Расчёт потери напряжения ВЛ 0,4 кВ. Методика при множестве питающих ответвлений к домам?

Количество просмотров - 135360
(ссылка на эту тему)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #241 : 21 Декабря 2017 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)

 [закон]
Есть закон Ома

Да, именно об нем и речь, Закон Ома для Замкнутой цепи, ток по всей цепи одинаковый [закон]

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Privodnik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #242 : 21 Декабря 2017 года, 10:41
(ссылка на это сообщение)

мне одному кажется, что в теме появился претендент на нобелевскую? о_0
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #243 : 21 Декабря 2017 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)

Ну не хотите разбираться не надо  [не знаю] .

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #244 : 21 Декабря 2017 года, 10:51
(ссылка на это сообщение)


[закон]
Есть закон Ома

Да, именно об нем и речь, Закон Ома для Замкнутой цепи, ток по всей цепи одинаковый [закон]

Согласен.)
S=U*I - ток постоянный, напряжений падает, мощность падает.
Тогда потери мощности в цепи, и до потребителя не дойдет нужные ему 15кВт, а допустим 10кВт,  и что?) В итоге расчетная мощность станет + с учетом потерь (о чем я писал), в итоге ток в линии увеличиться  и будет постоянным ( о чем я тоже писал). Для формулы расчета потерь напряжения подход неверный ставить везде номинальное напряжение. Ток да будет там постоянный , но опять же если у зажимов эл.приемника (выпрямитель пусть будет), 185В какой то он будет потреблять?И при 220В аналогично, ток будет постоянный?)

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #245 : 21 Декабря 2017 года, 10:54
(ссылка на это сообщение)

а еще можно трусы через голову одевать
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #246 : 21 Декабря 2017 года, 11:02
(ссылка на это сообщение)

перечитайте "там" внимательнее, адекватных и отвечающих конкретно на конкретный вопрос на dwg поболее, чем тут

там для электриков-проектировщиков отсутствует актуальность информации и ее количество так мало, в основном там архитекторы и немного строителей ...

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Privodnik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #247 : 21 Декабря 2017 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)


перечитайте "там" внимательнее, адекватных и отвечающих конкретно на конкретный вопрос на dwg поболее, чем тут

там для электриков-проектировщиков отсутствует актуальность информации и ее количество так мало, в основном там архитекторы и немного строителей ...

окей, не проблема
изложите свою точку зрения.
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #248 : 21 Декабря 2017 года, 12:14
(ссылка на это сообщение)

я считаю для каждого участка с одинаковым Uном=0,4 и складываю

правильная мысль

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #249 : 22 Декабря 2017 года, 05:25
(ссылка на это сообщение)

изложите свою точку зрения.

Считаем потери по Кноррингу на номинальное линейное напряжение в конечной точке.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Страниц: 1 ... 14 15 16 [17]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1524, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines