beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22487
  • Всего тем - 31253
  • Всего сообщений - 289550
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Узел регулирования на линии охлажденной воды от чиллера. Опыт проектирования

Количество просмотров - 7680
(ссылка на эту тему)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 12 Августа 2010 года, 12:34
(ссылка на это сообщение)

Может не совсем в тему...
Суть вопроса: есть чиллер, который готовит воду для центрального кондиционера.
Для охладителя, установленного в приточной установке, на трубах от чиллера надо поставить узел регулирования.

  • Может кто-то поделится узлом, потому что тот что применяли раньше, с трехходовым клапаном, вызывает сомнения.



Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Августа 2010 года, 12:53
(ссылка на это сообщение)

А почему возле чиллера, а не возле нагрузки?

? (Вильнюс, Литва)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Августа 2010 года, 13:59
(ссылка на это сообщение)

Да нет, как раз возле приточки в венткамере, [улыбка] на трубах которые приходят туда от чиллера.
Просто когда спрашивала у знакомых, все почему-то давали узлы обвязки по горячей воде  [непонятно] вот я и уточнила (возможно бестолково уточнила) что именно на холодной воде.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Lufttechniker
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Августа 2010 года, 14:16
(ссылка на это сообщение)

Принципиально схемы обвязки будут одинаковыми не важно что потребитель (центр.кондиционер, фанкойл, охл.балка). Должна быть схема с постоянным расходом холодоносителя, в этом случае трехходовой клапан на подаче будет разделителем (на т/о либо в байпас), а если на обратке то смесителем (линий от т/о и байпаса).

И еще в тему:

В современных моделях чиллеров наблюдается тенденция конструктивно подстраивать холодопроизводительность агрегата под конкретную нагрузку. Во первых изменением производительности компрессоров, во вторых изменением производительности вентиляторов конденсаторов, при помощи частотных регуляторов. При этом даже заявляется что устраняется необходимость в буфферном баке, и в составе встроенного гидромодуля он вообще не предусматривается.
Но, одно дело чиллер для офисного здания с фанкойлами, где сама сеть трубопроводов ледяной воды играет роль буфферной емкости, другое дело короткие магистрали от чиллера до напр.AHU - тут то по любому от бака не уйти.

Инженер по системам вентиляции и кондиционирования (Брест, Беларусь)
Aik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Августа 2010 года, 14:38
(ссылка на это сообщение)

 Если я не ошибаюсь, то речь идет не о баке - аккумуляторе, а о буферном баке. Чиллер имеет компрессор(ы), которые должны запускаться не более N раз в час (в зависимости от моделей и производительности). Когда компрессор(ы) чиллера выключаются, то до следующего старта холодной водой система снабжается из бака. Обычно его рассчитывают на 10 мин работы системы при выключеных компрессорах. Но если есть протяженные трасы, то можно и без его (как уже писал  Lufttechniker )

Цитата
В современных моделях чиллеров наблюдается тенденция конструктивно подстраивать холодопроизводительность агрегата под конкретную нагрузку. Во первых изменением производительности компрессоров, во вторых изменением производительности вентиляторов конденсаторов, при помощи частотных регуляторов.

Изменение производительности вентиляторов это следствие изменения холодопроизводительности компрессоров.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Августа 2010 года, 14:55
(ссылка на это сообщение)

Просто когда спрашивала у знакомых, все почему-то давали узлы обвязки по горячей воде   вот я и уточнила (возможно бестолково уточнила) что именно на холодной воде.

Там все проще, чем по горячей воде:

плюс запорна арматура и балансный вентиль. При закрытом трехходовом- циркуляция на чиллер.
* Visio-F10_26_VAVS1_A3.pdf
(167.23 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 351]

? (Вильнюс, Литва)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Августа 2010 года, 14:58
(ссылка на это сообщение)

Принципиально схемы обвязки будут одинаковыми
Все-таки постоянный расход, а то видела схемы где количественное регулирование двухходовым клапаном.

Eprudnikov, спасибо за схему. Именно так и думали [улыбка] но всегда приятно поличить подтверждение [улыбка]

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Lufttechniker
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Августа 2010 года, 15:14
(ссылка на это сообщение)

 

Если я не ошибаюсь, то речь идет не о баке - аккумуляторе, а о буферном баке. Чиллер имеет компрессор(ы), которые должны запускаться не более N раз в час (в зависимости от моделей и производительности). Когда компрессор(ы) чиллера выключаются, то до следующего старта холодной водой система снабжается из бака. Обычно его рассчитывают на 10 мин работы системы при выключеных компрессорах. Но если есть протяженные трасы, то можно и без его (как уже писал  Lufttechniker )


Oops, естественно речь идет о буфферном баке.

Цитата
Thanks to multi step capacity control and smart anti-short compressor cycling, NEOSYS can work with minimum water loop volume as defined here below. This can eliminate the need for a buffer tank in most of air-conditioning applications (e.g. NEOSYS application with fan-coil units).

Инженер по системам вентиляции и кондиционирования (Брест, Беларусь)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 12 Августа 2010 года, 15:22
(ссылка на это сообщение)

Все-таки постоянный расход, а то видела схемы где количественное регулирование двухходовым клапаном.

Это плохое решение- если клапан закрыт, то магистральный насос работает в "стену"- нужен ву-pass с регулятором.

? (Вильнюс, Литва)
Пыс
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 30 Августа 2010 года, 09:45
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите пожалуйста. Здесь для теплоснабжения, но в холодоснабжении то же самое будет
* Пырков В.В. Приточки.doc
(970.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 294]

Проектировщик (Минск, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 30 Августа 2010 года, 14:46
(ссылка на это сообщение)

Спасибо [улыбка]

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 23 Марта 2016 года, 22:12
(ссылка на это сообщение)

Ребята, я малость не в тему, но все же, с узлами обвязки мы разобрались вроде, а вот как лучше всего ветки разбалансировать, если ручными балансирами то в паре с чем ставить? Или все таки автоматически?? У нас система с постоянным расходом, но один чиллер порядка 20 приточек обслуживает, схема в принципе то не шибко мудреная, в общем поделитесь кто как делает разбалансировку, а лучше прям с примерами. А на узел обвязки мы поставили "гранбаланс АКБ с партнёром, и трёхходовой с байпасом, на байпас обратный" трехховик совместно с приточной поставляется, и насоса там нет, потому и решение такое. А вот как лучше ветки разбалансировать хочется послушать мнений

Инженер (Барнаул, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

БЕЛФРИТЕКС
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
15 Ноября 2024 года, 18:58

автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37

автор: ННК
09 Октября 2024 года, 11:49

автор: gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14

30 Июля 2024 года, 15:47

автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54

автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16

автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:46

21 Мая 2024 года, 18:01

автор: Griko
07 Мая 2024 года, 11:04

04 Апреля 2024 года, 16:08

автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1352, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz, 222SokoL222, Ernaton
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines