Добрый день!
У меня вопрос по расчету количественной оценки взрывоопасности технологических блоков (ПБ 09-540-03) для нефтебазы на 10000 кубов дизельного топлива. Может у кого-нибудь есть пример.

Главный инженер проекта (Екатеринбург, Россия)
Вед. Технолог
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Августа 2010 года, 12:28
(ссылка на это сообщение)

Количественная оценка технологических блоков проводится для категорий А и Б. Вы уверены, что у склаада дизельного топлива будет такая категория? Поищите пособие по применению НПБ по расчету категорий, там есть пример расчета категории помещени хранения дизтоплива.

Ведущий инженер-технолог (Краснодар, Россия)
Геотехпроект
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Августа 2010 года, 14:43
(ссылка на это сообщение)

У меня это одно из замечаний экспертизы промышленной безопасности. Это первая нефтебаза, которую я проектирую, в основном были АЗС-ки. Так что видимо расчитывать в любом случае придется.

Главный инженер проекта (Екатеринбург, Россия)
Греков ВФ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Октября 2010 года, 19:11
(ссылка на это сообщение)

На мой взгляд, очень полезный документ. Может быть в чем-то поможет.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Система стандартов безопасности труда. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. Общие требования. Методы контроля.    ГОСТ Р 12.3.047-98. Дата введения 2000-01-01

Есть еще:  С.В.Собурь. Пожарная безопасность нефтегазохимических предприятий. Библиотека нормативно-технического работника. СПРАВОЧНИК, Москва 2003 г.  В инете свободно.

Строитель (Харьков, Украина)
Бойе
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Декабря 2010 года, 08:00
(ссылка на это сообщение)

У меня это одно из замечаний экспертизы промышленной безопасности. Это первая нефтебаза, которую я проектирую, в основном были АЗС-ки. Так что видимо расчитывать в любом случае придется.
Конечно придется п.2.2 ПБ 09-540-03 и к записке приложить результаты. Если у Вас техперевооружение, при этом общая вместимость нефтебазы не поменялась и марка нефтепродукта осталась прежней, то можно воспользоваться расчетами приведенными в ПЛАС, при его наличии, в противном случае считать Вам.

Руководитель отдела проектирования, инженер энергетик (Краснодар, Россия)
Дмитрий Б
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Декабря 2010 года, 17:43
(ссылка на это сообщение)

Да, уважаемый Бойе придется прикладывать расчеты, но только по требованию экспертизы. А в принципе я смысла не вижу смысла делать расчет допустим для складов III категории, все равно придется ставить дистанционную арматуру даже если она не нужна по этому расчету который в свою очередь был наверное больше применим для газов, а его экстраполировали еще и на светлые нефтепродукты.

Проектировщик (Красноярск, Россия)
Греков ВФ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Сентября 2011 года, 20:03
(ссылка на это сообщение)

Тема увяла. Господа, Как же все-таки посчитать взрывоопасность компрессора, который работает на углеводородах, но не на магистраль, а на свечу? Заданное давление поддерживается только в пределах ступеней компрессора регулятором. Я уже задавал этот вопрос в других разделах. Ответа пока нет.

Строитель (Харьков, Украина)
Греков ВФ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Декабря 2011 года, 01:01
(ссылка на это сообщение)

Как же все-таки посчитать и документально подтвердить взрывоопасность компрессора, который работает на углеводородах, но не на магистраль, а на свечу? Заданное давление поддерживается только в пределах ступеней компрессора регулятором. Я уже задавал этот вопрос в других разделах. Ответа пока нет.

Строитель (Харьков, Украина)
Severena
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 28 Марта 2012 года, 11:28
(ссылка на это сообщение)

Тема и вправду увяла. Хотя данный вопрос на самом деле весьма актуален. Сейчас тоже воюю с этим расчетом как раз на резервуар на диз.топливо. В самом то расчете нет ничего сложного, но вот масса характеристик и показателей, которые не могу нигде найти,просто удручают. Например кто-нибудь видел где-нибудь удельную теплоту испарения дизтоплива? Или может кто знает каков состав ПГФ и какова ее ульная теплота сгорания и плотность? Вобщем, люди добрые, помогите примерчиком или подсказочкой где все эти параметры найти можно. Пожааалуйста!

Инженер-проектировщик ВиК (Мурманск, Россия)
Греков ВФ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 28 Марта 2012 года, 15:37
(ссылка на это сообщение)

Severena, может оказаться полезным.
Интересная книга: Б.А.Григорьев и др. Теплофизические свойства нефти, нефтепродуктов, газовых конденсатов и их фракций - есть в интернете.
Кроме этого поройтесь в библиотеке "ПРОЕКТАНТА".

Строитель (Харьков, Украина)
Осьминог
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 28 Марта 2012 года, 18:54
(ссылка на это сообщение)

справочником Варгафтика не приходилось пользоваться? Попробуйте

Инженер-проектировщик (Томск, Россия)
Греков ВФ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 06 Апреля 2012 года, 13:41
(ссылка на это сообщение)

Как  посчитать и документально подтвердить взрывоопасность компрессора, который работает на углеводородах, но не на магистраль, а на свечу? Заданное давление поддерживается только в пределах ступеней компрессора регулятором. Еще один запос.

Строитель (Харьков, Украина)
Греков ВФ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 17 Мая 2012 года, 23:11
(ссылка на это сообщение)

Неужели ни у кого не возникала задача оценки и документального подтверждения степени взрывоопасности компрессора, который работает на углеводородах, но не на магистраль, а на свечу? Заданное давление поддерживается только в пределах ступеней компрессора регулятором.

Строитель (Харьков, Украина)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #14 : 18 Мая 2012 года, 08:05
(ссылка на это сообщение)

удельную теплоту испарения дизтоплива? Или может кто знает каков состав ПГФ и какова ее ульная теплота сгорания и плотность? Вобщем, люди добрые, помогите примерчиком или подсказочкой где все эти параметры найти можно.

Молярная масса дизельного топлива марки "3" М = 172,3 кг · кмоль-1. Брутто-формула C12,343H12,889. Плотность жидкости при температуре t = 25 °С rж = 804 кг · м-3. Константы уравнения Антуана: А = 5,07828; В = 1255,73; СА = 199,523. Температура вспышки tвсп > 40 °С. Теплота сгорания Нт =  = 4,359 · 107 Дж · кг-1 =43,59 МДж · кг-1. Нижний концентрационный предел распространения пламени СНКПР = 0,6 % (об.).

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Греков ВФ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 25 Мая 2012 года, 15:29
(ссылка на это сообщение)

Хочу поделиться опытом. В конце-концов нашу проблему мы решили, обнулив объем газопроводов...

Строитель (Харьков, Украина)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1186, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines