Пожаротушение в производственном здании с встроенным АБК. Размещение пожарных кранов?

Количество просмотров - 9498
(ссылка на эту тему)
Тит
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 27 Октября 2010 года, 14:33
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
В производственное здание встроено помещение АБК V=2500 м3, помещение АБК отделено от производственных помещений сэндвич панелями, само здание II степени огнестойкости.
Расход воды на пожаротушение в производственных помещениях 2x5 л/с.
Необходимо или нет предусмотреть пожаротушение в АБК V=2500 м3 < 5000 м3.

Инженер-проектировщик ВК (Смоленск, Россия)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Октября 2010 года, 08:58
(ссылка на это сообщение)

СП 10.13130.2009
4.1.5 Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать:
а) в зданиях и помещениях, объемом или высотой менее указанных в таблицах 1 и 2;5
Административно-бытовые здания промышленных предприятий объемом, м3:
от 5000 до 25 000 м3
4.1.6 Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необхо-
димость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение
надлежит принимать отдельно для каждой части здания
согласно 4.1.1 и 4.1.2.
При этом расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать:
для зданий, не имеющих противопожарных стен, — по общему объему здания;
для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, — по объему той части
здания, где требуется наибольший расход воды.
Если архитектор-конструктор скажет, что его стены противопожарные 1 или 2 типа, то не надо.
Если нет (а по мне - нет) - то делайте по всему объему здания.

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Тит
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Октября 2010 года, 10:43
(ссылка на это сообщение)

Здание II степени огнестойкости.
АБК отделено от производственных помещений сэндвич панелями (III степень огнестойкости)
Расход воды взял по общему объему здания - 2x5 л/с.
Но не знаю, что делать с АБК: ставить 2 крана т.к перегородки III степени или не ставить краны в АБК вообще т.к 2500м3. (я запутался).

Вот пример из книги.
В гостинице V=22000м3 предусмотрен кинозал вместимостью 350 мест который не отделен от общего объема гостиницы противопожарными стенами.
Согласно противопожарным требованиям, для внутреннего пожаротушения гостиницы следует принимать 1x2,5 л/с, а для кинозала 2x5 л/с.
Следовательно, диаметр вводов водопровода, а также производительность пожарных насосов принимается для всего здания по пожарному расходу кинозала, но пожарные краны следует размещать из условия гостиница - 1x2,5 л/с, кинозала 2x5 л/с.

Инженер-проектировщик ВК (Смоленск, Россия)
Проектант ВиК
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Октября 2010 года, 11:02
(ссылка на это сообщение)

Расход взяли правильно по общему объёму здания. Краны можно поставить и в производственном помещении, если радиус действия крана достаточный для тушения пожара в самой удалённой точке АБК от ПК. Но если, на входе в АБК противодымные двери (незадымляемые лестничные клетки), тамбур-шлюзы при помещениях категорий А и Б, через которые не допускается прокладка пожарного рукава, то краны необходимо ставить в самом АБК.

Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
Тит
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Октября 2010 года, 11:54
(ссылка на это сообщение)

Т.е пожар тушить в АБК нужно, но как же пример.
По примеру из книги   
для всего здания по пожарному расходу кинозала, но пожарные краны следует размещать из условия гостиница - 1x2,5 л/с, кинозала 2x5 л/с.
(стены не противопожарные).

Инженер-проектировщик ВК (Смоленск, Россия)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Октября 2010 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)

книга не является нормативным документом

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Проектант ВиК
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 28 Октября 2010 года, 18:17
(ссылка на это сообщение)

Для кинотеатров, театров и клубов с эстрадами и сценами, другая схема пожаротушения. У вас другой случай.

Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
Тит
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 28 Октября 2010 года, 18:25
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое, поставлю в АБК два крана по 5 л/с.

Инженер-проектировщик ВК (Смоленск, Россия)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #9 : 31 Октября 2010 года, 18:07
(ссылка на это сообщение)

В производственное здание встроено помещение АБК V=2500 м3, помещение АБК отделено от производственных помещений сэндвич панелями, само здание II степени огнестойкости.

6.1.20 Административные и бытовые помещения могут размещаться в пристройках производ-
ственных зданий.
Пристройки I и II степеней огнестойкости следует отделять от производственных зданий I и II сте-
пеней огнестойкости противопожарными перегородками 1-го типа.
Пристройки ниже II степени огнестойкости, а также пристройки к производственным зданиям ниже
II степени огнестойкости и пристройки к помещениям и зданиям категорий А и Б следует отделять
противопожарными стенами 1-го типа.(см. СП 4. п. 6.1.20.)

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Николос
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 08 Декабря 2011 года, 13:32
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите  п.5.1.1 ТКП 45-2.02-92-2007.

Инженер-проектировщик (Борисов, Беларусь)
Андрю}{а
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 14 Февраля 2014 года, 09:53
(ссылка на это сообщение)

А какой класс функционального назначения будет у такого АБК на производственном объекте? И соответственно если Ф5, то и категория должна быть?

? (Самара, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11

автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54

автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06

13 Января 2025 года, 02:20

20 Декабря 2024 года, 11:31

автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16

10 Декабря 2024 года, 13:49

08 Ноября 2024 года, 09:50

автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55

18 Сентября 2024 года, 22:32

автор: УЦ РЕСУРС
29 Июля 2024 года, 15:18

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 913, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines