ВЛ 35 кВ. Выполнение ответвления от двухцепной ВЛ
|
Количество просмотров - 31020
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Kairat-
|
Судя по теме перенести провода 35 кВ на анкер не дадут. Значит придется крепить провод с двух сторон. При обрыве на существующей цепи провод потянет в соответствующую сторону, крепление упрется в ложок и будет тянуть дальше.
|
Инженер (Аксу, Казахстан)
|
|
|
Zve 1
|
Значит придется крепить провод с двух сторон. Вы меня наверное не поняли. Я имел ввиду, что с установленного рядом анкера провода непосредственно подпаять к проводам линии.
|
? (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Kairat-
|
А Вы нарисуйте, как это будет выглядеть. Насколько рядом? Тяжение вбок тоже вроде как то надо обсчитать. К сожалению отбор 35 кВ в таких местах непростая задача. Хотя она действительно может упроститься, учитывая, что все можно делать в габаритах 110 кВ.
|
Инженер (Аксу, Казахстан)
|
|
|
Mav
|
А "гитара" вам не нравится?
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Zve 1
|
А Вы нарисуйте, как это будет выглядеть. Насколько рядом? Тяжение вбок тоже вроде как то надо обсчитать. К сожалению отбор 35 кВ в таких местах непростая задача. Хотя она действительно может упроститься, учитывая, что все можно делать в габаритах 110 кВ.
Рядом- метра 4-5.
|
? (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Kairat-
|
Между осями опор? между осью анкера и крайней фазой? между крайними фазами? Дальше предложения дело не пошло. В том то и дело, что ставится анкер в обязательном порядке. Хотя бы потому, что это опора №1. Это автор темы и без нас знает. Вопрос КАК это сделать?
|
Инженер (Аксу, Казахстан)
|
|
|
Zve 1
|
Между осями опор? между осью анкера и крайней фазой? между крайними фазами? Дальше предложения дело не пошло. В том то и дело, что ставится анкер в обязательном порядке. Хотя бы потому, что это опора №1. Это автор темы и без нас знает. Вопрос КАК это сделать?
|
? (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Kairat-
|
При обрыве на существующей цепи провод потянет в соответствующую сторону, крепление упрется в ложок и будет тянуть дальше.
|
Инженер (Аксу, Казахстан)
|
|
|
Kairat-
|
По Вашей схеме скорее всего не получится. 1. Фазы на разной высоте. Следующие высоты для анкерной опоры +5, +9 2. Нижняя и средняя фазы на одном уровне не разойдутся 3. Ну и то, что говорил выше. Задачка в общем то любопытная. Жаль, времени сейчас нет. Думаю, надо ставить анкер двухцепный. Провода существующей цепи "расчалить" на одной цепи. Сделать обводку и отбор взять с другой цепи. Возможно кто нибудь придумает и получше.
|
Инженер (Аксу, Казахстан)
|
|
|
Zve 1
|
По Вашей схеме скорее всего не получится. 1. Фазы на разной высоте. Следующие высоты для анкерной опоры +5, +9 2. Нижняя и средняя фазы на одном уровне не разойдутся 3. Ну и то, что говорил выше. Задачка в общем то любопытная. Жаль, времени сейчас нет. Думаю, надо ставить анкер двухцепный. Провода существующей цепи "расчалить" на одной цепи. Сделать обводку и отбор взять с другой цепи. Возможно кто нибудь придумает и получше.
Опору под 90 градусов развернуть.
|
? (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Kairat-
|
Привел рисунок, чтобы Вы видели картину по вертикали: она не складывается. Понятно, что надо развернуть, но Вы так ничего и не поняли.
|
Инженер (Аксу, Казахстан)
|
|
|
Zve 1
|
она не складывается Ну это у кого как.
|
? (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Kairat-
|
Ну у Вас точно никак.
Набросал таки на ЖБ опорах. Изоляторы на кронштейнах крепятся УБ110-1 хомутами на нужной высоте. Удерживающие изоляторы для удержания провода существующей цепи при обрыве. При подходе трассы под прямым углом надо ставить еще один кронштейн с изолятором (на каждой стойке) для обвода фазы. Фазировка условная.
|
Инженер (Аксу, Казахстан)
|
|
|
Kairat-
|
Не дали дописать. Пока не забыл. Анкерно-угловая опора УБ110-1 по факту выполняет функцию ответвительной опоры. Провода от нее надо направить на анкерно-угловую опору УБ35-1 новой линии, находящуюся на небольшом удалении (до 100м). Мехрасчет в этом случае не нужен, за исключением расчета монтажной стрелы провеса. По опорам все в типовом 3.407.1-151.
|
Инженер (Аксу, Казахстан)
|
|
|
Swan
|
Спасибо большое за ответы и рекомендации. В вопросе моем было мало информации. В районе указанной опоры устанавливается временная (мобильная) подстанция 35/10 кВ на период 1-1,5 года. И от данной промежуточной опоры нужно отойти к подстанции. Приемный портал подстанции (в комплекте) высотой 7,5 м. Есть вариант установить промежуточную опору и сбросится на портал (как предлагал Zve 1), второй вариант просто на портал (но смущает разность высот). третий вариант установить портал выше 7,5 м, но какой высоты принять? Подскажите, возможно ли ответвление от двухцепной ВЛ-110 кВ+35 кВ с промежуточной опоры. Ответвление 35 кВ. Возможно ли уйти не переделывая существующую промежуточную опору? [Вложение №] [Вложение №]
|
Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
|
|
|
|