beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22487
  • Всего тем - 31253
  • Всего сообщений - 289550
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Крышные кондиционеры большой мощности. Производители и примеры применения

Количество просмотров - 9197
(ссылка на эту тему)
Новый П
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Февраля 2008 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)

   Кто встречался с крышными кондиционерами? Возможно это то, что называют "руфтоп", но не уверен. Есть информация только по таким кондиционерам LG до 140 кВт мощности охлаждения. Но с обслуживанием LG у нас в Беларуси говорят проблемы.
  Есть ли у других производителей крышные системы кондиционеров?

Инженер (Новополоцк, Беларусь)
Виталий Анатольевич
Участник форумов

Кондиционеры LG, Daikin и Mitsubishi в Беларуси. Группа компаний "Аиркон Групп".
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Февраля 2008 года, 04:43
(ссылка на это сообщение)

По поводу обслуживания LG, было бы, интересно узнать, в чем конкретно заключались проблемы?
У нас есть сервисный центр ( единственный, в 2007 году, но в 2008 году собираются расширить кол-во за счет официальных дилеров), задача которого, состоит, практически в основном, в заказе на LG вышедшего из строя узла или агрегата...  Ну разве что подинамить подольше, чем 3 недели могут...
В прошлом году LG поменял модельный ряд крышных кондиционеров на новую линейку и это возможно внесло некоторую неразбериху.. Они подорожали раза так в два.. У других производителей тоже есть, крышные кондиционеры (руфтопы), так что разговаривать об этом можно...  Наша компания, в прошлом году привозила уже для вас, колонные кондиционеры P08LH по 21 кВт (правда не напрямую), да только вместо крышных кондиционеров, я бы на вашем месте, обратил внимание на канальные кондиционеры повышенной мощности Mitsubishi Electric. Мало того, что это один из надежнейших японских производителей в мире, с полной трехлетней гарантией в Беларуси, плюс в канальном исполнении внутреннего блока - вы избавлены от проблем крышного кондиционера, таких, как прорубание в кровле или стенах, отверстий для подачи и забора охлажденного воздуха - просто подвесили к потолку, в любом свободном месте блок размером 1600х634х400 для 33 кВт модели или 1947х764х595 для моделей 46,6 кВт или 58,6 кВт, так еще и стоимость 58 кВт канальника Mitsubishi Electric на 22 фреоне, практически равна стоимости новой модели 21 кВт крышного LG на том же самом фреоне...  

Коммерческий директор компании "Аиркон Групп" (Минск, Беларусь)
Lufttechniker
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Июня 2008 года, 17:13
(ссылка на это сообщение)

Руфтопы LENNOX от 20 до 230 кВт по холоду. Вы это всерьез 200 кВт дать сплитами? Не забывайте - руфтоп полноценный вентиляционный агрегат, в т.ч. с опцией рекуператора (т.е. на 100% свежего воздуха может идти). Да и напор вентилятор дает до 300 Па на сеть (как NSR - хоть 1000 Па). Естественно главное предназначение руфтопов - многокубатурные здания с одним большим пространством, хотя для офисных зданий тоже применим, по причине:
1) высокий напор на сеть;
2) возможность идти на 100% свежего воздуха;
само собой доводчики в помещения нужны, но сравните размеры приточной установки + чиллер (либо ККА) на сопоставимый расход воздуха, сравните массы, примите во внимание что отдельного помещения под все это хозяйство не требуется, сравните по ценам - дайте заказчику. Поверьте, заказчик часто выбирает руфтоп.

Новый П., судя по организации, речь идет о производственных помещениях, и проблема как всегда в удалении теплоизбытков (с отоплением проблем нет). Так вот, руфтоп в отличие от сплитов дает возможным т.н. free cooling (бесплатное охлаждение). В чем суть? Когда за бортом +5, +10, +18 ect., руфтоп идет на 100% свежего воздуха, снимая теплоизбытки большим расходом холодного наружного воздуха, без участия компрессоров!!! Когда наружная температура идет вверх руфтоп постепенно переключается на рециркуляцию, и тогда теплоизбытки снимаются холодильным контуром. Зимой free cooling тоже возможен, т.к. экономайзер открывает клапан свежего воздуха настолько, чтобы по смешении с рециркуляционным, воздух, с одной стороны не был морозным, с другой стророны мог удалять теплоизбытки.

Инженер по системам вентиляции и кондиционирования (Брест, Беларусь)
Новый П
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Июня 2008 года, 08:46
(ссылка на это сообщение)

   Lufttechniker, спасибо за информацию. Совершенно верно - речь про промышленные помещения. И судя по Ваши описаниям руфтопы LENNOX от 20 до 230 кВт это то что мы искали. Беглый поиск нормальной техдокументации по ним в интернете пока ничего не дал (только несколько украинских сайтов).
   Lufttechniker, не подскажете кто такими системами занимается в Беларуси (если знаете конечно) и где бы скачать полноценный технический каталог (хоть бы и на английском, но чтобы с полными данными)?

Инженер (Новополоцк, Беларусь)
Lufttechniker
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Июня 2008 года, 19:21
(ссылка на это сообщение)

Новый П вот здесь - https://www.proektant.org/index.php/topic,2909.html
достаточно информации для принятия начального решения.

Очень много информации по LENNOX на русском языке нашел на украинском сайте - http://www.lennox.com.ua/

Кстати там в справочнике -  http://www.lennox.com.ua/sprav.php
много технической информации вообще по системам вентиляции и кондиционирования

Примеры реализации систем СВК для удаления теплоизбытков на производственных предприятиях в РБ:
a1.jpg
 
* a1.jpg
(73.02 Кб, 960x720)  [скачать]  [загрузок: 673]
a2.jpg
 
* a2.jpg
(285.22 Кб, 1360x1020)  [скачать]  [загрузок: 653]
a3.jpg
 
* a3.jpg
(86.66 Кб, 826x619)  [скачать]  [загрузок: 627]
a4.jpg
 
* a4.jpg
(88.82 Кб, 666x499)  [скачать]  [загрузок: 634]

Инженер по системам вентиляции и кондиционирования (Брест, Беларусь)
Новый П
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Июня 2008 года, 08:25
(ссылка на это сообщение)

  Lufttechniker, большое спасибо за помощь. Каталог и текстовый документ получил. Я передам эти документы специалисту, который непосредственно знимался данным проектом. К сожалению есть некоторые проблемы с применением у нас кондиционеров. Это связано со спецификой производства. Но тема всё равно актуальная для нас и периодически к ней возвращаемся.
  Будут вопросы - буду знать кому задавать.

Инженер (Новополоцк, Беларусь)
Хома
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Июля 2008 года, 09:51
(ссылка на это сообщение)

Примеры реализации систем СВК для удалния теплоизбытков на производствах в РБ

  Подскажите по опыту применения какое соотношение существует между мощностью таких систем и площадью и объёмом производственных помещений, где они применяются. Я понимаю, что всё конечно должно рассчитываться, но мне сейчас надо примерно оценить ситуацию и хорошо бы узнать несколько примеров в цифрах.
  Т.е. например: установлена система мощностью такой-то для удаления теплоизбытков из помещения площадью ... и объёмом ...

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Lufttechniker
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 03 Июля 2008 года, 14:40
(ссылка на это сообщение)


  Подскажите по опыту применения какое соотношение существует между мощностью таких систем и площадью и объёмом производственных помещений, где они применяются. Я понимаю, что всё конечно должно рассчитываться, но мне сейчас надо примерно оценить ситуацию и хорошо бы узнать несколько примеров в цифрах.
  Т.е. например: установлена система мощностью такой-то для удаления теплоизбытков из помещения площадью ... и объёмом ...


Универсального соотношения быть не может, поскольку тепловая нагрузка везде своя, особенно что касается производств. Вы правы в том, что в любом случае за основу берется расчет теплоизбытков. Исходя из этого подбирается агрегат на соответствующую холодильную мощность. Приведенные примеры нельзя считать образцами, всего лишь рассматривать что "на конкретном объекте с конкретными условиями было так...".

Производственный цех 2400 м2 h=7 м (ср.) 2 агрегата по 130 кВт, по 24000 м3/ч каждый
Производственный цех 1600 м2 h=7 м (ср.) 4 агрегата по 50 кВт, по 10000 м3/ч каждый
Производственный цех 1440 м2 h=7 м (ср.) 2 агрегата по 85 кВт, по 23000 м3/ч каждый


Инженер по системам вентиляции и кондиционирования (Брест, Беларусь)
Хома
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 10 Июля 2008 года, 17:04
(ссылка на это сообщение)

Производственный цех 2400 м2 h=7 м (ср.) 2 агрегата по 130 кВт, по 24000 м3/ч каждый
Производственный цех 1600 м2 h=7 м (ср.) 4 агрегата по 50 кВт, по 10000 м3/ч каждый
Производственный цех 1440 м2 h=7 м (ср.) 2 агрегата по 85 кВт, по 23000 м3/ч каждый

Большое спасибо за информацию. Именно это я и хотел получить. Иногда приходится делать примерную оценку различных объектов и возможных технических решений для них. И в этой ситуации опыт (примеры) аналогичных объектов просто неоценимы.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
OlegB
*
Участник форумов

Газовое лучистое инфракрасное отопление, клапаны противопожарные
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 11 Августа 2008 года, 11:33
(ссылка на это сообщение)

Завод MANDIK производит оборудование "ТЕПЛОВОЗДУШНАЯ УСТАНОВКА Monzun RTF-1" (Roof-Top)

На сайте представлен паспорт (техническая документация) на агрегаты RTF
rtf.gif
 
* rtf.gif
(63.09 Кб, 566x306)  [скачать]  [загрузок: 621]

Специалист ОДО "Макс Аэро" (Минск, Беларусь)
Ампир
*
Библиотекарь


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 07 Октября 2008 года, 10:13
(ссылка на это сообщение)

Завод MANDIK производит оборудование "ТЕПЛОВОЗДУШНАЯ УСТАНОВКА Monzun RTF-1"

Мне кажется тепловоздушная установка - это не совсем по теме. Нагрев и подача воздуха не предполагают его кондиционирование (в частности охлаждение). Короче не по теме.

Конструктор ( ? , Польша)
Valeriy845
Участник форумов

airconditioner.kz
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 05 Октября 2022 года, 10:26
(ссылка на это сообщение)


   Кто встречался с крышными кондиционерами? Возможно это то, что называют "руфтоп", но не уверен. Есть информация только по таким кондиционерам LG до 140 кВт мощности охлаждения. Но с обслуживанием LG у нас в Беларуси говорят проблемы.
   Есть ли у других производителей крышные системы кондиционеров?
Системы кондиционирования, которые Вы называете крышными могут устанавливаться и на других поверхностях, в том числе и на земле, рядом со зданием. Это могут быть как чиллера так и мультизональные системы. Поэтому, если нужна конкретика, лучше уточнять назначение и тип системы кондиционирования.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
15 Ноября 2024 года, 18:58

автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37

автор: ННК
09 Октября 2024 года, 11:49

автор: gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14

30 Июля 2024 года, 15:47

автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54

автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16

автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:46

21 Мая 2024 года, 18:01

автор: Griko
07 Мая 2024 года, 11:04

04 Апреля 2024 года, 16:08

автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1860, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Evdbor, C000ler, Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines