beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22487
  • Всего тем - 31253
  • Всего сообщений - 289550
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Электроснабжение СКУД. Время работы системы от аккумулятора при исчезновении питания

Количество просмотров - 20504
(ссылка на эту тему)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Октября 2010 года, 05:55
(ссылка на это сообщение)

День добрый всем форумчанам, просматривая форум посвященный системе СКУД не нашел интересного момента. Подскажите пожалуйста сколько должна работать система доступа при пропадании основного питания (естественно от аккумулятора). Может это оговаривается в каких-нибудь нормах? Если так, то не сочтите за труд, направьте на путь истинный [улыбка]
Заранее благодарен!

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Kaktus 123
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Октября 2010 года, 09:51
(ссылка на это сообщение)

РД 28/3. 011 – 2001 "Технические средства и системы  охраны. Системы контроля и управления доступом. Правила производства и приемки работ."
8.4. При использовании в качестве резервного источника питания  аккумуляторной батареи должна обеспечиваться работа средств КУД в течении  не менее 8 часов, а также выполняться автоматическая подзарядка аккумулято-ра.
Химические источники тока (батарейки), встроенные в активные идентификаторы или обеспечивающие сохранность данных должны обеспечивать работоспособность средств контроля и управления доступом в течение не менее 5 лет.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Октября 2010 года, 10:28
(ссылка на это сообщение)

Спасибо огромное!

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Mar Tinus
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Декабря 2010 года, 21:26
(ссылка на это сообщение)


РД 28/3. 011 – 2001 "Технические средства и системы  охраны. Системы контроля и управления доступом. Правила производства и приемки работ."
8.4. При использовании в качестве резервного источника питания  аккумуляторной батареи должна обеспечиваться работа средств КУД в течении  не менее 8 часов, а также выполняться автоматическая подзарядка аккумулято-ра.
Химические источники тока (батарейки), встроенные в активные идентификаторы или обеспечивающие сохранность данных должны обеспечивать работоспособность средств контроля и управления доступом в течение не менее 5 лет.


К сожалению для России не годиться, есть российский ГОСТ Р 51241-2008 "Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний." Время бесперебойной работы не менее 30 минут.

Инженер (Новосибирск, Россия)
Che81
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Августа 2011 года, 11:51
(ссылка на это сообщение)

не менее 8 часов


к этому, в ТЗ, ПЗ и расчёт ЭП я ещё добавляю такие строки:

Указанное резервирование не распространяется на персональные компьютеры, используемые для хранения, обработки и отображения протоколов СКУД и иного оборудования запитанного от сети 220В.
Резервирование по питанию для данных устройств предусмотреть только на время необходимое для корректного завершения работы оборудования при пропадании электропитания сети 220В. Резервирование по питанию на время продолжительного пропадания основного сетевого питания 220В организуется силами Заказчика и данным проектом не реализовывается.

а то, мне раз задали вопрос почему комп для СКУД не резервируется на 8 часов. Пришлось доказывать что ставить для компа стойку с ИБП для 8 часового резервирования крайне глупо.
тож самое было для компа, на котором была адресная пожарка (центральный пост с граф планами). там вооще предлагали 24 часа резерва.
Alenuchka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Августа 2011 года, 14:20
(ссылка на это сообщение)

Я делаю по 24+3 часа, если система связана с пожарной сигнализацией, а иначе получается что нет смысла.
Поправьте, если не права  :[улыбка]

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Che81
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Августа 2011 года, 14:29
(ссылка на это сообщение)


Я делаю по 24+3 часа, если система связана с пожарной сигнализацией, а иначе получается что нет смысла.
Поправьте, если не права  :[улыбка]


а если у вас комп. комп стоит у дежурного (на посту). На компе карта объекта и все сигналы выводятся на комп (тревоги и проч). комп вы тоже на 24 будете резервировать?
Alenuchka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 18 Августа 2011 года, 14:31
(ссылка на это сообщение)

А при чем здесь комп? Он не является показателем для МЧС. Я еще раз обращаю внимание именно на связь СКУД с пожарной сигнализацией

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Che81
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 18 Августа 2011 года, 15:19
(ссылка на это сообщение)


А при чем здесь комп? Он не является показателем для МЧС. Я еще раз обращаю внимание именно на связь СКУД с пожарной сигнализацией


с пож сигнализацией связана и система кондиционирования и вентиляции (связаны они с СПС аналогично СКУД - разблокируются при пожаре). Их предлагаете тож резервировать на 24 часа? ..)
Che81
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 18 Августа 2011 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)


А при чем здесь комп? Он не является показателем для МЧС.


ещё как является. для адресок 3 категории (по старому НПБ) комп был обязательным. Т.е. комп был обязательной составной частью приёмно-контрольного оборудования СПС. Поэтому и возникал вопрос с его резервированием на 24часа.
Alenuchka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 18 Августа 2011 года, 15:22
(ссылка на это сообщение)

Пункт НПБ не подскажете?

P.S. Может будем общаться без эмоций? Я не навязываю свое решение или свою точку зрения никому

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Che81
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 18 Августа 2011 года, 15:31
(ссылка на это сообщение)


Пункт НПБ не подскажете?

P.S. Может будем общаться без эмоций? Я не навязываю свое решение или свою точку зрения никому


какого НПБ? старое НПБ 15 в котором адрессная сигнализация делилась на 3 категории? если об этом, то про комп написано в другом недействующем ныне НПБ 37 (п.37 37. АСПС должна комплектоваться компьютером для гра-фического отображения планов объекта с указанием ... бла-бла)
сейчас компы ставят когда бог на душу положит. Но как правило на всех больших объектах, где без интерактивной карты объекта не обойтись. Часто сталкивался, что пож инспектор не хочет, чтобы на компе с интерактивной картой СПС были другие системы. Т.е. не хотят интеграции даже на самом верхнем уровне. И в указанном случае комп является чисто СПСским девайсом. Отсюда и вопрос с его резервированием на 24часа.
Alenuchka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 18 Августа 2011 года, 15:38
(ссылка на это сообщение)

Замечательно! Наконец-то выяснили, что Вы из Беларуссии!
Нет у нас таких требований. Зато есть другие, по которым комп, если он не сертифицирован соответствующим образом и не имеет резервного питания 24+3 никак не может служить прибором управления ПС, СОУЭ. МЧС иначе их не согласовывает, он для них лишь средство отображения информации.
А установка компьютеров на ПЦН на объектах всего навсего облегчает работу службы охраны.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Che81
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 18 Августа 2011 года, 15:44
(ссылка на это сообщение)

ну и как там, у вас, в Питере?
Alenuchka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 18 Августа 2011 года, 15:46
(ссылка на это сообщение)


ну и как там, у вас, в Питере?


Я Вам ответила выше

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Imp
Вчера в 08:11

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:56

автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:11

24 Сентября 2024 года, 12:32

автор: Андрей11
22 Сентября 2024 года, 16:54

автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 03:11

05 Сентября 2024 года, 11:26

автор: Андрей11
31 Августа 2024 года, 23:57

автор: Radist
23 Августа 2024 года, 13:25

17 Июля 2024 года, 13:06

автор: В. Г.
01 Июля 2024 года, 20:27

автор: Znatok
26 Июня 2024 года, 22:51

автор: УЦ РЕСУРС
22 Июня 2024 года, 09:04

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:26

автор: Shvet
29 Мая 2024 года, 07:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1832, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Evdbor, C000ler, Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines