Газоходы котельной. Установка и расчёт взрывных клапанов.

Количество просмотров - 65968
(ссылка на эту тему)
Marik
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 03 Марта 2008 года, 09:02
(ссылка на это сообщение)

И я хочу сказать!  [подмигиваю]. Проектирую именно котельные. Взрывники на газоход ставлю ВСЕГДА! эт того стоит. Эт всё хороше там герметичность, автоматика котловая (кстать у виссманов она подхрамывает). но прежде всего-жизнь оператора. не преведи боженька избытку газа скопиться в топке иль еще че хуже в дымогарных трубах. а газоход то не бумажный-имеет нехилую прочность, тут еще и ветровой подпор подсобить может в противотяге. и тут горелочку мы включили, да как шарабахнет. если взрывник правильно рассчитан и установлен в нужном месте-то прост хлопок будет, а если пошел сплошной газоход-то может и в котле бомбануть. поэтому из практики и из собственных соображений всегда ставлю взрывные клапана на газоходах от котлов. Уважаемый ГОГА рассказал правильно рассчет площади клапана-считаю именно так. и ни каких проблем.

Инженер-проектировщик (Брест, Беларусь)
Спец
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 03 Марта 2008 года, 11:01
(ссылка на это сообщение)

А как быть если в "Правилах безопасной эксплуатации..." сказано, что сечение клапана на котле должно быть не менее 0,1м2?

ГИП (Киев, Украина)
Marik
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 18 Марта 2008 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)

Атататаааа!!! На котле? иль всёж на газоходе? давайте уважаемые не путаем эти штуки. Предохр клапан на котле "пукает" калды давление котловой воды превысило пиковое давление...ну вы знаете. А на газоходе чуть по другому-эт мы все тож знаем. На газоходах делаю так: хороше б перед шибером (вдруг шибер закрыт), но можно и после-ставим сверху газохода взрывной клапан площадью Vгазох*0,05. сверху-щеб никого не зашибло если что...

Инженер-проектировщик (Брест, Беларусь)
Українець
***
Куратор подраздела "Устройства газоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 22 Апреля 2008 года, 16:20
(ссылка на это сообщение)

Ну, с взрывными клапанами кажется разобрались. Хочу свой вопрос задать (вроде в тему).
Надо ли ставить шибер в газоходе от котла если у него своя отдельная дымовая труба?

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
Забава
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 22 Апреля 2008 года, 17:01
(ссылка на это сообщение)


Надо ли ставить шибер в газоходе от котла если у него своя отдельная дымовая труба?
Возможно в Украине что-то будет по другому, но в нормативах Беларуси сказано:
Цитата: "СНБ 4.03.01-98 - Газоснабжение"
Д.9 При присоединении к дымоходу одного прибора, а также приборов со стабилизаторами тяги шиберы на дымоотводящих трубах не предусматриваются.
Мы обычно считаем, что при одиночном присоединении котла к дымоходу шибер не требуется и не ставим.
Может в каком "ДНАОП 0.00-1.20-98 Правила безопасности систем газоснабжения Украины" есть похожий пункт? Или что там вышло на Украине взамен советского "СНиП 2.04.08-87 Газоснабжение"

Инженер (Гродно, Беларусь)
Спец
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 23 Апреля 2008 года, 18:13
(ссылка на это сообщение)


Надо ли ставить шибер в газоходе от котла если у него своя отдельная дымовая труба?

Согласен с Забавой. Но вот эксперты в Киеве однозначно для котлов мощностью более 100кВт, при установке индивидуальной дымовой трубы, требуют сразу за котлом установить предохранительный клапан и за ним шибер. Хотя нормы и здравый смысл этого не требуют.

ГИП (Киев, Украина)
Українець
***
Куратор подраздела "Устройства газоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 23 Апреля 2008 года, 20:57
(ссылка на это сообщение)

В Украинских нормах ничего нет про индивидуальное дымоудаление. Я пробовал не ставить шибера, а меня носом ткнули в п.6.3.4 ДНАОП 0.00-1.26-96 (Правила устр. и безопасной эксплуатации котлов) и заставили нарисовать шибера. И главное, эксперт сам согласен, что это лишнее, а в нормах есть и в проекте должно быть.
Спасибо за поддержку!

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
Спец
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 24 Апреля 2008 года, 15:34
(ссылка на это сообщение)


В Украинских нормах ничего нет про индивидуальное дымоудаление.

Зато есть понятие технико-экономической целесообразности и лучших аэродинамических свойств работы газового тракта котла.
Понятно, что если дымовая труба 15, 20, 30м, то ставить две-три трубы дорого, да и вид будет как у "Авроры".
Если котельная, к примеру, крышная то при высоте труб 5, 7, 8м применяю индивидуальные трубы, согласно рекомендаций наших западных коллег, например ВИССМАНН.
СНиП на котельные безнадежно устарел, там про дымовые трубы из кирпича и бетона, металл допускается применять.
И ещё, если Вы упоминали котел в 30 кВт (где-то на форуме), то он идет мимо ДНАОП 0.00-1.26-96.

ГИП (Киев, Украина)
Marish-ka
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 25 Апреля 2008 года, 09:51
(ссылка на это сообщение)

Так, а кто производит у нас эти взрывные клапан и как их обозначать на чертеже?

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Спец
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 25 Апреля 2008 года, 15:16
(ссылка на это сообщение)

Взрывной клапан надо сначала рассчитать: определить его площадь сечения. В газоход вваривается труба необходимого сечения с фланцами, между фланцами ставится диафрагма (при внутренней установке - асбестовая, при наружной - алюминиевая). Это и есть взрывной предохранительный клапан. Если он расположен на малой высоте, то надо приварить к верхнему фланцу трубу того-же диаметра и вывести на безопасную высоту. Аналогично выполняются и взрывные клапаны прямоугольного сечения. Обозначаются как и чертятся.

ГИП (Киев, Украина)
Українець
***
Куратор подраздела "Устройства газоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 25 Апреля 2008 года, 19:49
(ссылка на это сообщение)

Я видел и закладівал в проекты другую конструкцию прямоугольных клапанов. Правда, это было на больших боровах. В боров вваривается рамка из уголка которая закрывается металлической пластиной которая может поворачиваться на горизонтальной оси. В случае хлопка она подпрыгивает, открывается газы уходят а она опять ложится на место. Все, можно хлопать снова.

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
Спец
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 26 Апреля 2008 года, 13:07
(ссылка на это сообщение)


Все, можно хлопать снова.

Да есть такие хлопушки, но это прошлый век и действительно для кирпичных боровов.

ГИП (Киев, Украина)
Marish-ka
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 28 Апреля 2008 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)


Обозначаются как и чертятся.


Ну так и как? Приведите пример, если несложно...

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Спец
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 05 Мая 2008 года, 16:40
(ссылка на это сообщение)

Приведите пример, если несложно...

Сам чертеж взрывного клапана (две трубы с фланцами и прокладкой между ними) не имею в эл.виде за ненадобностью. Как клапаны обозначаю на чертежах котельной посмотрите.
* EQUIPM.pdf
(136.71 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1646]
* Plan1.pdf
(107.26 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1342]
* Plan.pdf
(209.59 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1147]

ГИП (Киев, Украина)
Keima
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 29 Июля 2008 года, 09:17
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста, как считать высоту дымовой трубы, к которой подведены газоходы от 3-х котлов, причем труба внутри разделена на 3 сегмента по всей длине трубы (каждого газохода отдельный сегмент). Как применить для этого аэродинамический расчет, или как считать? Ума не приложу.
Страниц: 1 [2] 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: ННК
Вчера в 11:59

автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26

автор: DenKLJ
15 Августа 2024 года, 15:54

30 Июля 2024 года, 15:48

автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1282, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, 222SokoL222, Серж77, Hallgrim, Kseni34, Ingenеr 2017, РоманC, kazanfires, Александр81, Neznaika
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines