Пример схемы отключения вентиляции при пожаре. Обсуждение принципа работы схемы

Количество просмотров - 27518
(ссылка на эту тему)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Июля 2010 года, 13:46
(ссылка на это сообщение)

  Есть у нас в конторе оная схема, доставшаяся нам "по наследству"... Т.к. я не все до конца в ней понимаю, то хотелось бы попросить у вас, бывалых, посмотреть на эту схемку и оценить ее корректность ну и по возможности помочь мне в ней разобраться (ну например в нумерации контактов).

Инженер (Волгоград, Россия)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Июля 2010 года, 18:45
(ссылка на это сообщение)

 Смотрю уже 9 человек скачало схему... Поделится, быть может, кто-нибудь мнением своим?

Инженер (Волгоград, Россия)
АндроИД
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Июля 2010 года, 08:05
(ссылка на это сообщение)

В общем схема работоспособная.
Отключение автоматического выключателя линии питания системы вентиляции, прозводится включением независимого расцепителя. При замыкании контакта в ПКПОП, подается напряжение на катушку независимого расцепителя, расцепитель сбрасывает механизм автоматического выключателя в состояние "отключен по расцепителю" и самообестачивается внутренним контактом. Аналогичное отключение произойдет при нажатии на кнопку ручного отключения.
Что касается схемы подключения,то она нарисована некорректно - нет нумерации проводников. Что с чем соединяется из этой схемы не ясно.
Теперь следующие моменты:
1. для цепи включения катушки рацепителя можно выбрать точку после контактов силовой части автомата и при этом не устанавливать индивидуальный автомат. В таком случае цепи питания катушки расцепителя по способности выдержать собственное КЗ должны соответствовать току срабатывания силового автомата. Но в данном варианте, как видим, при больших токах силового автомата (пусть 32А, 50А...) реализовать такую электропрочность данной цепи невозможно; то есть понадобится собственный автомат. При выборе автомата для цепи управления расцепителем уделяют внимание его качеству (в нашей практике это - зарекомендовавшие себя производители).
2. указанную схему можно дополнить элементами индикации ее состояния.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Июля 2010 года, 08:17
(ссылка на это сообщение)

На схеме соединений у Вас показаны проводники N и РЕ, то есть имеет место совмещенный проводник РЕN, в соответствии с ПУЭ следует выполнить монтаж 5-проводным кабелем с разделением РЕ и N (я думаю, сечение жил меньше 10 или 16 мм2 при автомате 16 А)

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Июля 2010 года, 12:49
(ссылка на это сообщение)

 Большое спасибо отписавшимся.
Идею про совмещение функций автомата на линии питания вентиляции с автоматом для защиты цепи РНа понял.
Что касается схемы подключения,то она нарисована некорректно - нет нумерации проводников. Что с чем соединяется из этой схемы не ясно.

Как правильно пронумеровать или где посмотреть, как это делается?
При выборе автомата для цепи управления расцепителем уделяют внимание его качеству (в нашей практике это - зарекомендовавшие себя производители).

Не понял, что Вы имели в виду.
2. указанную схему можно дополнить элементами индикации ее состояния.

  Можно здесь поподробнее? Если имелась в виду индикация причины отключения автомата питания вентиляции, то РН-47 имеет кнопочку такую, которая после срабатывания отстреливается и для повторного взведения автомата её нужно будет нажать. Или же Вы говорите о, допустим, световом/звуковом оповещении персоонала при отключении вентиляции?

Инженер (Волгоград, Россия)
АндроИД
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Июля 2010 года, 15:13
(ссылка на это сообщение)

Как правильно пронумеровать или где посмотреть, как это делается?

Посмотрите ГОСТ 21.408. Нужны обозначения выводов элементов и соответственные номера проводников кабелей.
Не понял, что Вы имели в виду.

Отказ автомата цепи расцепителя приведет к неотключению вентиляции с соответствующими последствиями.
Можно здесь поподробнее? Если имелась в виду индикация причины отключения автомата питания вентиляции, то РН-47 имеет кнопочку такую, которая после срабатывания отстреливается и для повторного взведения автомата её нужно будет нажать. Или же Вы говорите о, допустим, световом/звуковом оповещении персоонала при отключении вентиляции?

Если устройство будет собираться в мет. корпусе, то желательно установить внешнюю световую сигнализацию напряжений на входе и выходе.
PS. ответ с третьего раза ушел [грусть] тормозит наша сеть.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Nikgogo
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Апреля 2014 года, 15:01
(ссылка на это сообщение)

что за контакт перед катушкой РН-47?

Инженер (Павлодар, Казахстан)
АндроИД
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 02 Апреля 2014 года, 06:12
(ссылка на это сообщение)

Внутри изображения автомата показан собственный механически-связанный контакт расцепителя. Данный контакт рвет цепь когда расцепитель "уже сработал".

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Nikgogo
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 02 Апреля 2014 года, 09:21
(ссылка на это сообщение)

по моему контакта нет внутри РН47 , там только катушка, см. прил.схему из каталога ЕЭК
10-23 автоматические выключатели.jpg
 
* 10-23 автоматические выключатели.jpg
(29.85 Кб, 1024x642)  [скачать]  [загрузок: 10727]

Инженер (Павлодар, Казахстан)
АндроИД
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 03 Апреля 2014 года, 00:47
(ссылка на это сообщение)

Занятный момент. Причем у других производителей, к примеру - КЭАЗ, OEZ... в конструкции независимого расцепителя есть собственный отключающий контакт.
Какое-то очучение не покидает что и у ИЭК он был, до поры - до времени. Возможно я не прав.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 889, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines