Расчёт диаметров обратного и подающего трубопроводов после котла. Методика расчёта?

Количество просмотров - 16274
(ссылка на эту тему)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 08 Сентября 2010 года, 13:26
(ссылка на это сообщение)

Ду-фланца, трубы -- выясните сами.

-- на котурах отопления и ГВС, в патрубки обратной и подающей магистралей, там все таки -- резьба.
-- см. "Техническое описание". стр.5.
-- кроме "Техническое описание" с котлом должно прийти "Паспорт", "Инструкция персонала по эксплуатации".

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Ильсур
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 25 Июля 2013 года, 15:13
(ссылка на это сообщение)

подскажите как подобрать подающий и обратный трубопровод  если нагрузка на отопление Q=0.525 Гкал/ч

Инженер (Казань, Россия)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 25 Июля 2013 года, 15:31
(ссылка на это сообщение)

подскажите как подобрать

ИЛЬСУР
-- температурный график??  Или температура подающего и обратного трубопровода (оС)??

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Ильсур
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 25 Июля 2013 года, 15:34
(ссылка на это сообщение)

диаметр подающего и обратного трубопровода

Инженер (Казань, Россия)
Ильсур
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 25 Июля 2013 года, 15:42
(ссылка на это сообщение)

Вот мои данные : Температурный график тепловой сети 135/70 С, температурный график внутренней системы отопления 95/70 С,
гидравлическое сопротивление всей внутренней системы отопления   5 м,
статическое давление 20 м,
перепад давления между (подачей и обраткой)  25 м
И ещё подскажите какой циркуляционный насос можно подобрать

Инженер (Казань, Россия)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 25 Июля 2013 года, 16:19
(ссылка на это сообщение)

См. Сообщение #18.
-- для dT=115-70 C
G(м3/час)=Q(Гкал/час)*1000/(tп-tо),
G=0.525*1000/(115-70)=11,67 м3/час.
Dn=89x4.0, v=0.65м/с.

-- соответственно, для dT=95-70 C
G=0.525*1000/(95-70)=21,0 м3/час.
Dn=108x4.0, v=???м/с., используя норм. лит. скорость определите сами.

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 25 Июля 2013 года, 16:28
(ссылка на это сообщение)

перепад давления между (подачей и обраткой)  25 м

-- 25м -- мало, приодоление "гидравлическое сопротивление всей внутренней системы отопления" с условиям зарастания труб при эксплуатации с/о примите кратное 2-:-3.

т.е. перепад давления между (подачей и обраткой)  = статическое давление 20 м, +3*гидравлическое сопротивление всей внутренней с/о=   5 м
dP=20+3*5=35м.

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Ильсур
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 25 Июля 2013 года, 16:32
(ссылка на это сообщение)

ПО КАКОЙ СПРАВОЧНИКУ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ЗНАЧЕНИЕ Dn

Инженер (Казань, Россия)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 25 Июля 2013 года, 16:46
(ссылка на это сообщение)

Справочник проектировщика.
Проектирование тепловых сетей.
Под. редакцией инж. А. А. Николаева.
табл. 9. Гидравлический расчет трубопроводов.
стр. 119., 4-столбец с лева на право...

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Ильсур
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 25 Июля 2013 года, 16:50
(ссылка на это сообщение)

а по поводу циркуляционного насоса
можете помочь подобрать 

Инженер (Казань, Россия)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 25 Июля 2013 года, 16:52
(ссылка на это сообщение)

а по поводу циркуляционного насоса

-- Какая марка сетевого циркуляционного насоса [непонятно]
Расход: G*1.05=11.67*1.05=12.5 м3/час
Напор: dP=35 м.вод.ст -- при условии, что источник т/э "котельная" и  "потребитель(-тели)" - лежат в горизонтальной плоскости.

1.05 -- принимаем 5% потери тепловой энергии при транспортировке теплоносителя.

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Ильсур
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 25 Июля 2013 года, 17:02
(ссылка на это сообщение)

марка не имеет значение !

Инженер (Казань, Россия)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 25 Июля 2013 года, 17:10
(ссылка на это сообщение)

марка не имеет значение !

-- задайте вопрос к инженеру-консультанту WILO
https://www.proektant.org/index.php?topic=14824.0

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Ильсур
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #44 : 25 Июля 2013 года, 17:23
(ссылка на это сообщение)

а как определить Dn если  G=0.525*1000/(13570)=8.07 м3/час.

Инженер (Казань, Россия)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #45 : 25 Июля 2013 года, 23:26
(ссылка на это сообщение)

-- да ,, действительно - ошибочка вышла, но определять Dn, --будем по шагам.
Расчетный расход G=8.07 м3/час.
--откр. табл. 9,11, стр. 118 в первом столбце находим значение 8т/ч, по скорости теплоносителя не больше 1м/сек, подбираем Dn-диаметр трубопровода.

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Страниц: 1 2 [3] 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26

автор: Geklas
10 Декабря 2024 года, 16:13

автор: ННК
20 Ноября 2024 года, 11:59

автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26

автор: DenKLJ
15 Августа 2024 года, 15:54

30 Июля 2024 года, 15:48

автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1632, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines