Закрытая факельная система около зданий и сооружений. Расположение и расстояние по нормам?

Количество просмотров - 6404
(ссылка на эту тему)
Larsen
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 27 Сентября 2010 года, 20:17
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Прошу подсказать нормы проектирования по закрытой факельной системе. В каких нормах есть определение: открытая и закрытая факельная система? Меня интересуют нормы именно по генеральному плану (расположение и разрывы между закрытой факельной системой и другими зданиями и сооружениями).

? (Нижневартовск, Россия)
Vyt
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Октября 2010 года, 10:22
(ссылка на это сообщение)

я так понимаю речь о факельном хоз-ве, которое вкл в себя Факел и отдельную площадку непосредственно с хоз-ом. Норм на самом деле много и в основном они Газпромовские и достать их не просто. Чем в первую очередь нужно воспользоваться - ВНТП 3-85. На память разрыв от факела до близлежащих сооружений - от 60м!. Вообще нужно выполнять тепловой расчет и определять местоположение ограждение факела (в радиусе 2,8кВт/м^2) и сооружений с постоянным пребыванием людей (в радиусе 1,4кВт/м^2;). От фак-ого хоз-ва до других сооружений можно по тому же ВНТП посмотреть. Полагаю, что наибольший разрыв будет от сепараторов.

Начальник отдела ГПиД (Краснодар, Россия)
Larsen
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Октября 2010 года, 21:19
(ссылка на это сообщение)

Да, речь о факельном хозяйстве. Мы пользуемся ВНТП 3-85, ПБ 08-624-03, ВУПП-88. Думал, что есть какие-нибудь нормы, именно, для закрытых факельных установок. Найти ничего не смог.

? (Нижневартовск, Россия)
Vyt
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Октября 2010 года, 07:51
(ссылка на это сообщение)

как говорил нормы по факелам есть у Газпрома, но там по хорошему ничего нового: обвалование, ограждение, не менее 60м до фак хоз-ва. Нормы в бумаге. Скана нет. Из общедоступных еще можно посмотреть:
-Правила устройства и безопасной эксплуатации факельных систем
-Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности
-Противопожарные нормы проектирования объектов Западно-Сибирского нефтегазового комплекса
-Ведомственные нормы на проектирование установок по производству и хранению сжиженного природного газа, изотермических хранилищ и газозаправочных станций (временные)
-Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий химической промышленности
-Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий нефтепродуктообеспечения
-Правила пожарной безопасности при эксплуатации магистральных нефтепроводов открытого акционерного общества "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть"
-Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций газовой промышленности
-Регламент организации работ по охране окружающей среды при стротельстве скважин
-Правила безопасности при разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений на континентальном шельфе
-Правила безопасности для газоперерабатывающих заводов и производств
-Регламент организации работ по охране окружающей среды при стротельстве скважин
-Правила промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих производств
-Правила безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением
-Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий химической промышленности
и т.д....

Начальник отдела ГПиД (Краснодар, Россия)
San
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Июля 2014 года, 11:54
(ссылка на это сообщение)

Подниму старую тему.
Впервые столкнулся с необходимостью посадки закрытой факельной установки.
То, что закрытый факел размещается не по нормам вертикальных факельных установок  –  это точно.
Закрытый факел размещают прямо на территории предприятий там, где вертикальные факельные установки разместить по нормам нельзя.
Кто может поделиться опытом размещения (посадки) закрытого факела? Какими нормами руководствоваться?
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 03 Июля 2014 года, 09:11
(ссылка на это сообщение)

Недавно ставили на НПЗ Газпром нефти закрытый факел руководствовались ВУПП-88 таблица 2 п.9 все прошли успешно. Строят.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Июля 2014 года, 10:25
(ссылка на это сообщение)

Цитата
закрытый факел руководствовались ВУПП-88 таблица 2 п.9 все прошли успешно.

если не секрет, где проходили главгосэкспертизу и как в проектной документации называли факел: закрытая факельная установка или печь за сжигания отходов производства?

Цитата
То, что закрытый факел размещается не по нормам вертикальных факельных установок  –  это точно.

к какому объекту факельная установка проектируется?

Проектировщик ( ? , Россия)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Июля 2014 года, 09:19
(ссылка на это сообщение)

В Омске и называлось "Факельная установка закрытого типа".

? (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Генплан и сооружения транспорта»
автор: DenKLJ
15 Августа 2024 года, 15:55

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:26

автор: DenKLJ
14 Июня 2024 года, 17:09

автор: DenKLJ
14 Июня 2024 года, 17:05

автор: DenKLJ
14 Июня 2024 года, 17:02

автор: DenKLJ
14 Мая 2024 года, 13:39

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:58

автор: Олег_П
15 Апреля 2024 года, 20:38

автор: Railmaster
12 Апреля 2024 года, 10:50

11 Марта 2024 года, 14:25

11 Марта 2024 года, 14:11

11 Марта 2024 года, 13:58

автор: SvetlanaKSP
08 Февраля 2024 года, 22:07

автор: Lakatalina
31 Января 2024 года, 14:41

30 Января 2024 года, 15:34


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 438, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines