ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Экраны силовых кабелей 110 кВ. Выбор оптимального способа заземления?

Количество просмотров - 15480
(ссылка на эту тему)
Mvdmitriev
**
Активный участник форумов

Полезные статьи по кабелям
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 30 Октября 2014 года, 12:10
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. На практике я несколько раз сталкивался с тем, что оболочка кабеля на трассе (или даже муфта) пробивались потому, что после периодических испытаний оболочки постоянным напряжением экран кабеля забывали заземлять, и на момент включения кабеля под напряжение экран был вообще не заземлен. Других случаев пробоя оболочки я не знаю. Вернее случаев повреждения оболочки много, и никто особо не разбирается, но скорее всего они вызваны механическими повреждениями, а не перенапряжениями

? (Санкт-Петербург, Россия)
Isatara@mail.ru
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 12 Мая 2015 года, 11:32
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, пожалуйста, есть у кого-нибудь пример расчета КЛ с проложенной вдоль неё шиной? У Дмитриева не расписаны формулы, как зависит напряжение на экране КЛ от сечения шины и расстояния от шины до КЛ...Вот статья Кабельные линии, в которой и формулы есть и расчеты. Только вопрос. Куда сечение шины и расстояние от шины до КЛ подставляется?

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #33 : 12 Мая 2015 года, 12:19
(ссылка на это сообщение)

Дмитриев у нас на сайте бывает, ник  Mvdmitriev, попробуйте написать ему  в личку.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Isatara@mail.ru
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 12 Мая 2015 года, 12:31
(ссылка на это сообщение)

Хорошо. Спасибо)

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1633, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines