Светоограждение дымовой трубы. Выбор кабеля и способа прокладки сети питания?
|
Количество просмотров - 8209
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Влади-Мир
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Уважаемые форумчане, прошу подсказать маркировку и сечение кабеля для светоограждения. Дымовая труба 150 м , три площадки 25 м, 70 м, 120 м по 4 светильника и 4 промежуточных по 1-му светильнику. Требуется восстановить всю проводку, состояние аналогичное как на этом снимке. Вся документация по светоограждению "временно недоступна"... Кабель прокладывается в 2 линии, в металлической трубе и коробки. Просьба сильно не пинать за безграмотность.
|
Промальпинист (Нижний Новгород, Россия)
|
|
|
Mav
|
Посмотри типовые проекты на осветительные мачты и дымовые трубы: 3.407.9-172 Ж_б прожекторные мачты 3.501.2-123 Стальные осветительные мачты 907-2-264.88.3 Металлические трубы для отвода дымовых газов. Световое ограждение Делается все в трубах кабелями АВВГ и КГ.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Влади-Мир
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Благодарю. : ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
|
Промальпинист (Нижний Новгород, Россия)
|
|
|
Юра 123
|
Пример :-Кабель ВБбШв 3х2,5 -2 шт . с разводкой по ярусам от коробок КЗНИ на фонари. - Кабель ВБбШв 5х2,5 . - В фонари ЗОМ(ЗОЛ) энергосберегаюшие лампы. В зависимости от протяжённости питающей линии - Сечение кабеля определить расчётом. Документ - РЭГА РФ-94 от 19.04.94.
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
Nastya

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Здравствуйте! Проектирую световое ограждение дымовой трубы и ее декоративное освещение. Подскажите пожалуйста, можно ли прокладку по стволу трубы выполнить не кабелем в стальной трубе, как в типовых, а проводом СИП? Не будет ли это противоречить нормам. Ведь трубу закладывают если есть опасность мех. повреждения.. И Еще вопрос можно ли соединить линии питания светового ограждения и декоративного освещения?(т.е. от шкафа две независимые линии к огням светового ограждения, но к ним еще будут подключаться светодиодные прожекторы) В нормах опровержения, что так делать нельзя не нашла, но все же есть сомнения.
|
? (Казань, Россия)
|
|
|
Омон
|
Здравствуйте! Проектирую световое ограждение дымовой трубы и ее декоративное освещение. Подскажите пожалуйста, можно ли прокладку по стволу трубы выполнить не кабелем в стальной трубе, как в типовых, а проводом СИП? Не будет ли это противоречить нормам. Ведь трубу закладывают если есть опасность мех. повреждения.. И Еще вопрос можно ли соединить линии питания светового ограждения и декоративного освещения?(т.е. от шкафа две независимые линии к огням светового ограждения, но к ним еще будут подключаться светодиодные прожекторы) В нормах опровержения, что так делать нельзя не нашла, но все же есть сомнения.
на таких высотных объектах кабель прокладывается в мет. трубах не только с целью мех.защиты, но и выше 2м и 5м горизонтально в земле с целью защиты от эл. магнитных воздействий при прохождении канала молнии по высотной конструкции и стекании в землю
|
Инженер-конструктор (Симферополь, Украина)
|
|
|
Mav
|
можно ли прокладку по стволу трубы выполнить не кабелем в стальной трубе, как в типовых, а проводом СИП? Ну, не понимаю я, Вам что, слишком спокойно живётся? Разнообразия захотелось? Перчинки в жизни? СИП - это провод для ВЛ. ВСЁ! Типовые проекты написаны на основе многолетнего опыта и многих катастроф и аварий.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Юра 123
|
И Еще вопрос можно ли соединить линии питания светового ограждения и декоративного освещения? Нельзя!
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
|
Nastya

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Большое всем спасибо за ответы! Это монтажники предлагают так сделать)) Буду делать все по типовым
|
? (Казань, Россия)
|
|
|
ПроектПроект
|
Настя СИПом точно нельзя и объединять светомузыку декоративное освещение со световым ограждением тоже точно нельзя, и выясните к какой категории питания будут относится ваши огни светового ограждения- к 1-й категории или 1-й особой категории т.к. это 2 разные вещи, поищите тут уже на форуме были подобные темы про световое ограждение и главное почитайте нормативные документы.
|
Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
|
|
|
ПроектПроект
|
А кстати забыл: сами светильники (огни) для светового ограждения должны быть сертифицированы.
|
Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
|
|
|
ПроектПроект
|
907-2-264.88.3 Металлические трубы для отвода дымовых газов. Световое ограждение Делается все в трубах кабелями АВВГ и КГ. небольшая ошибка, правильное название по которому можно найти этот типовой 907-2-264.86 альбом 3
|
Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
|
|
|
|
Samsony 1
|
Типовые проекты написаны на основе многолетнего опыта и многих катастроф и аварий. типовые проекты разрабатывают такие же проектировщики на основе конкретного применяемого оборудования и катастрофы, и аварии, тут не причём. а вот ПУЭ и многие нормы прошлого века действительно писались на основе опыта, аварий, катастроф. сейчас их просто копируют из устаревших норм с небольшими изменениями (актуализируют) .
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
|