|
Работа КРМ вызывает ещё большее уменьшение cos фи. В чём может быть причина?
|
Количество просмотров - 9106
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Maschno

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
трансформаторы тока 5000/5 крм банки 12 шт.50квар
|
Наладчик (Волжский, Россия)
|
|
|
Podarok
|
Какие приколы?! Какой вопрос такой и ответ! Пробуйте поменять регуляторы, с установки, которую запустили поставить на проблемную, если будет работать нормально то проблема ясна, если нет то пробуйте так же с ТТ.Проверьте контакторы, возможно ли в ручную в этом регуляторе проверить исправность ступеней???
|
Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Maschno

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
вручную запускаються и в автомате тоже.местами меняли тоже приборы исправны.тт посадить на другую фазу?
|
Наладчик (Волжский, Россия)
|
|
|
Podarok
|
Если у вас есть однофазные источники реактивной энергии, то пробуйте поставить на другую фазу, а так я имел ввиду поставить ТТ с установки, которую Вы уже запустили. Вообщем тут надо поэксперементировать, а так через форум сложно, как понять так и обьяснить. Если что получиться, напишите о результате обязательно!
|
Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Новатор
|
Можно уточнить? 1. Конденсаторная установка автоматическая? 2.Сколько ступеней регулирует регулятор? 3.Какой мощности ступени? 4.В какой период происходит перекомпенсация? 5.Есть-ли "полубанка"?
|
Слесарь-электромонтажник (Минск, Беларусь)
|
|
|
Podarok
|
Можно уточнить? 1. Конденсаторная установка автоматическая? 2.Сколько ступеней регулирует регулятор? 3.Какой мощности ступени? 4.В какой период происходит перекомпенсация? 5.Есть-ли "полубанка"?
90% ответов на Ваши вопросы уже прозвучали.А вот что такое "полубанка" и какое влияние она может иметь в перекомпенсации я бы и сам не прочь узнать ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
|
Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Новатор
|
Прибор выдает информацию о том, что параметры cos Y сети отличаются от заданного, и даёт команду на включение ступени. Сначала включается "полубанка", т.е. банка мощностью скажем 25кВАр. После включения прибор определяет что заданные параметры не достигнуты и дает команду на отключение "полубанки". После отключения "полубанки" идет команда на включение 1 ступени. Затем опять измерение и включение "полубанки". Опять замер. Мало. Отключает полубанку и добавляет 2 ступень. Замер. Мало и так далее до тех пор пока не приблизится сеть к заданному параметру. Это касается сетей с постоянно меняющей нагрузкой. При этом подбор лучше делать по возрастающей. Полубанка 10, далее 20, далее 40, далее 50. Когда наступает момент, что сеть почти достигла заданных параметров , "полубанка" позволяет плавно подобраться к нужному косинусу. И остановить операции по включению (при недокомпенсации) или отключению (в период перекомпенсации). А если поставить например все банки 50 кВАр., то последняя ступень может постоянно то включаться, то отключаться . Это конечно можно остановить, но только путем снижения параметра косинуса на регуляторе, а не есть хорошо. Выше описан алгоритм работы автоматической конденсаторной установки производства ГДР, которая стояла на обслуживаемом мною заводе. Это было давно и теперь алгоритмы различных производителей могут отличать от вышеописанного.
|
Слесарь-электромонтажник (Минск, Беларусь)
|
|
|
АДЭС
|
Как выяснить причину снижения косинуса фи? Просто замерить синус, нагрузка вероятно имеет значительную емкостную составляющую, при емкостной нагрузке синус имеет отрицательный знак, Но наиболее вероятной причиной считаю наличие значительного спектра импульсных помех от устройств плавного пуска ( Для их подавления в самом устройстве могут стоять фильтрующие конденсаторы) Берем двулучевой осциллограф и реально смотрим наличие помех по сети и реальный синус .
|
Директор (Старые Дороги, Беларусь)
|
|
|
Podarok
|
Полубанка 10, далее 20, далее 40, далее 50. Для чего "полубанка"???Вы описали способ регулирования с меньшей ступенью....Просто шаг регулирования не 50 а 25...елементарно!!!Либо Шаг не 50 а 10 )))) Никаких полубанок, что же каксается сетей с постоянно меняющей нагрузкой , то лучше применить конденсаторные установки с тиристорными ключами.
|
Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Maschno

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Господа ответ простой следите за монтажниками.Ответ:перехлёст шин в невидимом месте показания т.тока в прибор снимается с фазы"А", а фазный в негоже заходит с "С".
|
Наладчик (Волжский, Россия)
|
|
|
Maschno

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
но голову мы сломали:)
|
Наладчик (Волжский, Россия)
|
|
|
Podarok
|
Подождите, моежет я не правильно понимаю, но в более менее симетричной сети косинус должен быть одинаковым как в фазе А так и в фазе С. %-)
|
Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Maschno

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
сигнал на прибор снимаеться с трансформаторов тока и с фазы на которой он висит.а прибор всё это обрабатывает
|
Наладчик (Волжский, Россия)
|
|
|
Максимус
|
Не вы первый, кто после монтажников мучается)
|
Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
|
|
|
Maschno

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
спасибо всем кто принимал участие в этом вопросе,он нам порядком мозги на бекрень поставил. с уважением Maschno
|
Наладчик (Волжский, Россия)
|
|
|
|