beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22487
  • Всего тем - 31253
  • Всего сообщений - 289550
Страниц: 1 2 [3] 4  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Модульные установки газового пожаротушения. Производители, примеры расчётов, насадки?

Количество просмотров - 24511
(ссылка на эту тему)
Кипиш
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 18 Октября 2017 года, 15:47
(ссылка на это сообщение)


В смысле газ не выйдет за пределы радиуса?


всмысле выйдет, распределится по всему объёму, но будет подаваться не равномерно по всему объёму помещения, перемешивание займёт больше времени, чем при эффективной расстановке насадков, когда ОТВ у вас будет распределяться сразу и равномерно по всему объёму. 

? (Минск, Беларусь)
Montana
**
Активный участник форумов

ООО "ОстСтарСервис"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 18 Октября 2017 года, 15:48
(ссылка на это сообщение)

Запрашивать информацию у производителей.

Главный инженер проектов ООО "ОстСтарСервис" (Минск, Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 18 Октября 2017 года, 17:10
(ссылка на это сообщение)

В принципе расстояния рекомендуемые между насадками производители пишут в паспорте. Правда у меня не было больших объектов, максимум квадрат 20. И как-то не заморачивался этим вопросом

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Montana
**
Активный участник форумов

ООО "ОстСтарСервис"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 19 Октября 2017 года, 17:26
(ссылка на это сообщение)

Оно и понятно. А когда тебе приходится на площади около 1000 м2 расставлять, тогда попотеешь.

Главный инженер проектов ООО "ОстСтарСервис" (Минск, Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 19 Октября 2017 года, 17:43
(ссылка на это сообщение)

Объект на 1000 м2 что-то нереальное

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 19 Октября 2017 года, 17:50
(ссылка на это сообщение)

Сколько же это по цене получается

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Montana
**
Активный участник форумов

ООО "ОстСтарСервис"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 23 Октября 2017 года, 23:04
(ссылка на это сообщение)

много. но без вариантов только газовое

Главный инженер проектов ООО "ОстСтарСервис" (Минск, Беларусь)
Alextal
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 12 Апреля 2018 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, Уважаемые! Подскажите - имеются ли в Республике Беларусь разрешенные к применению потолочные модули газового пожаротушения типа российских МГП "Заря"?

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Natallia
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 19 Октября 2018 года, 13:34
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Чаще всего закладываю сертифицированное в РБ оборудование по ГПТ российского производителя ТЕХНОС М+. С расчетами и подбором оборудования помогают представители компании Унибелус, возможно у них есть потолочные модули для ГПТ. Скидываю ссылку на их сайт https://www.unibelus.by/g9439-sistemy-aktivnogo-pozharotusheniya/g9441-gazovoe-pozharotushenie-ataka    

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Montana
**
Активный участник форумов

ООО "ОстСтарСервис"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 19 Октября 2018 года, 13:45
(ссылка на это сообщение)

Наталья, это больше смахивает на рекламу. Был задан конкретный вопрос, а Вы отвечаете "ВОЗМОЖНО у них есть". И далее, как чудно Вы закладываете их оборудование и т.д. И даже ссылка. Вы сами хоть удосужились по ссылке сходить?

Главный инженер проектов ООО "ОстСтарСервис" (Минск, Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 19 Октября 2018 года, 15:18
(ссылка на это сообщение)

У Технос-М до недавнего времени не было модулей подобных МГП "Заря". Давно правда не заглядывал на сайт Технос-М

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 19 Октября 2018 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)

Вобщем ничего не изменилось
http://www.technos-m.ru/new/index.php/prods/81-mgp-ataka
МГП "Заря" совершенно не так выглядят, так что сообщения с 39 по 41 есть смысл удалить из ветки

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Кипиш
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 19 Октября 2018 года, 15:29
(ссылка на это сообщение)

А по теме вопроса Alextal, есть какие-то ответы? С апреля никто так и не ответил... Формат общения на форуме мёртв? 

? (Минск, Беларусь)
Natallia
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #44 : 24 Октября 2018 года, 14:29
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, общалась с одной монтажной организацией по ГПТ.Сказали, что в Минске есть потолочные модули ГПТ Тарган-М. Посмотрите в интернете. Сказали вроде есть сертифицированные.

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Topsecret 008
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #45 : 05 Июня 2019 года, 23:00
(ссылка на это сообщение)


Добрый день, Уважаемые! Подскажите - имеются ли в Республике Беларусь разрешенные к применению потолочные модули газового пожаротушения типа российских МГП "Заря"?


Здравствуйте!
В Белорусии имеются модули пожаротушение ‘заря’ сертифицированные на территории республики Беларусь.


Сертификат Модулей пожаротушение заря в РБ здесь : https://zarya.one/preview/documents/belarus_sertificate.pdf

Дилер в Беларуси компании Байтех.
Страниц: 1 2 [3] 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Файруза
19 Ноября 2024 года, 17:18

автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27

15 Ноября 2024 года, 06:39

автор: Magny
12 Ноября 2024 года, 13:55

автор: Shvet
11 Ноября 2024 года, 12:41

автор: Shvet
29 Октября 2024 года, 15:52

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:53

автор: Алексей 13
21 Октября 2024 года, 15:31

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 11:33

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 10:08

автор: Dizel 2012
22 Сентября 2024 года, 20:50

автор: [MTL]
16 Сентября 2024 года, 16:12

автор: АВ
09 Сентября 2024 года, 16:16

автор: Mary LB
02 Сентября 2024 года, 14:24

автор: Taurustau
16 Августа 2024 года, 13:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1197, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, Shvet, doctorRaz, 222SokoL222, Ernaton
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines