Дополнительная система уравнивания потенциалов в санузлах. В каких случаях необходима?

Количество просмотров - 17289
(ссылка на эту тему)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 04 Декабря 2017 года, 12:00
(ссылка на это сообщение)

раньше по СП 31-110-2003 было -
Цитата
4.3 ... эвакуационное освещение ...
- в ожидальных, раздевальных, мыльных, душевых, ванных и парильных бань;
- в помещениях электросветолечения, раздевальных, душевых и ванных залах отделений грязелечения и восстановительного лечения в лечебно-профилактических учреждениях;

сейчас по СП 256.1325800.2016
Цитата
5.1.2
Резервное освещение предусматривают в случаях, когда нарушения в сети питания рабочего освещения не должны препятствовать продолжению работы оборудования (при непрерывных технологических процессах) или в ситуациях, когда могут произойти такие нарушения в работе оборудования, которые создадут опасность для людей.

Цитата
5.1.3
Эвакуационное освещение зон повышенной опасности предусматривают в помещениях с постоянно работающими в них людьми, если вследствие отключения рабочего освещения продолжающаяся   при   этом   работа   производственного   оборудования   создает    опасность травматизма      (ремонтные      мастерские,      производственные      помещения      предприятий общественного питания, прачечные).

связано это с возможностью травматизма (горячая вода) в темноте.
правда в перечне помещений, оборудуемых резервным освещением или эвакуационным освещением зон повышенной опасности, нет помещений душевых.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 04 Декабря 2017 года, 12:21
(ссылка на это сообщение)

Проектировал не я. Объект - АБК.  Думаю, я бы не стал делать АО.

Инженер (Глазов, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 04 Декабря 2017 года, 13:31
(ссылка на это сообщение)

раньше по СП 31-110-2003 было

Я так понимаю речь ведь о специализированных помывочных - банях, профилакториях и тд.
Объект - АБК.

Дайте угадаю. Там небось еще и душевая кабинка на одного человека.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 04 Декабря 2017 года, 13:54
(ссылка на это сообщение)

Я так понимаю речь ведь о специализированных помывочных - банях, профилакториях и тд.

сейчас по СП 256.1325800.2016 ...
в перечне помещений, оборудуемых резервным освещением или эвакуационным освещением зон повышенной опасности, нет помещений душевых.


Главный специалист (Тюмень, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 04 Декабря 2017 года, 15:00
(ссылка на это сообщение)

сейчас по СП 256.1325800.2016

Цитата
Дата введения 2017-03-02

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 04 Декабря 2017 года, 16:37
(ссылка на это сообщение)

не понимаю вашей иронии, да действует и что ... разве не сейчас, раньше действовал СП 31-110-2003
у меня под боком комплекс действующих нормативных документов - АИСС "Электро-проект"

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 04 Декабря 2017 года, 16:50
(ссылка на это сообщение)

Я про требования 31 СП говорил.
СП 256 ввели только в этом году, не факт что по нему АБК проектировали.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 04 Декабря 2017 года, 18:34
(ссылка на это сообщение)

не факт что по нему АБК проектировали.

тогда согласен

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1604, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines