП для комплекса переработки бытовых отходов, в том числе АСУ ТП такого комплекса. В комплексе есть сжигание, прессование, сортировка, упаривание жидких отходов. Проведите, пожалуйста ликбез.
До сих пор я по старости (а касался я этих вопросов 30 лет назад) считал, что автоматизация делается по заданию технологов. Например технологу надо насосом заполнить атмосферный бак жидкостью и не перелить. Он рисует технологическую схему: насос, напорный трубопровод,задвижка на напоре, бак. Потом отдает "автоматчику". Тот добавляет на технологическую схему сигнализатор уровня в баке (или два для надежности), датчик расхода на напоре насоса и отдает технологу на согласование. Технолог говорит, что согласен и "автоматчик" делает дальше рабочую документацию: схему автоматизации функциональную с обратными связями, таблицу КИП, таблицу защит и блокировок, уставки сигнализации и защит, видеофрагмент на АРМ оператора комплекса, перечень кабелей, контролеров, шкафов и программм для реализации этой функции наполнения бака и отключения насоса с закрытием напорной задвижки при достижении уставки по уровню.
Вот интересно в каких марках РД  раскидан этот комплект документов? Или в современном проектировании всё уже не так?
Заранее спасибо!

Инженер (Москва, Россия)
Fox
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 23 Декабря 2016 года, 10:44
(ссылка на это сообщение)

Star, вся автоматика делается либо одним разделом марки АК (если например делается автоматизация нескольких технологических разделов), либо добавлением буквы А к автоматизируемому разделу, если это ТХ то АТХ, если ОВ, то АОВ и т.д.
В целом, все оформление по ГОСТ 21.408-2013. Задание на программирование я например делаю прилагаемым документом к рабочке.
Естественно должен быть раздел технологии и задание от технолога.
А на АСУ ТП кроме того отдельное задание от заказчика требуется. Посмотрите еще ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 34.601-90.
Star
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 23 Декабря 2016 года, 12:26
(ссылка на это сообщение)

Большое спасибо за разъяснения! Обязательно посмотрю ГОСТы. Тут на форуме есть почта? Хотел бы передать свои личные контакты

Инженер (Москва, Россия)
Star
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 23 Декабря 2016 года, 13:39
(ссылка на это сообщение)

Вот еще вопрос. ТЗ на АСУ ТП должен генпроектант выдавать или поставщик конкретного оборудования, например, предварительной  сортировки отходов?

Инженер (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Андрей11
20 Февраля 2025 года, 18:03

автор: Dizel 2012
19 Февраля 2025 года, 22:25

автор: Foxson
08 Февраля 2025 года, 21:27

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 20:58

автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36

автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41

автор: Земский
04 Февраля 2025 года, 14:04

30 Января 2025 года, 15:49

автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08

автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15

автор: Госсть
20 Декабря 2024 года, 14:55

автор: Geklas
19 Декабря 2024 года, 15:48

автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54

автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32

автор: Shvet
11 Декабря 2024 года, 15:41


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1130, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines