Электродвигатели вентиляторов и насосов. Можно ли запитывать моножильными кабелями?

Количество просмотров - 2741
(ссылка на эту тему)
Артем Hиколаевич
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 08 Сентября 2010 года, 10:05
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток, господа). Очень интересует такой вопрос. Какими кабелями могут питаться электродвигатели вентиляторов и насосов? Встретился такой момент, значит по опыту "ветеранов" такие электроприемники обычно запитываются Гибким кабелем, ввиду наличия вибрации в насосе и вен-рах (поэтому они ставятся на опоры, гасящие вибрацию и трубы соединяются через мягкие муфты), однако в последнее время встречаются насосы, к которым вышеперечисленные меры не применяются, т. е. к таким насосам могут подключатся сразу трубы, минуя мягкие муфты и устанавливаются они без мер, гасящих вибрацию. А вопрос в следующем, можно ли такие насосы (которые садятся сразу на трубы), запитать моножильным кабелем, а не гибким и вообще есть ли какая-нибудь документация, ссылки нормирующая данную ситуацию? Заранее огромное спасибо.  

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Кирилл
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Сентября 2010 года, 10:23
(ссылка на это сообщение)

Необходимо выяснить - устанавливается ли оборудование на виброопорах, если да, то тогда или гибким кабелем необходимо запитывать или переходить на медные гибкие провода (напр. ПВ3) возле оборудования (через коробку, до которой можно хоть Al). Если не устанавливается на виброопоры, то тогда напрямую любым видом и типом кабелей, в зависимости от условий прокладки и требований производителя (по сечению например).

Инженер-проектировщик по электрике (Минск, Беларусь)
Артем Hиколаевич
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Сентября 2010 года, 10:28
(ссылка на это сообщение)

Кирилл, а у вас есть опыт запитки насосов негибкими кабелями? Есть где-нибудь док-ты в которых прописано наличие или отсутствие "допустимой вибрации" насосов?
И на что можно сослаться, если мы запитываем вентилятор или насос, допускающий вибрацую гибким кабелем? (типовой проект, РД, СНБ?)

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Кирилл
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Сентября 2010 года, 11:01
(ссылка на это сообщение)

Нормативы следующие:
ПУЭ 6 изд. п. 2.1.49 "... Не допускается применение проводов и кабелей с аллюминиевыми жилами для присоединения к электротехническим устройствам, установленным непосредственно на виброизолирующих опорах"
ПУЭ 6 изд. п. 5.3.29. Кабели и провода, присоединяемые к электродвигателям, установленным на виброизолирующих основаниях, на участке между подвижной и неподвижной частями основания должны иметь гибкие медные жилы.
А про то, что для двигателей не на виброизолирующих основаниях - ПУЭ 6 изд. п. 5.3.29. 2.1.49. Для стационарных электропроводок должны применяться преимущественно провода и кабели с алюминиевыми жилами. Исключения см. в 2.1.70, 3.4.3, 3.4.12, 5.5.6, 6.5.12-6.5.14, 7.2.53 и 7.3.93.
Так же в паспортах на оборудование тоже указывают требования к кабелям.

Инженер-проектировщик по электрике (Минск, Беларусь)
Артем Hиколаевич
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Сентября 2010 года, 15:54
(ссылка на это сообщение)

Господа, еще такой вопрос, а есть ли какие-либо ограничения или разница (в соответствующих док-тах) на питание тех же двигателей тех же насосов моножильными кабелями или многопроволочными? 

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Talya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Декабря 2024 года, 16:33
(ссылка на это сообщение)

Добрый вечер, уважаемые коллеги!
Хотелось бы поднять вопрос - есть ли норматив на подключение насосов-вентиляторов кабелями с  монолитными либо многопроволочными жилами?

Господа, еще такой вопрос, а есть ли какие-либо ограничения или разница (в соответствующих док-тах) на питание тех же двигателей тех же насосов моножильными кабелями или многопроволочными? 

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Декабря 2024 года, 07:43
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!

В общем случае есть нормы подключения к оборудованию, подверженному сотрясениям и вибрациям (ПУЭ, п. 1.7.142, 3.4.4, 5.3.29)
Если вентилятор/насос установлен стационарно и сбалансирован, зачастую подключение осуществляется однопроволочными медными жилами.

Инженер (Глазов, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Декабря 2024 года, 12:57
(ссылка на это сообщение)

Зачем на каждый чих искать нормы? На то и инженерное образование, чтобы правильно решать технические задачи. А по поводу вибраций - они все равно будут. Потому что виброгасители рассчитывают на уровень вибрации для возможности подсоединения к механизму подводящих - отводящих труб, каналов воздухоподачи и т.п. А вот как, с допустимой ли амплитудой, вибрирует кабель никто не скажет.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
VadGKorn
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 26 Декабря 2024 года, 20:57
(ссылка на это сообщение)

Есть ли норматив на подключение насосов-вентиляторов кабелями с  монолитными либо многопроволочными жилами?

Вот прямой ответ на Вопрос:
Российский морской Регистр судоходства Часть XI «Электрическое оборудование» п. 2.43.1 Весь внутренний монтаж электрического оборудования должен быть выполнен многопроволочным проводом.
Это ясно, т.к. судно все вибрирует. Про самолет или поезд то же самое (наверное...). А как же быть на берегу, где вибрации нет, как и нормативов? А вот так:
ПУЭ 5.3.31. При наличии дистанционного или автоматического управления электродвигателем какого-либо механизма
вблизи последнего должен быть установлен аппарат аварийного отключения, исключающий возможность дистанционного или автоматического пуска электродвигателя до принудительного возврата этого аппарата в исходное положение....... Целесообразность установки аппаратов местного управления (пуск, останов) вблизи дистанционно или автоматически управляемых механизмов должна определяться при проектировании в зависимости от требований технологии, техники безопасности и организации управления данной установкой.
Так вот, где бы ни находился Щит управления, ставим Аппарат аварийного отключения, до которого кладем монопроволочный (с целью экономии), а от Аппарата до клеммника двигателя – 1....2 метра мультипроволочного (с целью соблюдения ПУЭ 5.3.31), о чем и пишем в пояснительной записке с добавлением фразы, отражающей вибрацию Насоса или Вентилятора.
Такой способ прокладки монопроволочного кабеля я применял многократно. Ни разу замечаний Инспекторов не было
Спасибо

? (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Эйприл
Сегодня в 21:03

автор: Evdbor
Сегодня в 20:32

автор: Pasha 94
Сегодня в 16:17

автор: ИК
Сегодня в 07:59

автор: Максим R
Сегодня в 05:16

автор: VadGKorn
Вчера в 20:41

автор: Игорь В.
Вчера в 11:51

автор: Pasha 94
24 Января 2025 года, 11:41

автор: Ingenеr 2017
24 Января 2025 года, 11:16

автор: Виталина
24 Января 2025 года, 10:37

24 Января 2025 года, 10:26

автор: Ingenеr 2017
23 Января 2025 года, 11:07

автор: Ingenеr 2017
22 Января 2025 года, 13:18

автор: ПТЗ
21 Января 2025 года, 19:51

автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:00


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 424, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Sasha 4312, Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines