beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 10  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Повторное заземление РЕN на вводе в жилой частный дом. Опасность при отпаде "нуля" в ТП?

Количество просмотров - 39797
(ссылка на эту тему)
Т752
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 25 Сентября 2010 года, 21:16
(ссылка на это сообщение)

от ТП -  ВЛ-0,4 по улице, по опорам. От опоры до вводного автомата СИП 2х16. никаких перемычек. Естественно по улице много домов подключенных. незнаю сколько.не читал.

? (Уфа, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 25 Сентября 2010 года, 21:44
(ссылка на это сообщение)

А какая схема электроснабжения у Вас? TN-C  TN-C-S ? Питаетесь однофазным? В дом металлические трубопроводы из земли заходят? И если заходят, то "обвязаны" на ГЗШ в доме?

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 27 Сентября 2010 года, 04:51
(ссылка на это сообщение)

Поставить на опоре,на  ответвлении от магистрали ответвительные зажимы типа АВВ GX0-LOVOS-5-2 (ОПН, совмещённый) и обязательно выполнить повторное заземление нулевого провода на опоре.
Особое внимание следует обратить на вводной зажим для подключения PEN проводника,на котором будет выполнено разделение PEN ввода на нулевой рабочий и нулевой защитный. (TN-C-S).

Инженер (Омск, Россия)
Т752
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 27 Сентября 2010 года, 15:47
(ссылка на это сообщение)

Схема электроснабжения TN-C-S, питаемся однофазным )))) СИП 2х16. Зажимы затянуты нормально. Никаких трубопроводов в дом не заходит. На самом деле после того как восстановили нормальный контакт в ТП все нормализовалось. Вот только не могу понять могло случится пожар в такой ситуации?? дом то деревянный.

? (Уфа, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 28 Сентября 2010 года, 06:58
(ссылка на это сообщение)

Как так система TN - C- S, а питание СИП 2х16 ?

Инженер (Омск, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 28 Сентября 2010 года, 07:37
(ссылка на это сообщение)


Как так система TN - C- S, а питание СИП 2х16 ?
получается что N повторно заземлен и во вводном щитке есть две шины N и PE с перемычкой, а по дому разводка 3х проводная.
Скорее всего на ТП отлетел провод N и рабочий ток пошел через ближайшие к ТП заземлители.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Алексс
***
Активный участник форумов

мой сайт
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 28 Сентября 2010 года, 08:03
(ссылка на это сообщение)


И что не правильно? на вводе в здание повторное заземление не нормируется (1.7.61), а на ВЛ на опоре будет своё повторное заземление вот оно нормируется.

Почитай в правилах есть разногласия, которые уже давно обсудили http://www.news.elteh.ru/arh/2004/25/15.php

Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #23 : 28 Сентября 2010 года, 08:26
(ссылка на это сообщение)

Почитай в правилах есть разногласия,

А что вам эти разногласия? Если вы проектировщик - то должны выполнять требования ПУЭ, которые "Требования главы 1.7 имеют общий характер и обязательны для электроустановок любого назначения и напряжения."  А ПТЭЭП пусть выполняют уже эксплуатационники. Кстати, ПТЭЭП утверждены после ПУЭ...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Алексс
***
Активный участник форумов

мой сайт
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 28 Сентября 2010 года, 09:06
(ссылка на это сообщение)

Если вы проектировщик - то должны выполнять требования ПУЭ, которые "Требования главы 1.7 имеют общий характер и обязательны для электроустановок любого назначения и напряжения."  А ПТЭЭП пусть выполняют уже эксплуатационники. Кстати, ПТЭЭП утверждены после ПУЭ...
Да все дело то в том что энергонадзор начитавшись всего этого и не пропускает фразу что сопротивление повторного заземления не нормируется, просто в ПУЭ по данному пункту-
Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.

-имелось ввиду что при использовании в первую очередь естественных заземлителей - сопротивление заземляющего контура не нормируется, если посмотреть на схему уравнивания потенциалов рис. 1.7.7 ПУЭ есть заземлители Т1 и Т2 и еще ко всему и металлокаркас здания должен подключатся на ГЗШ, соотвественно при таком подключении для чего еще и повторное заземление нормировать, если там естественного куча да еще и контур молниезащиты присоединен, да если почитать весь пункт 1.7.82 что присоединяется к ГЗШ, вот и пишут что при городской застройке данное сопротивление можно не нормировать-куча естественных заземлителей?
А в нашем случае, с домом частным, чем меньше это сопротивление будет тем жильцам спокойнее, т.к. неизвестно что там с заземлением повторным на опорах творится.

Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 28 Сентября 2010 года, 09:11
(ссылка на это сообщение)

Так. Вот пусть заземлитель конкретного здания выполняет функцию только для этого здания, а не для всей сети. Поставьте двухполюсный автомат на входе с ВЛ. Если сетевикам надо повторное заземление на линии, то это сделают с опоры. А то понимаешь будет сеть на 250А и весь остальной колхоз в километре от КТП, то что получится? При обрыве N все 250А попрут через ближнюю хату [непонятно].

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Алексс
***
Активный участник форумов

мой сайт
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 28 Сентября 2010 года, 09:36
(ссылка на это сообщение)

При обрыве N на ТП в первую очередь повторное заземление на опорах должно выполнять выравнивание ну и все остальные заземлители будут участвовать, при этом конечто тот у которого Rз меньше будет больше загружен по току.

Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
Т752
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 28 Сентября 2010 года, 11:33
(ссылка на это сообщение)

Значить получается зря выводили Rз-3,7Ома. Тогда может убрать перемычку между N и РЕ??? 

? (Уфа, Россия)
Алексс
***
Активный участник форумов

мой сайт
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 28 Сентября 2010 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)


Значить получается зря выводили Rз-3,7Ома. Тогда может убрать перемычку между N и РЕ??? 

Убрав перемычку, при последующем обрыве нуля или недостаточного контакта прийдет конец оборудованию подключенному к сети из-за перекоса напряжения, надо разбираться с повторным заземлением на всей ВЛ или конкретно на опоре от которой ответвляетесь повторно заземлить ноль может поможет....
Ну и конечно 3,7Ом это круто

Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 28 Сентября 2010 года, 13:31
(ссылка на это сообщение)

Убрав перемычку, при последующем обрыве нуля или недостаточного контакта прийдет конец оборудованию подключенному к сети из-за перекоса напряжения, надо разбираться с повторным заземлением на всей ВЛ или конкретно на опоре от которой ответвляетесь повторно заземлить ноль может поможет....

на счет перекоса не знаю, но то что потенциал линии будет свободен от земли на этом участке, то это да. И с точки зрения электробезопасности и воздействия на аппаратуру это есть не гут [грусть] Перемычка должна быть. Совершенно согласен о необходимости поддержания в исправном состоянии заземлений на линии. Но все равно будет оказывать свое влияние и "территориальная составляющая". Току проще идти там где ближе, а посему и предлагаю отвязать заземление здания от псевдо нуля на линии установкой вводного двухполюсника, а еще лучше УЗО 300мА.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Алексс
***
Активный участник форумов

мой сайт
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 28 Сентября 2010 года, 14:01
(ссылка на это сообщение)

Току проще идти там где ближе, а посему и предлагаю отвязать заземление здания от псевдо нуля на линии установкой вводного двухполюсника, а еще лучше УЗО 300мА.

Да я об этом подумав пришел к мысли что при перетоке с PEN линии постоянно будет вышибать УЗО, необходимо сначала на опоре тогда заземление нормальное сделать, а то так и получится что при плохом заземлении линии переток на контур с Rз=3,7Ом большой будет.

Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 10  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 709, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines