beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Пересечение газопровода с силовым электрическим кабелем. Нужен ли футляр для кабеля?

Количество просмотров - 54846
(ссылка на эту тему)
Українець
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 10 Декабря 2010 года, 17:51
(ссылка на это сообщение)

Я согласен, что применение металла для футляра на КЛ - не лучшее решение. Всегда закладывал а/ц.
Но откуда взялось требование его заземлять - не пойму.
Мир - труд - жвачка!

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
Даль Чан Ин
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 10 Декабря 2010 года, 17:51
(ссылка на это сообщение)

Полностью согласен с Д м и т р и й
[улыбка]
(см. мой комментарий выше)

Инженер (Минск, Беларусь)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 24 Мая 2011 года, 16:51
(ссылка на это сообщение)

Ещё раз вернусь к данной теме. Вообще кабел в стальных трубах прокладывают (пример прокладка кабеля под железной дорогой способом прокола, когда стальную трубу загоняют в асбестоцементную), исключение составляют только одножильные кабели с пластмассовой изоляцией которые прокладывваются по одиночке (не пучком), в противном случае в трубе получится замкнутый металлический контур на котором будут наводится не малые токи.

Вот кстати и выписка из инструкции ID-23-2-019 "Инструкция по прокладке кабелей силовых с изоляцией из
сшитого полиэтилена на напряжения 10, 20 и 35 кВ":

Цитата
4.1.11 Отдельные кабели (не связанные в треугольник) должны прокладываться так, чтобы во-круг каждого из них не было замкнутых металлических контуров из магнитных материалов. В связи с этим, запрещается использование магнитных материалов для бандажей, крепёжных или иных изделий (скоб, хомутов, манжет, экранов), охватывающих кабель по замкнутому контуру. Запрещается прокладывать отдельные кабели внутри труб из магнитных материалов (например, стальных или чугунных). Бирки на кабель рекомендуется крепить капроновыми, пластмассо-выми нитями или проволоками из немагнитных металлов (например, из нержавеющей стали или меди).

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Українець
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 29 Мая 2011 года, 21:24
(ссылка на это сообщение)

...стальную трубу загоняют в асбестоцементную

А зачем так сложно? Неуже ли одной а.ц. трубы недостаточно? Откуда взято такое решение?

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 30 Мая 2011 года, 00:16
(ссылка на это сообщение)

А зачем так сложно? Неуже ли одной а.ц. трубы недостаточно? Откуда взято такое решение?


Типовой проект А5-92 "прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях". Разработан ВНИПИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ им. Ф.Б.Якубовского

страница А5-92-37

страница.jpg
 
* страница.jpg
(167.29 Кб, 1024x737)  [скачать]  [загрузок: 2984]


P.S. В прошлом посте перепутал трубы местами, извиняюсь

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Українець
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 27 Июня 2011 года, 23:53
(ссылка на это сообщение)

Типовой проект А5-92 "прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях". Разработан ВНИПИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ им. Ф.Б.Якубовского

Сдаюсь! Не приходилось никогда проектировать такой переход.
Но топикстартер спрашивал о другом. Да и дальше вопрос был о необходимости ЗАЗЕМЛЕНИЯ ФУТЛЯРА.

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 28 Июня 2011 года, 09:16
(ссылка на это сообщение)

Но топикстартер спрашивал о другом. Да и дальше вопрос был о необходимости ЗАЗЕМЛЕНИЯ ФУТЛЯРА


Это я решил написать в опровержение свих же слов, о том, что кабель в стальных трубах не прокладывают, был не прав  [улыбка]

Главный специалист (Минск, Беларусь)
skalik
**
Активный участник форумов

Удаленное проектирование инженерных систем
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 29 Июня 2011 года, 16:27
(ссылка на это сообщение)

У нас прокладівают в стальных очень редко! Вообще постоянно стараються выдержать расстояние больше 0,5 метров! Вопрос к оформлению: везде в проектах указываеться допустим Внимание пересечение с електрокабелем. Кабель заключить в футляр такой-то длины токого-то диаметра. Но служба принимающая данный обьект при выдержанном расстоянии требует чтобы было обязательно указано что при растоянии между кабелем и газопроводом более 0,5 м не нужно заключать кабель в футляр  [непонятно]

Инженер-проектант (Александрия, Украина)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 29 Июня 2011 года, 21:09
(ссылка на это сообщение)

У нас прокладівают в стальных очень редко! Вообще постоянно стараються выдержать расстояние больше 0,5 метров! Вопрос к оформлению: везде в проектах указываеться допустим Внимание пересечение с електрокабелем. Кабель заключить в футляр такой-то длины токого-то диаметра. Но служба принимающая данный обьект при выдержанном расстоянии требует чтобы было обязательно указано что при растоянии между кабелем и газопроводом более 0,5 м не нужно заключать кабель в футляр


Служба руководствуется правилами ПУЭ:

ПУЭ п.2.3.95

Цитата
При пересечении кабельными линиями трубопроводов, в том числе нефте- и газопроводов, расстояние между кабелями и трубопроводом должно быть не менее 0,5 м. Допускается уменьшение этого расстояния до 0,25 м при условии прокладки кабеля на участке пересечения плюс не менее чем по 2 м в каждую сторону в трубах.

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 13 Января 2015 года, 12:54
(ссылка на это сообщение)

Добавлю, раз выкопал.
Эксплуатация очень не любит железные трубы, т.к. в случае КЗ кабель приплавляется к трубе изнутри и выдернуть его не представляется возможным. АЦ трубы в этом качестве гораздо лучше. Плюс еще коррозионная стойкость у металла не очень. Возле какой-нибудь мощной установки железные трубы сгнивают насквозь за несколько лет (до трухи, которую можно пальцем продавить).

? (Челябинск, Россия)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 13 Января 2015 года, 15:00
(ссылка на это сообщение)

На прошлой работе постоянно приходилось пересекать газопровод кабелем. Использовали альбом А5-92 и предусматривали АЦ трубу. Сейчас вместо них используют какие-то Хризотилцементные ГОСТ 31416-2009.
Так же, как вариант, можно применить гофротрубу фирмы DKC - у них есть свой специальный альбом вариантов прокладки кабелей в траншеях с пересечениями дорог, трубопроводов и  т.п.
Трубу из металла НИКОГДА не использовали - сгниет, и своими останками может попортить кабель

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26

автор: Geklas
10 Декабря 2024 года, 16:13

автор: ННК
20 Ноября 2024 года, 11:59

автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26

автор: DenKLJ
15 Августа 2024 года, 15:54

30 Июля 2024 года, 15:48

автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 643, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines