beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22487
  • Всего тем - 31253
  • Всего сообщений - 289550
Страниц: 1 2 3 4 [5]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Удаление пыли, воздуха и дыма от сварочных постов. Выбор и расчёт оборудования вентиляции?

Количество просмотров - 53619
(ссылка на эту тему)
ЗаВал
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #61 : 28 Января 2013 года, 09:21
(ссылка на это сообщение)


-- в кач. воздуховода --дешевле чугуна или пластика 100мм -- нельзя придумать...

Вентиляция сварочного участка с воздуховодами их чугунных труб диаметром 100 мм - .... не слов.... да еще дешевле,  чем из металла 0,5 мм...  [шок]

-- это у Заместителя директора по управлению... нет опыта в вентиляции! А у Инженера (Минск, Беларусь) -- только наитие...

Разве я выше не обосновал эти 2000 в первом приближении? Если вы знакомы со стандартной методикой расчета, то должны знать, что в качестве исходных должны быть расход материалов, кол-во воздуха, удаляемого МО, качество приточного воздуха... Что известно здесь и сейчас? Если расход материалов  Artel должен знать, то какую эффективность принятого им отсоса задать по сравнению со стандартными для расчетов 75%, с какой концентрацией ВВ поступит воздух на смену вытяжному. т.к. централизованный приток отсутствует? Поэтому тут не может быть точного расчета.

В данном случает расчетной величиной должна быть скорость воздуха в живом сечении местного отсоса и чем выше она будет тем эффективнее будет удаление вредностей!!! Возможно я бы даже посоветовала расположить вытяжные отверстия только по периметру  панели, но с большей скоростью.

Просто высокая скорость в щелях не имеет смысла, т.к. во всасывающей струе происходит очень быстрое ее затухание.Поэтому даже рядом с этой панелью подвижность воздуха будет сопоставима с нормируемой скоростью в рабочей зоне и даже малым сквознячком дым распространится по всему помещению. Щель по периметру имеет смысл, если панель закроет собой всю площадь стола да еще со свесами, а что попадет в панель шириной полметра при ширине стола 1,2 м? Поэтому и считаю. что панель эта будет ни то, ни се... Уж тогда проверочно посчитать как общеобменку по расходу сварочных материалов, и по результату смотреть, что делать дальше... тем более учитывая, что это нержавейка с никелем и хромом... Вот тогда и видно будет, сколько получилось. Ну и понятно, что при такой схеме мы не столько о сварщике озаботимся. сколько об упомянутом вначале токаре.
Теперь по поводу будет сварщик двигать ворронку или нет... Сужу не по одной сотне сварочных постов - да, с крупногабаритными деталями в несколько метров длиной многие сварщики не хотят пользоваться, но где-то и административно заставляли их. На средних и тем более малых совсем другая картина. Особенно, когда показал мужикам, что уловил фильтр. Молодежь более сознательна. кстати. Для справки - зона захвата стандартной воронки (длина шва) - 350-400 мм.

Инженер (Минск, Беларусь)
Страниц: 1 2 3 4 [5]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
15 Ноября 2024 года, 18:58

автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37

автор: ННК
09 Октября 2024 года, 11:49

автор: gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14

30 Июля 2024 года, 15:47

автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54

автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16

автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:46

21 Мая 2024 года, 18:01

автор: Griko
07 Мая 2024 года, 11:04

04 Апреля 2024 года, 16:08

автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1706, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Evdbor, Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz, 222SokoL222, Ernaton
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines