beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Проект автоматизации систем отопления и вентиляции (раздел АОВ). Порядок выполнения?

Количество просмотров - 53515
(ссылка на эту тему)
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 09 Января 2012 года, 08:54
(ссылка на это сообщение)

А где же схема автоматизации?? План.... На сколько я знаю чертежи в АОВ должны быть следующие: Общие данные, схема автоматизации, электрическая принципиальная, схема соединения внешних проводок, план, схема подключения и спецификации (естественно, что некоторых чертежей может не быть по ненадобности)

ГОСТ 21.408-93 Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов.

? (Минск, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 09 Января 2012 года, 14:19
(ссылка на это сообщение)

1. На сколько правильным будет управление ОЗК приточки от щита Корф CHU-220W...(если их около 10)?

Что вы называете ОЗК?
Огнезадерживающий клапан? Если да то он нормально открытый (их может быть сколько угодно и не только на приточных, но и на вытяжных системах, в том числе и просто в стенах на переточных решетках) и все они закрывается в случае пожара, т.е первичным для них является не работа установки а пожар.
К тому же у каждой приточки есть ещё клапан со стороны холодного воздуха, который закрыт когда приточка не работает и открывается когда работает (то есть зависит именно от работы приточной установки).

3. К какому всё-таки разделу лучше отнести вентилятор попдора: к АОВ или АД

Вентилятор подпора относится к противодымным системам.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Andy Block
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 09 Января 2012 года, 14:38
(ссылка на это сообщение)

ОЗК - огнезадерживающий клапан, да.
Я имел в виду, что у приточки есть воздушная заслонка с приводом с пружиной.
Когда приточка включается - заслонка открывается. Выключается - закрывается под действием пружины.
Если в вентсистеме этой приточки есть ОЗК с приводом Belimo с пружиной, то можно ли их повесить на тот же выход щита управления, что и управляет клапаном воздушным улицы?
В щите предусмотрен вход для сухого контакта пожарного.. соответственно, при сигнале "Пожар" вентилятор отключится, питание с привода уличной заслонки снимется (также как и ОЗК), всё закроется. Вот в этом у меня вопрос был...

Или лучше управление всеми ОЗК отнести в раздел АД?
Про вентилятор подпора понял.


? (Владимир, Россия)
Vavkhachev
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 03 Февраля 2012 года, 11:55
(ссылка на это сообщение)


ОЗК - огнезадерживающий клапан, да.
Я имел в виду, что у приточки есть воздушная заслонка с приводом с пружиной.
Когда приточка включается - заслонка открывается. Выключается - закрывается под действием пружины.
Если в вентсистеме этой приточки есть ОЗК с приводом Belimo с пружиной, то можно ли их повесить на тот же выход щита управления, что и управляет клапаном воздушным улицы?
В щите предусмотрен вход для сухого контакта пожарного.. соответственно, при сигнале "Пожар" вентилятор отключится, питание с привода уличной заслонки снимется (также как и ОЗК), всё закроется. Вот в этом у меня вопрос был...

Или лучше управление всеми ОЗК отнести в раздел АД?
Про вентилятор подпора понял.



Лучше конечно все разнести по своим местам. ОЗК должны работать от сигнала "Пожар", приточка- это просто приточка и отключается по сигналу "Пожар" по алгоритму заложенному в шкафу управления. Я управление клапанами ОЗК делаю в части "ОВ". Вопросов от экспертизы пока не было!

Начальник группы (Воронеж, Россия)
Алексей 54
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 08 Марта 2012 года, 19:10
(ссылка на это сообщение)

Помогите ответить на следующий вопрос:
есть система примерно 15 приточек, 15 вытяжек, 4 дымоудаления, огнезащитные клапана
возник вопрос как отключать вытяжки при пожаре(забыли учесть в проекте), Решили поставить независимые расцепители на автоматы приточек во ВРУ, сигнал "пожар" приходит от ОПС, 24В в нормальном режиме, О-при пожаре, поставили пром реле и запараллелили все расцепители, получилось что при пожаре пром реле подаёт на них 220В и они отключаютя "это хорошо"

ВОПРОС?[непонятно]
возможна ли прокладка кабеля до независимых расцепителей совместно с силовыми кабелями в тех же лотках и коробах

Инженер (Новосибирск, Россия)
Vavkhachev
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 08 Марта 2012 года, 19:33
(ссылка на это сообщение)


Помогите ответить на следующий вопрос:
есть система примерно 15 приточек, 15 вытяжек, 4 дымоудаления, огнезащитные клапана
возник вопрос как отключать вытяжки при пожаре(забыли учесть в проекте), Решили поставить независимые расцепители на автоматы приточек во ВРУ, сигнал "пожар" приходит от ОПС, 24В в нормальном режиме, О-при пожаре, поставили пром реле и запараллелили все расцепители, получилось что при пожаре пром реле подаёт на них 220В и они отключаютя "это хорошо"

ВОПРОС?[непонятно]
возможна ли прокладка кабеля до независимых расцепителей совместно с силовыми кабелями в тех же лотках и коробах

Вопрос интересный, логику работы конечно должны описать ОВ-шники, но из практики работы: если приточки сблокированы с вытяжными системами, то вытяжка работает по блок-контактам приточек. Если вытяжки отдельные системы, то можно отключить силовой шкаф для вытяжек. Дымоудаление вообще запитывается от отдельной группы и от АВР и должно всегда быть под напряжением. Огнезащитные клапаны ( правда сейчас есть одно понятие - противопожарные) срабатывают по сигналу пожарной сигнализации ( если отключается приточная система, то и должны сработать противопожарные клапаны). Требуется кабельные проводки управления и пожарной сигнализации прокладывать отдельно от силовых цепей!

Начальник группы (Воронеж, Россия)
Алексей 54
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 08 Марта 2012 года, 19:52
(ссылка на это сообщение)

система отключения приточек и закрытия противопожарных клапанов давно смонтирована и работает
непонятно распространяется ли  П.4.13  СП 613130.2009 г.
-4.13 Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты
с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной кон-
струкции или на одном лотке.

или


кабель идущий к независимым расцепителям является не Пожарным а сигнальным, тем более по нему проходит сигнал 220в который является сигналом вторичной цепи
согласно пункту ПУЭ 3.4.10. "Типы проводов и кабелей для вторичных цепей, способы их прокладки и защиты следует выбирать с учетом требований гл. 2.1, 2.3 и 3.1" а именно точно так же как и любой силовой кабель на 220В. тоесть прокладка совместно с силовыми кабелями возможна, 

Инженер (Новосибирск, Россия)
Алексей 54
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 08 Марта 2012 года, 19:53
(ссылка на это сообщение)

вопрос именно по вытяжкам

Инженер (Новосибирск, Россия)
Vavkhachev
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 08 Марта 2012 года, 21:52
(ссылка на это сообщение)


вопрос именно по вытяжкам

вообще-то отключение вытяжной вентиляции это дело электриков, Вы только дайте им контакт, а они должны отключить!

Начальник группы (Воронеж, Россия)
Vavkhachev
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 08 Марта 2012 года, 21:54
(ссылка на это сообщение)


вопрос именно по вытяжкам


лучше проложите на расстоянии 300-500 мм от силового кабеля!

Начальник группы (Воронеж, Россия)
Алексей 54
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 09 Марта 2012 года, 04:49
(ссылка на это сообщение)

к сожалению я уже проложил этот кабель совместно с силовым, а теперь спорю с заказчиком,  что так можно, я опираюсь на ПУЭ он на СП, рассудить нас никто неможет

Инженер (Новосибирск, Россия)
Vavkhachev
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 09 Марта 2012 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)


к сожалению я уже проложил этот кабель совместно с силовым, а теперь спорю с заказчиком,  что так можно, я опираюсь на ПУЭ он на СП, рассудить нас никто неможет

В этом случае могу сказать только одно, с инспекцией должен поработать заказчик, или попытайтесь на других форумах посмотреть!

Начальник группы (Воронеж, Россия)
Алексей 54
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 09 Марта 2012 года, 14:44
(ссылка на это сообщение)

спасибо

Инженер (Новосибирск, Россия)
Dpv 2005
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 11 Апреля 2012 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)

Лучше конечно все разнести по своим местам. ОЗК должны работать от сигнала "Пожар", приточка- это просто приточка и отключается по сигналу "Пожар" по алгоритму заложенному в шкафу управления. Я управление клапанами ОЗК делаю в части "ОВ". Вопросов от экспертизы пока не было!

Не совсем понял, вы управление ОЗК закладываете в проекте ОВ,
нормально,
а можно по поподробнее,  что за приборы, щиты и т.д. Делаете ли контроль состояния и т.д.

Инженер (Москва, Россия)
Dpv 2005
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 11 Апреля 2012 года, 14:24
(ссылка на это сообщение)


кабель идущий к независимым расцепителям является не Пожарным а сигнальным, тем более по нему проходит сигнал 220в который является сигналом вторичной цепи
согласно пункту ПУЭ 3.4.10. "Типы проводов и кабелей для вторичных цепей, способы их прокладки и защиты следует выбирать с учетом требований гл. 2.1, 2.3 и 3.1" а именно точно так же как и любой силовой кабель на 220В. тоесть прокладка совместно с силовыми кабелями возможна, 

1 С чего вы взяли
2 Почему сигнальным, может все-таки электрический, по крайней мере в паспорте, наверное,  электричество фигурирует.
3 Вы сами то как считаете? Отключение или включение чего-либо при пожаре, относится к противопожарным мероприятиям? Поверьте относится. Т.ч. Тут СП "рулят".   

Инженер (Москва, Россия)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Андрей11
20 Февраля 2025 года, 18:03

автор: Dizel 2012
19 Февраля 2025 года, 22:25

автор: Foxson
08 Февраля 2025 года, 21:27

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 20:58

автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36

автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41

автор: Земский
04 Февраля 2025 года, 14:04

30 Января 2025 года, 15:49

автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08

автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15

автор: Госсть
20 Декабря 2024 года, 14:55

автор: Geklas
19 Декабря 2024 года, 15:48

автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54

автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32

автор: Shvet
11 Декабря 2024 года, 15:41


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1549, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines