Кабели за подвесными потолками. Способы прокладки кабелей?

Количество просмотров - 29120
(ссылка на эту тему)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 04 Февраля 2015 года, 07:24
(ссылка на это сообщение)

Volk, +
Кто хочет поспорить, может попробывать самостоятельно перетянуть хотя бы метров 20 кабеля освещения без демонтажа гофры, а потом отписаться.

я пробовал) гибкий кабель еще можно при небольших длинах, а жесткий (А у Кольчугинского завода кабель ВВГнг-LS 3х1,5 классифицируется, как "особо жесткий") бесполезно!
И еще вопрос: ПУЭ говорит, что надо металлические части светильников заземлять. но некоторые китайские люстры вообще не имеют заземляющего зажима (болта). что можно придумать в этом случае?

Инженер (Оренбург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 04 Февраля 2015 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)

7.1.70 пуэ
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 04 Февраля 2015 года, 10:25
(ссылка на это сообщение)

Понятно. защитную жилу хороним) Спасибо.

Инженер (Оренбург, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 04 Февраля 2015 года, 12:18
(ссылка на это сообщение)

- никакой реальной  сменяемости в гофре на практическом монтаже в большинстве случаев, даже при соблюдении радиусов изгибов, фиксации и пр. необходимо-деларированных для этого мероприятий (что бывает на практике, наверное, где-то в 0 случаев из 100)- нет. Кто хочет поспорить, может попробывать самостоятельно перетянуть хотя бы метров 20 кабеля освещения без демонтажа гофры, а потом отписаться.

Не ради спора, менял, но честно на меньшей длине. Сменяемость обеспечивается технологией монтажа. К тому же ни кто не запрещает комбинировать с гладкостенной трубой.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 04 Февраля 2015 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

К тому же ни кто не запрещает комбинировать с гладкостенной трубой.

только обычно никто это не делает. я одного не пойму: за потолком типа "Армстронг" так тяжело сменить проводку?

Инженер (Оренбург, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 04 Февраля 2015 года, 12:33
(ссылка на это сообщение)

только обычно никто это не делает.

Не знаю, я при прокладке в трубе требую сменяемость. Поэтому сначала проводят монтаж труб, а затем только затягивают проводку.

я одного не пойму: за потолком типа "Армстронг" так тяжело сменить проводку?
Согласно технологии монтажа (даже по МЭК) требуется затягивать проводку в смонтированную трубу. Какой заказчик хочет в дальнейшем лишнего "геморроя"?

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
БВМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 04 Февраля 2015 года, 12:38
(ссылка на это сообщение)

Не пойму в чем суть.
Я так понимаю если потолок по горючести Г1, то открыто прокладываются.
А если потолок по горючести Г2, Г3 - ? Разве можно в гофротрубе ложить? Я вообще не уверен что и в гладких ПВХ трубах можно ложить, так как понял нет документального разрешения от пожарников.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 04 Февраля 2015 года, 12:56
(ссылка на это сообщение)

Согласно технологии монтажа (даже по МЭК) требуется затягивать проводку в смонтированную трубу. Какой заказчик хочет в дальнейшем лишнего "геморроя"?

значит, если есть требование сменяемости, значит обязательно в трубе?

Инженер (Оренбург, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 04 Февраля 2015 года, 12:58
(ссылка на это сообщение)

А если потолок по горючести Г2, Г3 - ? Разве можно в гофротрубе ложить? Я вообще не уверен что и в гладких ПВХ трубах можно ложить, так как понял нет документального разрешения от пожарников.

четко сказано: в металлической трубе

Инженер (Оренбург, Россия)
БВМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 04 Февраля 2015 года, 13:03
(ссылка на это сообщение)


четко сказано: в металлической трубе
Так на кой эта гофра нужна???

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 04 Февраля 2015 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)

:-)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 04 Февраля 2015 года, 13:40
(ссылка на это сообщение)

Так на кой эта гофра нужна??

вот это и пытаемся узнать). в бытность мою монтажником спросил то же самое у инженера. он сказал, по нормам нужна тройная изоляция). Теперь я сам инженер и возник такой вопрос. оказалось, нигде таких требований нет))) Получается, мы все эти годы делали бесполезную работу из бесполезных материалов.

Инженер (Оренбург, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 04 Февраля 2015 года, 14:02
(ссылка на это сообщение)

значит, если есть требование сменяемости, значит обязательно в трубе?
Значит необходимо обеспечивать сменяемость, а труба это будет или короб решать проектировщику.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #44 : 04 Февраля 2015 года, 14:18
(ссылка на это сообщение)

Кому необходимо, Егор? И зачем. Это никому для обсужд вопроса не нужно. Речь о том, что за обычным армстронгом в лотках, открыто по стенам и просто пробросом на практике кидают кучу спутанных гофр. Меняют без проблем- вскрытием плиток. И так по всей РФ
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #45 : 04 Февраля 2015 года, 16:36
(ссылка на это сообщение)

Кому необходимо, Егор?

Прежде всего заказчику.
Речь о том, что за обычным армстронгом в лотках, открыто по стенам и просто пробросом на практике кидают кучу спутанных гофр. Меняют без проблем- вскрытием плиток. И так по всей РФ

В таком случае труба-деньги на ветер.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 904, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines