Взрывозащищённые кабельные вводы. Отдельные сальники для ввода кабелей в оборудование?

Количество просмотров - 14031
(ссылка на эту тему)
Алексеич
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 12 Февраля 2008 года, 16:55
(ссылка на это сообщение)

Где найти отдельно сальники для ввода кабелей во взрывозащищённое оборудование? Я понимаю что можно преобретать оборудование в комплекте с аткими вводами, но необходимы именно отдельно сальники. Для ввода бронированных кабелей.

Инженер-технолог (Мозырь, Беларусь)
Жадина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Февраля 2008 года, 17:45
(ссылка на это сообщение)

Я конечно не электрик но что-то по поводу уплотнителей кабелей нашел. посмотри www.ezpath-solution.com www.cablofil.ru
Посмотри насчет сальников "Пособие по выполнению электроустановок во взрывоопасных зонах" часть 2 разделы 8-11
срт. 39 и далее.

Инженер-технолог, филиал "Белоруснефть-Нефтехимпроект" (Минск, Беларусь)
Алексеич
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Февраля 2008 года, 17:50
(ссылка на это сообщение)

Жадина, спасибо конечно, но те уплотнители что ты нашёл это совсем не то.
А вот что за "Пособие по выполнению электроустановок во взрывоопасных зонах"? Я такого что-то не знаю. Впрочем я тоже не электрик [улыбка] Кто его разработчик и год выпуска какой?
Нужны сальниковые вводы для одиночных кабелей, с резьбой.

Инженер-технолог (Мозырь, Беларусь)
Жадина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Февраля 2008 года, 17:58
(ссылка на это сообщение)

)) Год выпуска 1990, Москва. Разработано Кооперативным творческо-производственным объединением КОНТУР
У нас только в печатном варианте.
больше информации нет(

Инженер-технолог, филиал "Белоруснефть-Нефтехимпроект" (Минск, Беларусь)
Паша Д
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Февраля 2008 года, 18:02
(ссылка на это сообщение)

Взрывоопасные зоны - это опасно [улыбка] Могу только сказать, что раз кабель бронированный, то эти сальники (или кабельные вводы) должны быть металлические. Вроде во взрывоопасных зонах запреено применение латунных без покрытия (никилирования).

Инженер-проектировщик (Брест, Беларусь)
Жадина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Февраля 2008 года, 18:12
(ссылка на это сообщение)

В приведенном документе как раз что-то по соединению труб, в которых прокладываются кабели. Требования к материалам труб там точно прописаны.

Инженер-технолог, филиал "Белоруснефть-Нефтехимпроект" (Минск, Беларусь)
Новый П
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Февраля 2008 года, 09:40
(ссылка на это сообщение)


"Пособие по выполнению электроустановок во взрывоопасных зонах"

Если вдруг отсканируете, то не забудьте поделиться [улыбка] уважаемый Жадина. Мне бы было интересно её полистать.

Что касается кабельных вводов, то их на рынке достаточно (на белорусском рынке, я имею ввиду). У нас на заводе в основном применяются вводы Generi (Чехия) и ВЭЛАН (Россия). Есть ещё такой производитель CORTEM (европейский), но не уверен что у нас сертифицирован. Попробуйте посмотреть сайт www.velan-td.ru

Инженер (Новополоцк, Беларусь)
Роман
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Февраля 2008 года, 16:11
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите, например это http://www.centravtomat.ru/2support/2_1_doc/kvv_re.pdf . Насчет сертификата - не знаю.
* kvv_re.pdf
(416.91 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 176]
Алексеич
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Февраля 2008 года, 16:47
(ссылка на это сообщение)

Большое спасибо всем. Сайты посмотрел, нашёл, разобрался.

Инженер-технолог (Мозырь, Беларусь)
Георгий
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 27 Июля 2008 года, 00:27
(ссылка на это сообщение)

Смотри каталог фирмы Cortem https://www.proektant.org/index.php/topic,2005.0.html
Nikolos
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 07 Мая 2009 года, 15:06
(ссылка на это сообщение)

Взрывоопасные зоны - это опасно  Могу только сказать, что раз кабель бронированный, то эти сальники (или кабельные вводы) должны быть металлические.

Металлические - не факт, если речь идет о искробезопасных цепях, то синего цвета пластиковые.
Требуйте у продавцов сертификаты белорусские!!!, а то всё это развод чистой воды!!!!

Инженер по автоматизации (Минск, Беларусь)
Новый П
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 10 Июня 2009 года, 11:56
(ссылка на это сообщение)

Металлические - не факт, если речь идет о искробезопасных цепях, то синего цвета пластиковые.

Жёсткого требования, что для ввода бронированных кабелей требуются металлические сальники, я не встречал. Но готов согласиться, что для бронированных кабелей применение металлических сальников оптимально, просто потому, что хлипкие пластиковые сальники может выломать или раскрошить. Тут естественно всё зависит от качества у каждого конкретного производителя и изделия.

Что касается синего цвета и искробезопасных цепей. Nikolos, Вы хотите сказать что при прокладке искробезопасных цепей следует использовать только пластиковые и только синего цвета кабельные вводы? Обоснуйте и подтвердите ссылками на нормативы, пожалуйста.
Искробезопасность цепи обеспечивается же не материалом монтажных элементов (кабельных вводов, сальников)! Так что позвольте усомниться в Ваших словах про цвет и материал. Что касается синего цвета, то ПУЭ требует только использовать кабели для искробезопасных цепей с оболочкой синего цвета (или маркировка кабелей синим цветом по концам), но ни слова про цвет кабельных вводов не видел.

Требуйте у продавцов сертификаты белорусские!!!, а то всё это развод чистой воды!!!!

Для применения оборудования на территории Беларуси разумеется должны быть белорусские сертификаты. Кстати даже ВЭЛАН (Россия) и CORTEM-ГорлтEx (Италия-Россия) не так давно получили белорусские сертификаты (и не факт что на всю продукцию). Так что потребовать копию сертификата у поставщиков - это первое дело.

Инженер (Новополоцк, Беларусь)
Technor
Участник форумов

Взрывозащищенное оборудование Technor
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 18 Декабря 2012 года, 02:12
(ссылка на это сообщение)

Каталог взрывозащищенных сальников (две части):

Представитель Technor (Санкт-Петербург, Россия)
Yura-L
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 18 Января 2013 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)


Вроде во взрывоопасных зонах запреено применение латунных без покрытия (никилирования).

+1


Металлические - не факт, если речь идет о искробезопасных цепях, то синего цвета пластиковые.

Что касается синего цвета, то ПУЭ требует только использовать кабели для искробезопасных цепей с оболочкой синего цвета (или маркировка кабелей синим цветом по концам), но ни слова про цвет кабельных вводов не видел.

Требуйте у продавцов сертификаты белорусские!!!, а то всё это развод чистой воды!!!!

Для применения оборудования на территории Беларуси разумеется должны быть белорусские сертификаты. Кстати даже ВЭЛАН (Россия) и CORTEM-ГорлтEx (Италия-Россия) не так давно получили белорусские сертификаты (и не факт что на всю продукцию). Так что потребовать копию сертификата у поставщиков - это первое дело.


+1

Есть контора, торгующая недорогими вводами: http://www.взрыва.net/vzriva_net51.html

Кортем-горэлтех дороже, но и качество у них соответствующее: http://www.cortemgroup.ru/cortemqfm000r08u80033.html .
Кстати у них по ходу выложены сертификаты в свободном доступе: http://www.cortemgroup.ru/cortemqfm000r08u80003.html


Кстати, про маркировку искробезопасных цепей - "Бирка Искоробезопасная цепь предназначена для визуального указания выхода искоробезопасной цепи из коробки или шкафа. Устанавливается при монтаже непосредственно на кабельный ввод или фитинг с кабелем искробезопасной цепи". Т.е. тужно клеить синюю бирку под кабельный ввод или тупо рисовать на корпусе синие кружки/квадраты в местах причипенивания искробезопасных цепей.
Yura-L
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 18 Января 2013 года, 12:08
(ссылка на это сообщение)

Для применения оборудования на территории Беларуси разумеется должны быть белорусские сертификаты.


есть разрешение госпромнадзора беларуси http://www.cortemgroup.ru/cortemqfm000r08u80014dq.html .
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 738, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines