Электродвигатель вентилятора дымоудаления. Можно устанавливать рубильник в цепи питания?
|
Количество просмотров - 5901
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Kpacavchik

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Короче сделал проект дымоудаления из склада! Вентилятор находится на улице, на площадке (отметка +3.200 м), для обслуживания его в ПУЭ написано,что надо ставить рядом с ним рубильник, а в СП есть правило что в цепь пожарной сигнализации и дымоудаления нельзя включать вручную коммутирующие устройства (в т.ч. и рубильник)!!! Всё таки можно ли его ставить или нет?
Я так понимаю нужно его сделать недоступным для других людей, чтобы доступ был только для обслуживающего персонала! Выходом ли будет если поставить пакетный выключатель для него в щиток управления, который находится рядом с вентилятором?
|
Руководитель группы (Киров, Россия)
|
|
|
АндроИД
|
Вопрос в том, что важнее: "сборная солянка" - ПУЭ или СП?
|
Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
|
|
|
Юра 123
|
Без разницы рубильник или пакетник ( для проведения ремонта) , в щите с замком или блокировкой.
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
Dpv 2005
|
а в СП есть правило что в цепь пожарной сигнализации и дымоудаления нельзя включать вручную коммутирующие устройства (в т.ч. и рубильник)!!! Всё таки можно ли его ставить или нет? ![[непонятно] [непонятно]](https://www.proektant.org/Smileys/default/huh.gif) где такое написано наверное вы путаете что то.
|
Инженер (Москва, Россия)
|
|
|
Dpv 2005
|
СП есть правило что в цепь пожарной сигнализации и дымоудаления нельзя включать вручную коммутирующие устройства (в т.ч. и рубильник)!!! Всё таки можно ли его ставить или нет? Так все-таки где такое написано или вы разобрались, что что то не так поняли?
|
Инженер (Москва, Россия)
|
|
|
Vavkhachev
|
СП есть правило что в цепь пожарной сигнализации и дымоудаления нельзя включать вручную коммутирующие устройства (в т.ч. и рубильник)!!! Всё таки можно ли его ставить или нет? Так все-таки где такое написано или вы разобрались, что что то не так поняли? Вот Вам шкафчик управления вентилятором, этот шкаф имеет пожарный сертификат, Вы увидите в документации. Зайдите на сайт этого ООО там очень много интересно!
|
Начальник группы (Воронеж, Россия)
|
|
|
Dpv 2005
|
СП есть правило что в цепь пожарной сигнализации и дымоудаления нельзя включать вручную коммутирующие устройства (в т.ч. и рубильник)!!! Всё таки можно ли его ставить или нет? Так все-таки где такое написано или вы разобрались, что что то не так поняли? Вот Вам шкафчик управления вентилятором, этот шкаф имеет пожарный сертификат, Вы увидите в документации. Зайдите на сайт этого ООО там очень много интересно! Ну во первых я знаком с этим оборудованием, и несколько раз применял его в проектах. Во вторых что конкретно интересного по вашему мнению и в третьих в этом шкафе присутствует даже не рубильник а автоматический выключатель поэтому не совсем понятно что вы хотели объяснить или доказать. Что вы согласны с Kpacavchik и не согласны со мной. А данные приведенные вами производители нарушают СП?
|
Инженер (Москва, Россия)
|
|
|
Vavkhachev
|
А данные приведенные вами производители нарушают СП? Питающая линия шкафа управления не отключается, это нонсенс! Вы можете упрямиться сколько угодно, но так не делается! А раз Вы знакому с этим оборудованием, то зачем тогда задавать такие вопросы? Мы ведб тоже ориентируемся по информации которую черпаем от производителей оборудования, а что не ясно, то пишем, звоним и т.д. Извените за пролитый конденсат!
|
Начальник группы (Воронеж, Россия)
|
|
|
Dpv 2005
|
то зачем тогда задавать такие вопросы? Какие вопросы?
|
Инженер (Москва, Россия)
|
|
|
Dpv 2005
|
Вы можете упрямиться сколько угодно, но так не делается! В чем я упрямлюсь и как не делается?
|
Инженер (Москва, Россия)
|
|
|
Vavkhachev
|
Вы можете упрямиться сколько угодно, но так не делается! В чем я упрямлюсь и как не делается? Я Вас не понимаю, если Вам не нравится что делает этот производитель, то так и скажите и вопрос исчерпан.
|
Начальник группы (Воронеж, Россия)
|
|
|
Dpv 2005
|
Я Вас не понимаю, если Вам не нравится что делает этот производитель, то так и скажите и вопрос исчерпан. С чего вы так решили? конкретнее. Я вам советую по внимательнее перечитать мои сообщения, может вы что-то не так поняли?
|
Инженер (Москва, Россия)
|
|
|
|