Программа Beroes KZ. Расчёт токов короткого замыкания в сетях с напряжением до 1 кВ

Количество просмотров - 33775
(ссылка на эту тему)
Beroes Group
***
Куратор

Разработка программного обеспечения для электрических расчетов
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Октября 2010 года, 17:04
(ссылка на это сообщение)

Программа Beroes KZ предназначена для расчета токов короткого замыкания в сетях до 1 кВ.
Подробности на http://beroes.front.ru/brs_kz1.htm .
* Beroes KZ 1.0.rar
(4206.3 Кб)  [скачать]  [загрузок: 960]

Требуется наличие процессора баз данных Borland Database Engine (BDE) фирмы Borland и пакета Microsoft Office 97 / 2000 / XP / 2003. При отсутствии процессора BDE загрузите его со страницы http://beroes.front.ru/bde.htm .
* Borland Database Engine (BDE).rar
(6854.86 Кб)  [скачать]  [загрузок: 531]

Инженер-электрик (Одесса, Украина)
Барий
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Января 2011 года, 08:01
(ссылка на это сообщение)

Для установки BDE необходимы права админа, что ни есть хорошо, т.к. прав нет.

Как-нибудь статически можно скомпилировать программу, чтоб обойтись без установки BDE?

Инженер-проектировщик (Пермь, Россия)
Beroes Group
***
Куратор

Разработка программного обеспечения для электрических расчетов
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Января 2011 года, 10:37
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Как-нибудь статически можно скомпилировать программу, чтоб обойтись без установки BDE?

К сожалению, без установки BDE не обойтись никак.

Инженер-электрик (Одесса, Украина)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор подраздела "Электрические подстанции"

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Октября 2011 года, 04:26
(ссылка на это сообщение)

Здраствуйте!
подскажите
-имеется ли возможность редактировать базы данных трансформаторов?
-как обстоит дело с нагрузкой, двигатели?

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Beroes Group
***
Куратор

Разработка программного обеспечения для электрических расчетов
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Октября 2011 года, 08:03
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, Nikolay Vasilyevich.
1. Для редактирования базы данных трансформаторов нужно последовательно выполнить действия:
- в главной форме программы выбрать меню "Справочники" - раздел "Палитра элементов...";
- в появившемся диалоге "Палитра элементов" в таблице "Типы элементов" выбрать тип "Силовой трансформатор" и нажать кнопку "Данные...";
- откроется диалог "Справочник оборудования. Силовой трансформатор", в котором можно внести изменения в базу данных силовых трансформаторов; изменения вступят в силу сразу после закрытия диалога.
2. Двигатели, комплексные нагрузки в этой версии программы отсутствуют.

Инженер-электрик (Одесса, Украина)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор подраздела "Электрические подстанции"

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Октября 2011 года, 14:13
(ссылка на это сообщение)

а сопротивление дуги не учитывается?

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Beroes Group
***
Куратор

Разработка программного обеспечения для электрических расчетов
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Октября 2011 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)

Рассчитываются токи металлического и дугового трех-, двух- и однофазного КЗ.
Не учитывается изменение активного сопротивления проводов (кабелей) при нагревании их током КЗ.

Инженер-электрик (Одесса, Украина)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор подраздела "Электрические подстанции"

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Октября 2011 года, 14:46
(ссылка на это сообщение)

ясно просто нам показывали другой способ
последовательным добавлением в цепочку вместе КЗ r=10мом.

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Алeксей 77
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Января 2012 года, 17:59
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте.

Изучаю программу, не совсем пойму расчет.

Силовой тр-р подключен кабельной линией L=500м к РУ-6кВ. Известен ток КЗ на шинах РУ-6кВ.
На стороне НН шинопровод.
Можно ли расчитать ток КЗ на ВВ клеммах трансформатора, т.е. в сети 6,0кВ при данных условиях?
(смотрю отчет, в Iпо Uнн=400, поидее это сеть 6,0кВ)
И как корректно определить подобную ситуацию в программе, чтоб дальнейший расчет по НН 0,4кВ был верный?

В программе как-то можно учесть комплексную нагрузку и подпитку от асинхронных двигателей (основная нагрузка у меня)?

1. Почему-то нельзя задать количество кабельных линий 6,0 кВ до тр-ра 0,4 кВ. Это ограничение бесплатной версии или так и задумано?

2. Расчет ВН-0,4/НН-0,23 кВ возможен или нет?

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Beroes Group
***
Куратор

Разработка программного обеспечения для электрических расчетов
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 18 Января 2012 года, 20:36
(ссылка на это сообщение)

Силовой тр-р подключен кабельной линией L=500м к РУ-6кВ. Известен ток КЗ на шинах РУ-6кВ.
Можно ли расчитать ток КЗ на ВВ клеммах трансформатора, т.е. в сети 6,0кВ при данных условиях?
И как корректно определить подобную ситуацию в программе, чтоб дальнейший расчет по НН 0,4кВ был верный?

Алексей 77, программа рассчитывает ТКЗ только в сетях до 1 кВ. Поэтому расчет ТКЗ на ВВ клеммах трансформатора невозможен. Программа позволяет добавлять элементы напряжением свыше 1 кВ (КЛ, ВЛ), но их сопротивления приводятся к низкому напряжению и, опять же, учитываются при расчете ТКЗ на низкой стороне.
Определить в программе описанную Вами ситуацию можно такой цепочкой элементов:
- добавить элемент "Система", указав для него высшее напряжение сети (например, 6300 В) и ток трехфазного КЗ высшего напряжения;
- добавить элемент "КЛ свыше 1 кВ", указав для него длину (в данной ситуации - 500 м), высшее напряжение сети (6300 В - как и для элемента "Система") и выбрав остальные данные из соответствующего справочника (материал жил, тип изоляции, сечение жил и номинальное напряжение);
- добавить элемент "Силовой трансформатор", выбрав его характеристики из справочника (Uвн должно быть 6300 В как для элементов "Система" и "КЛ свыше 1 кВ");
- добавить элемент "Шинопровод", указав его длину, количество и выбрав остальные характеристики из справочника.
Точка расчета ТКЗ может быть выбрана только на одном элементе цепочки - "Шинопровод" (до него - со стороны трансформатора, или после).

В программе как-то можно учесть комплексную нагрузку и подпитку от асинхронных двигателей (основная нагрузка у меня)?
Нет, нельзя.

1. Почему-то нельзя задать количество кабельных линий 6,0 кВ до тр-ра 0,4 кВ. Это ограничение бесплатной версии или так и задумано?
2. Расчет ВН-0,4/НН-0,23 кВ возможен или нет?
1. Действительно, количество КЛ свыше 1 кВ в программе не может быть больше 1 - так запрограммировано. В случае, если имеется несколько таких параллельных линий и они выполнены одинаковым кабелем, то в программе их можно обозначить одним элементом, уменьшив длину линий (например, для двух параллельных линий - в два раза).
2. Расчет ВН-0,4/НН-0,23 кВ невозможен.

Инженер-электрик (Одесса, Украина)
Beroes Group
***
Куратор

Разработка программного обеспечения для электрических расчетов
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 01 Сентября 2012 года, 18:55
(ссылка на это сообщение)

01.09.12 вышла новая версия программы расчета токов короткого замыкания в сетях до 1 кВ - Beroes KZ 2.0.
1. Усовершенствован просмотр схем замещения прямой и нулевой последовательностей проекта (добавлена возможность синхронного просмотра схемы замещения и схемы текущего проекта).   
2. Исправлен ряд ошибок и неточностей, обнаруженных в предыдущей версии программы (преимущественно в оформлении диалоговых окон).   
3. Расширена и дополнена справочная система программы, улучшен доступ к ней.   
4. Снижена стоимость программы.
Подробности на http://beroes.front.ru/brs_kz2.htm .
* Beroes KZ 2.0.rar
(4392.11 Кб)  [скачать]  [загрузок: 216]

Инженер-электрик (Одесса, Украина)
Анатолий КУ
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 12 Октября 2012 года, 11:31
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте , посмотрел требования к системе , кончается XP, а на Win 7 будет работать?

Инженер ( ? , Россия)
Beroes Group
***
Куратор

Разработка программного обеспечения для электрических расчетов
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 14 Октября 2012 года, 15:15
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте , посмотрел требования к системе , кончается XP, а на Win 7 будет работать?

Здравствуйте. Под Windows 7 Максимальная работала без проблем, кроме одной - вызова справки к программе (устраняется загрузкой дополнительного модуля Microsoft по предлагаемой системой ссылке).

Инженер-электрик (Одесса, Украина)
Beroes Group
***
Куратор

Разработка программного обеспечения для электрических расчетов
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 14 Декабря 2012 года, 20:26
(ссылка на это сообщение)

14.12.12 вышла новая версия программы расчета токов короткого замыкания в сетях до 1 кВ - Beroes KZ 2.1.
Отличия версии 2.1 от версии 2.0:
1. В новой версии программы расчет токов КЗ выполняется на основе «Руководящих указаний по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования» РД 153-34.0-20.527-98.   
2. Программа позволяет рассчитывать токи КЗ в любой момент времени с учетом увеличения активного сопротивления кабелей вследствие нагрева их токами КЗ и с учетом сопротивления электрической дуги. При этом коэффициент увеличения активного сопротивления кабелей может определяться либо выбором его значения из таблиц, составленных на базе чертежей ГОСТ 28249-93 "Короткие замыкания. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ", либо расчетом его значения на базе методики, представленной в руководящих указаниях РД 153-34.0-20.527-98. Активное сопротивление дуги также рассчитывается согласно методики, содержащейся в руководящих указаниях РД 153-34.0-20.527-98.   
3. При открытии в программе ранее созданных проектов добавлена возможность не только предварительного просмотра их схемы, но и просмотра данных элементов схемы.   
4. В связи с переходом на другую методику расчета токов КЗ (на базе РД 153-34.0-20.527-98) полностью изменена структура таблиц, предназначенных для хранения результатов расчета, а также полностью откорректированы отчеты, формируемые программой.   
5. Усовершенствована работа с вариантами расчетов токов КЗ для отдельной цепи, а также добавлена возможность просмотра параметров вариантов расчетов в виде диаграмм.   
6. Исправлен ряд ошибок и неточностей, обнаруженных в предыдущей версии программы.   
7. Расширена и дополнена справочная система программы.
Подробности на http://beroes.front.ru/brs_kz21.htm .
* Beroes KZ 2.1.rar
(4625 Кб)  [скачать]  [загрузок: 263]

Инженер-электрик (Одесса, Украина)
Зойберг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 30 Мая 2013 года, 07:04
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте.
Позволяет ли программа рассчитывать токи КЗ при питании сети от генератора?
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 06:50

Сегодня в 02:13

автор: Vоlk
Вчера в 22:07

Вчера в 11:11

автор: Neznaika
Вчера в 08:31

автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34

автор: Sanekks
19 Ноября 2024 года, 16:13

автор: Ingenеr 2017
19 Ноября 2024 года, 14:36

автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50

автор: РоманC
17 Ноября 2024 года, 19:28

автор: Перельман
14 Ноября 2024 года, 15:04

автор: Ingenеr 2017
14 Ноября 2024 года, 12:16

автор: Дакеш
14 Ноября 2024 года, 11:25

автор: Максим R
13 Ноября 2024 года, 02:43

автор: Ingenеr 2017
12 Ноября 2024 года, 12:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1248, пользователей - 10