Плавка гололёда на проводах ВЛ. Опыт проектирования?

Количество просмотров - 19470
(ссылка на эту тему)
Смирнов Юрий
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Декабря 2010 года, 18:32
(ссылка на это сообщение)

Стоит задача поднять с нуля проектирование плавки гололеда. Помогите кто чем может....советом, ссылкой, методой, типовым. В сети информации очень мало, заранее благодарен.

Инженер-проектировщик (Иваново, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Декабря 2010 года, 20:11
(ссылка на это сообщение)

Недавно сталкивался с таким вопросом. В кратце могу сказать, что плавка гололёда осуществляется одним из двух способов это переменный или постоянным током. Способ плавки переменным током наиболее удобен, так как не надо городить никаких выпрямителей на подстанции. Источником питания при плавке переменным током является трансформатор специально выделенный под плавку или же отдельный фидер на шинах 6-10кВ.
Кстати, рекомендую прочитать по плавке гололёда РД 34.20.511 (в старом варианте МУ 34-70-027-82) «Методические указания по плавке гололёда переменным током» в принципе там есть достаточно информации о том как и что надо делать.

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Смирнов Юрий
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Декабря 2010 года, 20:50
(ссылка на это сообщение)

Да знаю что есть такой документик, найти его можно свободно. НО! По моему мнению, он хорош только в качестве теоретического фундамента в решении данного вопроса, т.к. в нем:
1) Очень мало конкретики в плане прикладного использования (а интересует именно оно!!);
2) Косячные формулы для расчета по которым, на мой взгляд, вообще невозможно что-либо посчитать;
3) Недостаточный объем информации для формирования цельной картины организации системы плавки гололеда на новой ПС с точки зрения проектировщика.
Знаю, что есть типовой проект "Указания по проектированию схем и устройств плавки гололеда на
проводах и тросах ВЛ 35 кВ и выше. «Энергосетьпроект» №14253-т1.", но не знаю где его взять (или купить) и толковый ли он. В итоге, вопрос актуален и любая помощь пригодится, даже в плане указания направления поиска.  [закон]

Инженер-проектировщик (Иваново, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Декабря 2010 года, 12:51
(ссылка на это сообщение)

К сожалению, я сталкивался только с теорией плавки гололёда и расчётами тока, напряжения и мощности плавки, а не с практическим её применением [грусть]

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Юра Харьков
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Декабря 2010 года, 17:45
(ссылка на это сообщение)

Могу поделиться руководством к выпрямительной установки ПГ. Данная установка установлена на ПС, проект реконструкции которой мы выполняем. Но установлена она еще до нас и реконструкция ее не касается.
* ВУПГ-14-1600.RAR
(352.78 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1136]

Проектировщик (Харьков, Украина)
Алекс-74
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Марта 2011 года, 04:40
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Также стоит задача проектирования плавки гололеда.
Необходимо выбрать способ плавки, рассчитать параметры и выбрать оборудование.
Еслу у кого-нибудь есть опыт проектирования, теория и примеры расчетов, поделитесь, пожалуйста.

Инженер-проектировщик (Челябинск, Россия)
Алекс-74
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Апреля 2011 года, 15:35
(ссылка на это сообщение)

Выкладываю методические указания по плавке гололеда.



Инженер-проектировщик (Челябинск, Россия)
Тимоха
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Мая 2011 года, 15:17
(ссылка на это сообщение)

Проблемма эта серьезная, мне посоветовали приобрести книжечку
"Диагностика, реконструкция и эксплуатация воздушных
линий электропередач в гололедных районах: учеб. пособие /
И.И. Левченко, А.С. Засыпкин, А.А. Аллилуев, Е.И. Сацук. –
М.: Издательский дом МЭИ, 2007. – 448 с.: ил."
однако только ее заказал и все, про содержание ничего путного не скажу, как придет будет видно, так же еще хочу отметить, что по "Положению о тех. политике ФСК 2011" все нужно плавить постоянным током...., при чем как при этом плавить трос постоянкой..., наверное денег и ФСК валом на покупку выпрямителей..))

ГИП (Воронеж, Россия)
Тимоха
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 25 Мая 2011 года, 15:27
(ссылка на это сообщение)

У меня проект проект сейчас реконструкции ВЛ 220 кВ с организацией на ней плавки и на проводах и на тросе. Длина моего счастья аж 145 км  [доволен]

ГИП (Воронеж, Россия)
Geofizik
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 14 Февраля 2012 года, 08:11
(ссылка на это сообщение)

Нужно спроектировать выносное заземляющее устройство для установки плавки гололеда. Кто-нибудь знает, какое оно должно быть? Есть  документ: Указания по проектированию схем и устройств плавки гололеда на проводах и тросах ВЛ 35 кВ и выше. № 14253-т1. Ссылки есть, а документа нигде нет. Помогите, пожалуйта!

Геофизик (Воронеж, Россия)
Николай Леонов
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 04 Февраля 2013 года, 15:03
(ссылка на это сообщение)

Господа!
По любым вопросам пректирования плавок гололеда на ВЛ (основные технические решения, расчеты длин ВЛ, выбор оборудования и т.д.) обращайтесь к нам!
ОАО "НИИПТ" (НИИ постоянного тока)
email:
gurevich@niipt.ru
repin@niipt.ru
телефоны:
8(812)2929472, Гуревич Мария;
8(812)2929466, Репин Алексей

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Махач Дагэнерго
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 05 Сентября 2014 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)

та же самая проблема у меня. Нужны просто образцы расчетов тока плавки постоянным током.

Инженер по эксплуатации и ремонту ВЛ (Махачкала, Россия)
Антон Гуняков
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 12 Января 2015 года, 10:02
(ссылка на это сообщение)

На сегодня актуально совместно со схемой плавки внедрять автоматизированную информационную систему контроля гололедной нагрузки, АИСКГН . Система предупреждает оператора когда необходима плавка.
Avs-Esp
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 09 Февраля 2015 года, 16:17
(ссылка на это сообщение)

Коллеги!
По вопросам проектированиия плавки гололеда на ВЛ (расчет режимов плавки гололеда на ВЛ,
технические решения по выбору оборудования, проектирование АИСКГН и т.д.) обращайтесь-
ООО "ЭнергоСофтПроект":
http://www.energosoftpro.ru/
e-mail: energosoftpro@mail.ru /
http://www.ask-er.ru/
Тел: 8(8635)-22-26-49.
ЭнергоСофтПроект - разработчик специализированного ПО - ПК Гололед по методикам И.И. Левченко,  Е.И. Сацука (см. сообщение #8 от 25.05.2011 г.).
Наше ПО для расчетов режимов плавки гололеда на ВЛ пер. и пост. током эксплуатируется в СО ЕЭС и большинстве МРСК.

Заместитель директора (Новочеркасск, Россия)
Rory 99
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 11 Мая 2016 года, 16:44
(ссылка на это сообщение)

 В данный момент я пишу дипломную работу, на тему "Расчет установки для плавки гололеда на ВЛ-110 кВ". Не могли бы вы мне помочь с расчетной частью работы, может у кого-то  есть какие то готовые рыбы для расчета или конкретный пример расчета. Может какие то схемы, лучше конечно в "цифре", но и картинками тоже пойдет). Надеюсь на вашу помощь!
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме: