-- в кач. воздуховода --дешевле чугуна или пластика 100мм -- нельзя придумать...
Вентиляция сварочного участка с воздуховодами их чугунных труб диаметром 100 мм - .... не слов.... да еще дешевле, чем из металла 0,5 мм...
-- это у Заместителя директора по управлению... нет опыта в вентиляции! А у Инженера (Минск, Беларусь) -- только наитие...
Разве я выше не обосновал эти 2000 в первом приближении? Если вы знакомы со стандартной методикой расчета, то должны знать, что в качестве исходных должны быть расход материалов, кол-во воздуха, удаляемого МО, качество приточного воздуха... Что известно здесь и сейчас? Если расход материалов Artel должен знать, то какую эффективность принятого им отсоса задать по сравнению со стандартными для расчетов 75%, с какой концентрацией ВВ поступит воздух на смену вытяжному. т.к. централизованный приток отсутствует? Поэтому тут не может быть точного расчета.
В данном случает расчетной величиной должна быть скорость воздуха в живом сечении местного отсоса и чем выше она будет тем эффективнее будет удаление вредностей!!! Возможно я бы даже посоветовала расположить вытяжные отверстия только по периметру панели, но с большей скоростью.
Просто высокая скорость в щелях не имеет смысла, т.к. во всасывающей струе происходит очень быстрое ее затухание.Поэтому даже рядом с этой панелью подвижность воздуха будет сопоставима с нормируемой скоростью в рабочей зоне и даже малым сквознячком дым распространится по всему помещению. Щель по периметру имеет смысл, если панель закроет собой всю площадь стола да еще со свесами, а что попадет в панель шириной полметра при ширине стола 1,2 м? Поэтому и считаю. что панель эта будет ни то, ни се... Уж тогда проверочно посчитать как общеобменку по расходу сварочных материалов, и по результату смотреть, что делать дальше... тем более учитывая, что это нержавейка с никелем и хромом... Вот тогда и видно будет, сколько получилось. Ну и понятно, что при такой схеме мы не столько о сварщике озаботимся. сколько об упомянутом вначале токаре.
Теперь по поводу будет сварщик двигать ворронку или нет... Сужу не по одной сотне сварочных постов - да, с крупногабаритными деталями в несколько метров длиной многие сварщики не хотят пользоваться, но где-то и административно заставляли их. На средних и тем более малых совсем другая картина. Особенно, когда показал мужикам, что уловил фильтр. Молодежь более сознательна. кстати. Для справки - зона захвата стандартной воронки (длина шва) - 350-400 мм.