Тепловая изоляция водопровода в неотапливаемом подвале. Расчёт толщины изоляции "Акотерм"?
|
Количество просмотров - 16212
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Derec Sagan
|
Добрый день. Столкнулся с необходимостью подобрать толщину изоляции на водопроводе, находящемся в неотапливаемом подвале жилого дома таким образом, чтобы при отсутствии разбора воды около 6-ти часов, вода в трубе на замерзала. В проекте принята изоляция Акотерм-Ц100. Подскажите ссылки на какие-нибудь программы расчета или нормативную документацию. Заранее благодарен.
|
Инженер ТГСВ (Солигорск, Беларусь)
|
|
|
Шифер
|
СНиП 41-03-2003, СП 41-103-2000
|
Специалист (Казань, Россия)
|
|
|
Проектант ВиК
|
Общаясь с представителями ЗАО"Акотерм", было решено для водопровода принимать минимальную толщину изоляции, т.е. 20 мм.
|
Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
|
|
|
Шифер
|
Применение цилиндров АКОТЕРМ Ц100 невозможно, т.к. на эту продукцию отменен сертификат соответствия 11.02.2010г.
|
Специалист (Казань, Россия)
|
|
|
Шифер
|
Предложенная таблица не подходит для водопровода. Толщина теплоизоляции определяется расчетом по СНиП 41-03-2003 (СНиП 2.04.14–88) «по заданному времени приостановки движения жидкого вещества в трубопроводах в целях предотвращения его замерзания». При исходных данных (6час, цилиндры) для трубы диам. 100мм толщина слоя изоляции д.б. 60мм, а для диам.50мм –400мм. Лучше применить наиболее эффективные теплоизоляционные материалы или теплоспутник
|
Специалист (Казань, Россия)
|
|
|
Проектант ВиК
|
Применение цилиндров АКОТЕРМ Ц100 невозможно, т.к. на эту продукцию отменен сертификат соответствия 11.02.2010г.
Сертификат действует до 4 мая 2011 или я ошибаюсь?
|
Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
|
|
|
Шифер
|
Сертификат действует до 4 мая 2011 или я ошибаюсь? Смотри информацию о приостановленных и отмененных сертификатах на gosstandart.gov.by
|
Специалист (Казань, Россия)
|
|
|
Derec Sagan
|
В самом деле, сертификат отменен. Спасибо всем, кто отозвался и оказал помощь.
|
Инженер ТГСВ (Солигорск, Беларусь)
|
|
|
Bear-p

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Кстати с июля 2010 СНиП на теплоизоляцию отменен и заменен на ТКП 45-4.02-91-2009 и ТКП 45-4.02-129-2009
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Шифер
|
Если Вы имеете в виду СНиП 41-03-2003, то он не отменен. Возможно, он не действует на территории Беларуси
|
Специалист (Казань, Россия)
|
|
|
Bear-p

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
это российский СНиП, он у нас не дествует. До введения ТКП у нас действовал еще советский СНиП с небольшими изменениями.
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Rylskaya
|
Хочу вернуться к этой теме, очень нужна ваша помощь. проектировалься производственно-протипожарный водопровод, был проложен по эстакаде с трубопроводом отопления в совместной изоляции. Пожарники сделали замечание. что надо подтвердить расчетом решение на прокладку трубопровода по эстакаде и дать расчет что вода в трубе не замерзнет. Как сделать этот расчет, может кто сталкивался с этим и делал подобный расчет. Помогите пожалуйста
|
Инженер (Киев, Украина)
|
|
|
Шифер
|
Пожарные правы. В данном случае трубопровод отопления является теплоспутником, а расчет называется "Расчет теплового сопровождения".
|
Специалист (Казань, Россия)
|
|
|
Rylskaya
|
Спасибо за отзов. А где можно посмотреть как делается этот расчет или может кто уже делал подобный такой расчет. Где что можно почитать
|
Инженер (Киев, Украина)
|
|
|
Шифер
|
Адрес, куда можно скинуть расчет
|
Специалист (Казань, Россия)
|
|
|
|