Расчёт диаметров обратного и подающего трубопроводов после котла. Методика расчёта?
|
Количество просмотров - 16274
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Sergey-k-pkbdgts
|
Ду-фланца, трубы -- выясните сами. -- на котурах отопления и ГВС, в патрубки обратной и подающей магистралей, там все таки -- резьба. -- см. "Техническое описание". стр.5. -- кроме "Техническое описание" с котлом должно прийти "Паспорт", "Инструкция персонала по эксплуатации".
|
Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
|
|
|
Ильсур

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
подскажите как подобрать подающий и обратный трубопровод если нагрузка на отопление Q=0.525 Гкал/ч
|
Инженер (Казань, Россия)
|
|
|
Sergey-k-pkbdgts
|
подскажите как подобрать ИЛЬСУР-- температурный график?? Или температура подающего и обратного трубопровода (оС)??
|
Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
|
|
|
Ильсур

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
диаметр подающего и обратного трубопровода
|
Инженер (Казань, Россия)
|
|
|
Ильсур

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Вот мои данные : Температурный график тепловой сети 135/70 С, температурный график внутренней системы отопления 95/70 С, гидравлическое сопротивление всей внутренней системы отопления 5 м, статическое давление 20 м, перепад давления между (подачей и обраткой) 25 м И ещё подскажите какой циркуляционный насос можно подобрать
|
Инженер (Казань, Россия)
|
|
|
Sergey-k-pkbdgts
|
См. Сообщение #18. -- для dT=115-70 C G(м3/час)=Q(Гкал/час)*1000/(tп-tо), G=0.525*1000/(115-70)=11,67 м3/час. Dn=89x4.0, v=0.65м/с.
-- соответственно, для dT=95-70 C G=0.525*1000/(95-70)=21,0 м3/час. Dn=108x4.0, v=???м/с., используя норм. лит. скорость определите сами.
|
Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
|
|
|
Sergey-k-pkbdgts
|
перепад давления между (подачей и обраткой) 25 м -- 25м -- мало, приодоление "гидравлическое сопротивление всей внутренней системы отопления" с условиям зарастания труб при эксплуатации с/о примите кратное 2-:-3. т.е. перепад давления между (подачей и обраткой) = статическое давление 20 м, +3*гидравлическое сопротивление всей внутренней с/о= 5 м dP=20+3*5=35м.
|
Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
|
|
|
Ильсур

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
ПО КАКОЙ СПРАВОЧНИКУ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ЗНАЧЕНИЕ Dn
|
Инженер (Казань, Россия)
|
|
|
Sergey-k-pkbdgts
|
Справочник проектировщика. Проектирование тепловых сетей. Под. редакцией инж. А. А. Николаева. табл. 9. Гидравлический расчет трубопроводов. стр. 119., 4-столбец с лева на право...
|
Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
|
|
|
Ильсур

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
а по поводу циркуляционного насоса можете помочь подобрать
|
Инженер (Казань, Россия)
|
|
|
Sergey-k-pkbdgts
|
а по поводу циркуляционного насоса -- Какая марка сетевого циркуляционного насоса ![[непонятно] [непонятно]](https://www.proektant.org/Smileys/default/huh.gif) Расход: G*1.05=11.67*1.05=12.5 м3/час Напор: dP=35 м.вод.ст -- при условии, что источник т/э "котельная" и "потребитель(-тели)" - лежат в горизонтальной плоскости. 1.05 -- принимаем 5% потери тепловой энергии при транспортировке теплоносителя.
|
Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
|
|
|
Ильсур

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
марка не имеет значение !
|
Инженер (Казань, Россия)
|
|
|
|
Ильсур

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
а как определить Dn если G=0.525*1000/(13570)=8.07 м3/час.
|
Инженер (Казань, Россия)
|
|
|
Sergey-k-pkbdgts
|
-- да ,, действительно - ошибочка вышла, но определять Dn, --будем по шагам. Расчетный расход G=8.07 м3/час. --откр. табл. 9,11, стр. 118 в первом столбце находим значение 8т/ч, по скорости теплоносителя не больше 1м/сек, подбираем Dn-диаметр трубопровода.
|
Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
|
|
|
|