Подключение счетчиков прямого включения. Подключение проводников большого сечения?

Количество просмотров - 44257
(ссылка на эту тему)
Talya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 09 Октября 2015 года, 09:38
(ссылка на это сообщение)

промежуточные силовые клеммы

-а можно поподробней?

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 09 Октября 2015 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)


промежуточные силовые клеммы
-а можно поподробней?
чтобы ответить подробней - необходимо больше ИД (исходная схема, например)
а так:
http://elektro78.ru/magazin_elektrotehniki_elektro78/folder/klemmy-zazhimnyye-na-din-reyku-zni-klemmy-vvodnyye-silovyye-kvs
http://www.electricline.ru/vcd-3221/catalog.html
http://www.necm.ru/product/boxes/1419/

Проектант (Самара, Россия)
Talya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 09 Октября 2015 года, 10:08
(ссылка на это сообщение)

Спасибо
Схема самая простая: РПС-2 - ПН-2 -автомат - счетчик - выход на опоры - ввод в здание во ВРУ

Эти клеммы используются как гильзы?

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 09 Октября 2015 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)

лучше так: ...РПС - ПН - провод ПВ-3 4х25 кв.мм. - счётчик в шкафу с АВ - выход на опору СИПом...

Проектант (Самара, Россия)
M1s4n
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 09 Октября 2015 года, 10:25
(ссылка на это сообщение)


-cчетчик прямого включения - обоюдное желание сетевой (чтоб не обслуживать) и зака (чтоб меньше платить за установку).

в этом случае заказчику объясняется - "у Вас кабель 35 мм2, в счетчик влазит 25мм2 - установка только через ТТ" и без танцев с бубном типа уменьшения сечения проводника перед и после счетчика и тд и тп - если делать то надо делать правильно

а сетевики права не имеют требовать конкретный тип счетчика - их удел это классы точности счетчика и ТТ


как тогда выполнить грамотно переход с меди на алюминий

клемники, сварка - читайте ГОСТ 10434-82

Инженер (Норильск, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 09 Октября 2015 года, 10:38
(ссылка на это сообщение)

а сетевики права не имеют требовать конкретный тип счетчика - их удел это классы точности счетчика и ТТ
а и не надо...
укажут: "включить в сущ. АСКУЭ доп. счётчик", а система только с меркуриями и работает [грусть]

Проектант (Самара, Россия)
Talya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 09 Октября 2015 года, 10:43
(ссылка на это сообщение)


лучше так: ...РПС - ПН - провод ПВ-3 4х25 кв.мм. - счётчик в шкафу с АВ - выход на опору СИПом...
СИП 4х35 уже существующий


а сетевики права не имеют требовать конкретный тип счетчика - их удел это классы точности счетчика и ТТ
а и не надо...
укажут: "включить в сущ. АСКУЭ доп. счётчик", а система только с меркуриями и работает [грусть]
Вот да!

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 578, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС, Данил С
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines