Освещение встроенной газовой топочной. Можно обойтись без взрывозащищённых светильников?

Количество просмотров - 9106
(ссылка на эту тему)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Июля 2010 года, 10:50
(ссылка на это сообщение)

Ситуация следующая...
Делал много топочных но такое впервой...
Встроенная газовая топочная 3,4*5 м
Рабочее освещение два светильника 2*40.
Ремонтное освещение 12 В.
Освещение безопасности осуществляется переносными светильниками.
Замечание эксперта: выполнить СНИП II-35-76 пункт 14.17.
а это:
14.17. Во встроенных котельных, предназначенных для работы на газообразном топливе   и на жидком топливе с температурой вспышки   паров 45º С и ниже, помимо основного электроосвещения в нормальном исполнении, следует предусматривать отдельную групповую   линию освещения основных проходов, светильники которой должны быть в исполнении   для помещений класса В-Iа и для соответствующей группы и категории взрывоопасной смеси, определяемых по ПУЭ. Проводка  к этим   светильникам должна соответствовать требованиям для взрывоопасных помещений. Выключатели устанавливаются вне помещений   котельной.

Вопрос: как отвертеться..?

Инженер (Минск, Беларусь)
Галина-сол
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Июля 2010 года, 12:21
(ссылка на это сообщение)

Никак. Аварийный светильник делать во взрывобезопасном исполнении, выключатели на улицу и никаких заморочек. Я еще стараюсь по возможности коробки размещеть за пределами топочной. Если дверь топочной прямо на улицу, то аварийный на путях отпадает (т.е. обыкн. НПП или еще что на входе на аварийке), если с коридора, то и там взрывобезопасный светильник на аварийке.

Инженер-проектировщик (Солигорск, Беларусь)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Июля 2010 года, 12:26
(ссылка на это сообщение)

Раньше всегда проходило:
Освещение безопасности осуществляется переносными светильниками.

Топочная хоть и встроенная, но выход на улицу...
И на входе светильник освещения входов здания...

Что не так?

Инженер (Минск, Беларусь)
Галина-сол
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Июля 2010 года, 12:33
(ссылка на это сообщение)

Совершенно верно. На улице над входом аварийный, но уже просто IP

Инженер-проектировщик (Солигорск, Беларусь)
Галина-сол
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Июля 2010 года, 12:35
(ссылка на это сообщение)

Не знаю, меня как научили один раз. я так всегда и делаю, от 12 В сетиоьник само собой, взрывобезопасный само собой

Инженер-проектировщик (Солигорск, Беларусь)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Июля 2010 года, 13:23
(ссылка на это сообщение)

Ремонтное освещение 12 В.
Освещение безопасности осуществляется переносными светильниками.
А над входом светильник от центрального щита...

Я ведь ничего не нарушил..?

Инженер (Минск, Беларусь)
КиЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Июля 2010 года, 15:58
(ссылка на это сообщение)

Действительно, эксперты требуют аварийное освещение в топочных. Приходится делать. Переносной это не то. С переносным не заходят в помещение каждый раз. Вот как мне объясняли назначение аварийного взрывозащищенного освещения в котельных и топочных: "Человек подходит к зданию и включает сначала аварийное освещение, выполненное взрывозащищенными светильниками, открывает дверь, заходит и уже потом включает рабочее освещение. Есть вероятность того, что откажет система контроля загазованности и будет выделение газа, тогда человек почувствует запах газа и не включит рабочее освещение (которое может вызвать взрыв)".
Что-то подобное. Вероятность конечно ничтожна, но брать на себя риск не будет никто, особенно эксперт у которого в нормативе есть поддержка.

Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Июля 2010 года, 16:03
(ссылка на это сообщение)

Ни одна кроме этой экспертизы, не настаивала на этом...
В газовую топочную каждый день не ходят, можно и переносной взять...

Инженер (Минск, Беларусь)
КиЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 16 Июля 2010 года, 16:01
(ссылка на это сообщение)

Ни одна кроме этой экспертизы, не настаивала на этом...

А вот когда попадет еще к другой еще куча особенностей выясниться. Например такая - расстояние от дверного проема до выключателя аварийного (взрывозащищенного) освещения должно быть не менее 600 мм. Так и приходится порой делать под разные экспертизы по разному - где тщательнее, а где и попроще.

Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
Максимус
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 16 Июля 2010 года, 16:13
(ссылка на это сообщение)

А какая все же разница между котельными и топочными? И относится ли данный пункт СНИП к топочным?

Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
КиЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 16 Июля 2010 года, 16:35
(ссылка на это сообщение)


А какая все же разница между котельными и топочными? И относится ли данный пункт СНИП к топочным?
"Топочная" и "Котельная" - определение по нормативным документам Надо смотреть на мощность. Но эксперты смотрят как на котельную.

Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 16 Июля 2010 года, 21:41
(ссылка на это сообщение)

А какая все же разница между котельными и топочными? И относится ли данный пункт СНИП к топочным?

В точку... оказывается мои некоторые смежники уже бились...
Топочная бывает ТОЛЬКО газовой и регламентируется СНБ Газоснабжение...
Ура... вопрос решен...

Инженер (Минск, Беларусь)
Bagick
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 16 Июля 2010 года, 23:34
(ссылка на это сообщение)

Не с теми ваши смежники бились:
В соответствии с п. 297 «Правил устройства и безопасной эксплуатации котлов с давлением пара не более 0,07(0,7 БАР) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115 град. С» стационарные котлы должны устанавливаться в зданиях и помещениях, отвечающих требованиям СНиП II-35-76 "Котельные установки"
Слишком много перехлеста в нормативной документации идет.
Если эксперт захочет - дожмет.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 17 Июля 2010 года, 13:42
(ссылка на это сообщение)

Вы про здания и сооружения, но не сети... отбивались и отобъемся...

Инженер (Минск, Беларусь)
Александр 29
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 04 Апреля 2016 года, 16:43
(ссылка на это сообщение)

Рабочее освещение два светильника 2*40.
Ремонтное освещение 12 В.


А светильники с люминесцентными лампами?

Проектировщик (Орша, Беларусь)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1625, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines