Прокладка кабеля по бетонному забору. Допускается ли прокладка по забору?

Количество просмотров - 25705
(ссылка на эту тему)
КиЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 27 Февраля 2008 года, 21:45
(ссылка на это сообщение)

 Возник такой вопрос, знакомому необходимо проложить кабель в соседнее здание. Заказчик предлагает не укладывать кабель в землю, а проложить по рядом стоящему бетонному забору. Но я не уверен в допустимости прокладки кабелей по забору, ни разу в нормах не видел по прокладкам на заборах. По стенам зданий допускается. А вот есть ли возможность по бетонному забору выполнять прокладку?
Просьба обосновывать ответы нормативами.

Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
Анкер
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Февраля 2008 года, 21:51
(ссылка на это сообщение)

  Однозначного ответа не знаю. Но возникает вопрос: а что собственно за забор? Наружный перимерт охраняемого объекта или что-то другое? Что за кабель - силовой (какое напряжение) или информационный? И какой способ прокладки выбрал Ваш знакомый (открыто, лоток, короб).
  В нормах есть такое "прокладка по строительным конструкциям", возможно забор можно отнести к строительным конструкциям.
КиЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Февраля 2008 года, 21:58
(ссылка на это сообщение)

 На сколько я знаю это кабель диспетчеризации, т.е. получается информационный. Но вопрос заинтересовал меня и с точки зрения силового кабеля 0.4 кВ. Забор гостинично-бытового комплекса, почти уверен, что без всяких средств охраны (маленький комплекс). Способ прокладки пока не определен, предполагаю, что это будет короб (кабель-канал), хотя есть еще вопрос по высоте забора, точно не известна высота. Если окажется ниже 2 метров, то хоть в трубу тогда закладывай.

Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
Аркадий М.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Февраля 2008 года, 22:04
(ссылка на это сообщение)

 В ПУЭ только нашел следующее, может подойдет для размышлений:
Цитата
2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:
  1. Открытая электропроводка - проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п.
  При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т. п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т. п.

Инженер-проектировщик 2-ой категории (Минск, Беларусь)
Анкер
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Февраля 2008 года, 22:09
(ссылка на это сообщение)

   Про высоту забора это Вы точно подметили - если ниже 2 метров, то надо защищать от механических повреждений. Но по-моему не обязательно в трубу загонять. Тот же ПВХ-короб или металлический короб будет являться достаточной защитой от механических повреждений. Вопрос только кто имеет доступ к этому забору. Т.е. прокладка фактически будет выполняться внутри объекта (гостиничного комплекса) или по наружной стороне забора?
   Моё личное мнение: если нет причин ожидать нашествия вандалов (случайных механических повреждений), то кабель можно проложить по забору в обычном ПВХ кабель-канале.
   Но сейчас под рукой нет необходимых документов. Попытаюсь поискать какое-нибудь нормативное подтверждение (или опровержение) моим словам. В приведённой Аркадием цитате из ПУЭ, возможно заборы скрываются в буквах "Т.П." (по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п.).
Новый П
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Февраля 2008 года, 10:09
(ссылка на это сообщение)

   2.1.75.  Незащищенные изолированные провода наружной  электропроводки  должны  быть  расположены  или  ограждены таким образом, чтобы они были недоступны  для прикосновения с мест,  где возможно частое пребывание людей (например, балкон, крыльцо).
   ...
   От земли ...........................................................................2,75 м

   (вот что есть в ПУЭ)

Инженер (Новополоцк, Беларусь)
КиЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 28 Февраля 2008 года, 10:25
(ссылка на это сообщение)

 Но этот пункт относится только к проводам! К кабелям он не относится. В данном случае речь идет о кабеле. 
Цитата
2.1.75.  Незащищенные изолированные провода наружной 

Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
Новый П
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 28 Февраля 2008 года, 11:04
(ссылка на это сообщение)

   Да, согласен КиЗ, немного не то процитировал. Тогда вот:
   2.3.39. Вне кабельных сооружений допускается прокладка небронированных кабелей на недоступной  высоте (не менее  2 м); на  меньшей высоте прокладка небронированных кабелей  допускается при условии  защиты их от механических повреждений (коробами, угловой сталью,  трубами и т. п.).

   Думаю и любые строительные конструкции и заборы подходят под это "вне кабельных сооружений". мы так на заводе прокладываем кабели в трубах по различным металлически и неметаллическим каркасам установок и по ограждающим конструкциям.

Инженер (Новополоцк, Беларусь)
КиЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 28 Февраля 2008 года, 12:10
(ссылка на это сообщение)

 Новый П., Анкер, огромное спасибо за помощь [улыбка]. Считаю п. 2.3.39 ПУЭ окончательной точкой в данном вопросе. Так и посоветую выполнять.

Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
Горец
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Марта 2008 года, 18:03
(ссылка на это сообщение)

  Не стоит забывать при этом, как и для любой наружной прокладки, про вопросы молниезащиты этой кабельной линии. Высота конечно не большая, но... При значительной протяжённости кабеля между зданиями молния может ударить в него даже, если он находится в зоне действия молниезащиты.
  Особенно велик риск при прокладке кабелей на тросах и в открытых металлических лотках. Прокладывать в ПВХ-коробе тоже не лучший вариант. В качестве способа прокладки в этом случае стоит выбрать металлический короб (обязательно с крышкой) и проработать вопрос надёжного заземления этого короба с двух сторон (выход из здания и вход в здания) и между отдельными секциями.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Serjo
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 23 Октября 2013 года, 08:18
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте .
И мой настал день, когда заказчик хочет КЛ-10кВ провести по забору. Прочитал тему так и не понял на что ссылаться, то есть какой пункт в ПУЭ разрешает или запрещает прокладку кабеля по забору, помогите...

Инженер ПТО (Южно-Сахалинск, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 25 Октября 2013 года, 13:22
(ссылка на это сообщение)

А как на счет возможности повреждения забора транспортом? Есть такая значимая вероятность? Да и потом, где этот забор находится? В населенном пункте или на территории предприятия?

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Serjo
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 28 Октября 2013 года, 01:00
(ссылка на это сообщение)


А как на счет возможности повреждения забора транспортом? Есть такая значимая вероятность? Да и потом, где этот забор находится? В населенном пункте или на территории предприятия?

Возможность повреждения забора автотранспортом минимально. Забор находится на территории предприятия. Кстати сам заказчик, где будет проходить кабель настаивает на такой прокладке, т.к. к забору примыкают строения и нет возможности проложить кабель вдоль забора, а по дороге отклонили. Я думаю если КЛ прокладывать по забору, то на высоте не менее 2 м над землей и в защитном коробе, даже несмотря на то, что кабель бронир. из СПЭ трехжильный. Вот поэтому нужен совет, где указано, что можно проложить по забору. 

Инженер ПТО (Южно-Сахалинск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1506, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines