Расчёт потери напряжения ВЛ 0,4 кВ. Методика при множестве питающих ответвлений к домам?

Количество просмотров - 135367
(ссылка на эту тему)
Mersik-2011
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #76 : 04 Июня 2014 года, 12:45
(ссылка на это сообщение)

Пересчитайте участки которые я предложил и сравните. Впринципе все верно, только подсчет потерь напряжений не верный! Это общая сумма потерь по всем участкам.

Проектировщик (Обнинск, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #77 : 04 Июня 2014 года, 12:58
(ссылка на это сообщение)

могу до завтра проверить. если кто-то раньше- плиз

Инженер (Оренбург, Россия)
Mersik-2011
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #78 : 04 Июня 2014 года, 12:58
(ссылка на это сообщение)

Потеря напряжения составит 2.49454%

Проектировщик (Обнинск, Россия)
Алексей Safronov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #79 : 04 Июня 2014 года, 13:20
(ссылка на это сообщение)

Т.е. что получается мы считаем только от ТП до самой дальней точки линии, при этом не учитываем ответвления (только суммарная мощность на опоре ответвления). А последний хвост линии считать поопорно до конца. Так все понял?

Проектировщик, электрик (Дмитров, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #80 : 04 Июня 2014 года, 13:22
(ссылка на это сообщение)

точно!

Инженер (Оренбург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #81 : 04 Июня 2014 года, 14:03
(ссылка на это сообщение)

Распишу как считаю я.
Нахожу с учетом коэффициентов мощность одного участка (дома).
Дальше считаю потери на каждом участке ВЛ, при том мощности участков беру с общим коэффициентом.
Потом эти данные наношу на структурную схему. А в ПЗ и однолинейке прописываю потери до самой удаленной точки.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Алексей Safronov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #82 : 04 Июня 2014 года, 17:32
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое со всем разобрался!!!

Проектировщик, электрик (Дмитров, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #83 : 04 Июня 2014 года, 20:43
(ссылка на это сообщение)

Потеря напряжения составит 2.49454%

А кому нужна эта цифра  с пятым знаком после запятой? При том, что последние 4 цифры не несут достоверной информации...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Mersik-2011
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #84 : 04 Июня 2014 года, 21:11
(ссылка на это сообщение)

А кому нужна эта цифра  с пятым знаком после запятой

Алексею Safronovу

Проектировщик (Обнинск, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #85 : 04 Июня 2014 года, 21:33
(ссылка на это сообщение)

Ему "за глаза" хватит  и  цифры 2,5%...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Mersik-2011
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #86 : 04 Июня 2014 года, 21:37
(ссылка на это сообщение)

Эта цифра из его расчета. А так вы правы на 100%.

Проектировщик (Обнинск, Россия)
Алексей Safronov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #87 : 05 Июня 2014 года, 07:05
(ссылка на это сообщение)

Да не кому не нужна все в экселе посчитано не округлено

Проектировщик, электрик (Дмитров, Россия)
Алексей Safronov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #88 : 05 Июня 2014 года, 08:05
(ссылка на это сообщение)

Допустимые потери напряжения в сети 4-6%? 5,6% пройдет?

Проектировщик, электрик (Дмитров, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #89 : 05 Июня 2014 года, 08:09
(ссылка на это сообщение)

вообще-то выше 5-и редко пропускают. откуда инфа, что 4-6%?

Инженер (Оренбург, Россия)
Алексей Safronov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #90 : 05 Июня 2014 года, 08:15
(ссылка на это сообщение)

ftp://www.sfugntu.ru/pub/st/%CA%E0%F4%E5%E4%F0%E0%20%DD%C0%CF%CF/%C1%E0%F8%E8%F0%EE%E2/%CF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%EC%FB/vl/help/vl.html
Максимально допустимые потери напряжения в процентах на участке от трансформатора
до наиболее удаленного токоприемника должна быть не более 4-6 %

Проектировщик, электрик (Дмитров, Россия)
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 17  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 500, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
УЦ РЕСУРС, Shvet, Александр_ТЭС_КИПиА_ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines