Здравствуйте коллеги.
Прошу совета, никогда не делал проекты пожаротушения и вот. Объект газовая котельная, отдельно стоящее здание, 26х10м, четыре газовых котла, нужно ли там вообще выполнять пожаротушение, если да, то каким способом,  если нет то где это написано?  

Инженер по работе с проектными институтами (Краснодар, Россия)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Декабря 2010 года, 13:39
(ссылка на это сообщение)

См.
СНиП II-35-76. Глава  35. Котельные установки.
17. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ.
ВОДОПРОВОД.

--а еще нужно запросить ТУ, в п/я "ВОДОКАНАЛ" -- вашего региона.

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #3 : 08 Декабря 2010 года, 14:02
(ссылка на это сообщение)

А.8 Здания, сооружения и помещения, не вошедшие в настоящий Перечень, оборудуются установками пожарной автоматики, а также автономными установками пожаротушения в соответствии с требованиями стандартов, предусмотренных Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и утвержденных в установленном порядке.
Это СП5.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Марик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Декабря 2010 года, 14:36
(ссылка на это сообщение)

Ну мне просто не очень понятно что там в котельной тушить, если котел бахнет то тушить уже будет нечего. И заказчик хочет поставить порошковое тушение АГС, еще и продублировать запуск от кнопки, но я так понимаю что в котельной все оборудование должно быть взрывозащищенное?

Инженер по работе с проектными институтами (Краснодар, Россия)
Марик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Января 2011 года, 14:43
(ссылка на это сообщение)

Вот решил написать такую бумажку и отправить руководству заказчика, посмотрите может где не прав, и может что то добавить?

Закзчик проекта предлагает использовать генераторы огнетушащего аэрозоля (ГОА)
АГС - 7 для тушения электрооборудования в блочно-модульной газовой котельной.
ГОА должны работать автономно, узел запуска генератора термохимический.
ПУЭ 7изд.
7.4.7. Зоны в помещениях и зоны наружных установок в пределах до 5 м по горизонтали и вертикали от аппарата, в которых постоянно или периодически обращаются горючие вещества, но технологический процесс ведется с применением открытого огня, раскаленных частей либо технологические аппараты имеют поверхности, нагретые до температуры самовоспламенения горючих паров, пылей или волокон, не относятся в части их электрооборудования к пожароопасным. Класс среды в помещениях или среды наружных установок за пределами указанной 5-метровой зоны следует определять в зависимости от технологических процессов, применяемых в этой среде.
Зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания, не относятся в части их электрооборудования к пожароопасным.
СП 5.13130.2009
Системы противопожарной защиты
УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ
Нормы и правила проектирования
А.5 Если площадь помещений, подлежащих оборудованию системами автоматического пожаротушения, составляет 40% и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания, сооружения в целом системами автоматического пожаротушения, за исключением помещений, перечисленных в п. 4.
Здание модульной котельной V=25.4*9.6*4.1=999.74 (м3)
В здании находится 8 объектов подлежащих тушению (Тех. условия).
При использовании генераторов АГС 7/1 максимальный защищаемый объем одним генератором составляет 65(м3), при использовании восьми генераторов защищаемый объем составляет 520(м3), 52% от общего объема здания.

10.1.8 Запрещается применение установок:
а) в помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до начала работы генераторов;
В здании котельной постоянно находятся операторы, при использовании термохимического узла запуска не возможно осуществить задержку срабатывания ГОА, необходимую для эвакуации персонала.

10.2.9 Установка должна обеспечивать задержку выпуска огнетушащего аэрозоля в защищаемое помещение на время, необходимое для эвакуации людей после подачи звукового и светового сигналов оповещения о пуске генераторов, а также полной остановки вентиляционного оборудования, закрытия воздушных заслонок, противопожарных клапанов и т. п., но не менее чем на 10 с.
При использовании термохимического узла запуска не возможно осуществить задержку срабатывания ГОА, отключение вентиляционного оборудования, закрытия воздушных заслонок.
   
     10.4.2 В проектах установок, а также в эксплуатационных документах должны быть предусмотрены мероприятия по исключению случайного пуска установок пожаротушения и воздействия опасных факторов работы генераторов на персонал (токсичности огнетушащего аэрозоля, высокой температуры аэрозольной струи и корпуса генераторов, травмирования человека при его передвижении в условиях полной потери видимости).

Руководство по эксплуатации АГС 7
7.6. Не рекомендуется применять генераторы в составе автоматических установок аэрозольного пожаротушения в помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до начала работы генераторов
7.8. Во время работы генератора на срезе инжектора может быть температура до 400С  и перед ним образуется зона диаметром  0,2 м,  в которой на расстоянии до 1,4 м температура превышает 200С  и       до 2,3 м - 75С.

Я прав что термохимический запуск не обеспечивает задержки???

Инженер по работе с проектными институтами (Краснодар, Россия)
Radist
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Июня 2013 года, 23:54
(ссылка на это сообщение)


А.8 Здания, сооружения и помещения, не вошедшие в настоящий Перечень, оборудуются установками пожарной автоматики, а также автономными установками пожаротушения в соответствии с требованиями стандартов, предусмотренных Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и утвержденных в установленном порядке.
Это СП5.
И что извините этот пункт СП вы считаете предписывает всем отдельно стоящим котельным выполнять автоматическое пожаротушение или сигнализацию?

Главный специалист по автоматизации и связи (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: tiara777
Сегодня в 06:00

автор: Dizel 2012
Вчера в 23:25

автор: Земский
21 Января 2025 года, 17:40

автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:54

автор: Shvet
25 Декабря 2024 года, 14:10

автор: Земский
25 Декабря 2024 года, 11:04

автор: Privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51

автор: Dizel 2012
20 Декабря 2024 года, 15:33

автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05

автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06

автор: Dizel 2012
17 Декабря 2024 года, 06:57

автор: Posetitel
13 Декабря 2024 года, 16:01

автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29

автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37

автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 475, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Rayd.Eve, tiara777, Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines