Противопожарные водяные завесы в галереях предприятий угольной промышленности. Требования?
|
Количество просмотров - 8732
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Anton-lk
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Кто чем может. Помогите по требованиям для водяных завес в галереях на угольной промышленности. Необходимо отсекать от галереи примыкающее к ней здание. Как, какими средствами, какое оборудование. Поделитесь опытом, практическим. ![[злой] [злой]](https://www.proektant.org/Smileys/default/angry.gif)
|
Технический специалист (Ленинск-Кузнецкий, Россия)
|
|
|
Magny
|
РД 153-34.0-49.101-2003 ИНСТРУКЦИЯ по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий 4.35. В дренчерных завесах и установках пожаротушения следует применять оросители, имеющие сертификат в области пожарной безопасности. 4.36. Оросители должны обеспечивать заполнение водяной завесой всего проема галереи. Расстояние между оросителями дренчерных завес следует определять из расчета расхода воды 1,0 л/с на 1 м ширины проема. Давление воды перед оросителями должно быть не менее 0,3 МПа (3 кгс/см ).
Оборудование - оросители для дренчерных завес бийской спецавтоматики. http://www.sauto.biysk.ru/products.php?id=2764 http://www.bdi.spb.ru/arch/68/68_4.pdf
|
Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
|
|
|
Steones

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Возник вопрос, а в каких случаях необходимо предусматривать дренчерные завесы, где искать требования?
|
Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Magny
|
Смотря что проектируете. Отраслевые нормы и т.п. К примеру при проектировании котельных, ТЭЦ и так далее. Так же завеса может предусматриваться как компенсационное мероприятие. Орошение незакрываемых проемов между помещением где требуется автоматическое пожаротушение и там где его не надо. К примеру Цех с АПТ - примыкает галерея. В месте примыкания делают дренчерную завесу в целях предотвращения распространения пожара.
|
Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
|
|
|
Steones

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Просто магазин, вроде видел что применяют завесы, а необходимо ли это. Видел, что просто над дверями ставят. Вопрос в том, если я не поставлю будет ли это нарушением?
|
Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Magny
|
тип дверей? степень их огнестойкости? закрываются ли при пожаре ? что написано в нормативке на магазины? Если стеклянная дверь которая при пожаре не создает противопожарного отсека - то это условно просто проем. А дальше решайте как в сообщении №4
|
Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
|
|
|
Steones

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Получается, четких указаний к применению нет и я могу не ставить завесы? Двери есть какие неизвестно, при желании можно выяснить конечно. Просто, чтоб неоказалость, что я необоснованно применил завесы или наоборот не применил там где это необходимо.
|
Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Magny
|
скажу так - я над дверями в магазинах завесы не ставлю. Замечаний не было
|
Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
|
|
|
Steones

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Спасибо за ваши ответы. Поступлю также)
|
Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Юляна
|
Подскажите я ВК-шник, дали задание на дренчерную завесу в помещении топливоподачи. И я немного в ступоре. Может ли это делать ВК или это АПТ? Подскажите пожалуйста
|
Инженер-проектировщик ВК (Минск, Беларусь)
|
|
|
Magny
|
может и ВК-шник. Это не сложно.
|
Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
|
|
|
|