beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Электроснабжение СКУД. Время работы системы от аккумулятора при исчезновении питания

Количество просмотров - 20735
(ссылка на эту тему)
Che81
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 19 Августа 2011 года, 10:52
(ссылка на это сообщение)


Я посмотрю.
А как-то иначе это возможно для электромагнитных замков? Поделитесь соображениями


магниты можно отключать разрывая цепь питания. ставите в разрыв питания магнита реле. управляя реле, можете управлять и магнитом (при пожаре, например). Тот же принцип, что и с кнопкой, но управлять магнитами в данном случае можно и поста охраны, и автоматически при формировани сигнала ПОЖАР
Сергей КА
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 19 Августа 2011 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)


Я посмотрю.
А как-то иначе это возможно для электромагнитных замков? Поделитесь соображениями



Обе кнопки в данном случае играют одну и ту же роль. Механическое нажатие сбрасывает питание замка.
Кнопка "Выход" отключает кратковременно через контроллер. Кнопка аварийного выхода напрямую обрывает питающую линию замка до тех пор пока кнопку не отжать.
Т.е. применение кнопки «Выход» для открывания дверей кабинетов, офисных, складских, служебных помещений достаточно.

P.S. Существуют электромеханические замки НО и НЗ.
Нормально закрытые замки наиболее часто применяются в СКУД, потому что они не требуют питания в закрытом положении и при пропадании питания остаются запертыми. Для гарантированного открывания в экстренных случаях используется механизм секретности с открыванием ключом снаружи и ключом или барашком изнутри. Нормально закрытые замки используются для запирания дверей кабинетов, офисных, складских, служебных помещений. Т.е. те помещения, в которых нет массового пребывания людей.
В данном случае наличие кнопки «Выход» достаточно. Естественно кнопка аварийного выхода здесь бесполезна.

Нормально открытые замки при пропадании питания переходят в открытое состояние, поэтому они применяются там, где существуют повышенные требования к гарантированному открытию двери, где прежде всего важна легкая эвакуация людей – для пожарных выходов, выходов на лестницу, в лифтовые, коридоры, в детских, учебных и медицинских учреждениях.
В данном случае также наличие кнопки «Выход» достаточно.
Кнопка аварийного выхода ставится если дверь контролируется с обоих сторон считывателями.

А так по идее пожарные выходы, выходы на лестницу, в лифтовые, коридоры не ставится  СКУД. Т.к. на этих дверях необходимо наличие антипаники. Существуют антипаники совмещённые с электромеханическим замком для интеграции в СКУД.

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Специaлист
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 20 Августа 2011 года, 12:50
(ссылка на это сообщение)

Цитата
А так по идее пожарные выходы, выходы на лестницу, в лифтовые, коридоры не ставится  СКУД. Т.к. на этих дверях необходимо наличие антипаники. Существуют антипаники совмещённые с электромеханическим замком для интеграции в СКУД.

Хороший ответ Сергей КА, видно что не понаслышке знаешь СКУД.
Да антипаника это внешне дверь со встроенным сложным и дотстаочно дорогим механизмом, для понимания внешнего вида: как правило большая длинная ручка, обычно по горизонтали по всей ширине двери.

Специалист (Минск, Беларусь)
Alexey 02
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 22 Августа 2011 года, 14:10
(ссылка на это сообщение)

Я всегда ставлю защелки Н.О. и электромагнитные замки (соответственно тот же принцип). Если нет техзадания, то сдвух сторон считыватели (нечего забывать брать touch memory, карточки, когда выходишь из помещения ). Если есть указания изнутри -кнопки, то их ставлю. Никакие кнопки аварийного выхода не ставлю. При пожаре открываю двери на эвакуавыходах (обычно это все двери). На выходе из здания у охраны кнопки, помимо считывателей с двух сторон.
Н.З. замки ставлю только на калитки, которые на улице ("на", а не выходящие наружу из помещения) в заборе или какой-либо стене.
Расчет блока питания делаю при пропадании питания на 24 часа. Блоков питания получается много, (т.к. Н.О. защелки и эл.магн. замки все время питаются) на 1-2 двери один блок питания. Если заказчику не нравится говорю, питания нет - сами следите за ХХХ дверьми своими охранниками, уборщицами и т.п. людьми и выносом ценных вещей.
Вечная война двух миров, "ОТКРЫТЬ" двери при пожаре (требуется нормами) и "ДЕРЖАТЬ ИХ ЗАКРЫТЫМИ" под контролем охраны (Хозяин).

Проектировщик (Москва, Россия)
Специaлист
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 22 Августа 2011 года, 21:00
(ссылка на это сообщение)

Цитата
электромагнитные замки

как то не вызывают у меня доверия - тихо работают и нет механики - вот и все их плюсы.
Только если нормальнзамок или защелку (eff-eff, cisa, abloy и т.д.) то работают они годами.
А если пропалла напруга по каким то причинам на магнитном замке двери на распашку!!!!!!!!!!!!!
Если завис контроллер (такое было и не только с Сименсом) или глюк ПО и т.д. то резервного ключика нету как на механике.
На мой взгляд эти плюсы и дают безопасность и упрощают ее

Специалист (Минск, Беларусь)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 26 Мая 2021 года, 16:54
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ Р 51241-2008 "Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний." Время бесперебойной работы не менее 30 минут.

спасибо напомнили

и приведу цитаты по резервированию и времени
Цитата
5.8.2 Средства и системы КУД должны быть снабжены резервным электропитанием при пропадании напряжения основного источника питания. В качестве резервного источника питания может использоваться резервная сеть переменного тока или источники питания постоянного тока.
Номинальное напряжение резервного источника питания постоянного тока выбирают из ряда: 12; 24 В.
П р и м е ч а н и е — В технически обоснованных случаях допускается устанавливать напряжение питания по согласованию с потребителем.
Переход на резервное питание должен осуществляться автоматически без нарушения установленных режимов работы и функционального состояния средств и систем КУД.
Средства и системы КУД должны быть работоспособны при допустимых отклонениях напряжения резервного источника от минус 15 % до плюс 10 % номинального значения.
5.8.3 Резервный источник питания должен обеспечивать выполнение основных функций системы при пропадании напряжений в сети на время не менее 0,5 ч для систем первого и второго классов по функциональным характеристикам и не менее 1 ч — для систем третьего класса.
Допускается не применять резервирование электропитания с помощью аккумуляторных батарей для УПУ, которые требуют для управления значительных мощностей приводных механизмов (приводы ворот, шлюзы и т.п.). При этом такие УПУ должны быть оборудованы аварийными механическими средствами открывания и системными средствами индикации аварии электропитания.
_____

3.35 устройства преграждающие управляемые (УПУ): Устройства, обеспечивающие физическое препятствие доступу и оборудованные исполнительными устройствами для управления их состоянием (турникеты, шлюзы, проходные кабины, двери и ворота, оборудованные исполнительными устройствами СКУД, а также другие подобные устройства).





кроме того действует ГОСТ 31471–2011 - Устройства экстренного открывания дверей эвакуационных и аварийных выходов.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Znatok
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 04 Июля 2021 года, 21:02
(ссылка на это сообщение)


Добрый день!
Прошу меня поправить, потому что явно есть ошибка.
Итак, имеем систему СКУД на двух дверях, питание 12В:
1)
С2002 - 0,12 А
Сдвоенный замок электромагнитный - 0,8 А
Считыватель - 0,08 А
2)
С2002 - 0,12 А
Замок электромагнитный - 0,4 А
Считыватель - 0,08х2=0,16 А

Всего: 1,68 А.
В течении часа питание от АКБ 1,68 А*ч
и теперь я просто выбираю ближайший по емкости аккумулятор?


Сейчас не знаю как, но раньше делали так СКУД:
контролер доступа (на каждую дверь, где должен быть СКУД), электромагнитный замок, СМК, считыватели, кнопку выхода (но сейчас ещё стали устанавливать кнопку разблокировки при пожаре), ББП на каждый контроллер доступ.

П. С. тема https://www.proektant.org/index.php/topic,21125.0/all.html относится к ОПС

Инженер-проектировщик слаботочных электрических сетей (Воронеж, Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Андрей11
Вчера в 16:45

автор: Госсть
20 Декабря 2024 года, 14:55

автор: Geklas
19 Декабря 2024 года, 15:48

автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54

автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32

автор: Shvet
11 Декабря 2024 года, 15:41

автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:49

автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 16:29

автор: Романыч
22 Ноября 2024 года, 13:59

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:56

автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:11

24 Сентября 2024 года, 12:32

автор: Андрей11
22 Сентября 2024 года, 16:54

автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 03:11

05 Сентября 2024 года, 11:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 757, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines