TYCO SAPPHIRE. Обсуждение новой системы газового пожаротушения на рынке Беларуси

Количество просмотров - 6518
(ссылка на эту тему)
Montana
**
Активный участник форумов

ООО "ОстСтарСервис"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 08 Декабря 2010 года, 22:33
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые коллеги. ООО "ОстСтарСервис" сообщает о получении сертификата соответствия и заключения об области и условиях применения на систему газового пожаротушения TYCO SAPPHIRE с газовым огнетушащим веществом Novec 1230. В ближайшее время документы будут выложены на сайт www.oss.by для всеобщего обозрения.
PS: ГОТВ Novec 1230 может быть так же известен под термином "сухая вода" [улыбка]

Главный инженер проектов ООО "ОстСтарСервис" (Минск, Беларусь)
Montana
**
Активный участник форумов

ООО "ОстСтарСервис"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Октября 2011 года, 16:36
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые коллеги!

За последние несколько недель ООО «ОстСтарСервис» столкнулось с 3-мя фактами недобросовестной конкуренции. Одна из компаний, поставляющих системы газового пожаротушения российского производства, для удобства назовем ее, например, «Б», распространяет заведомо ложные слухи о якобы вреде для здоровья газового огнетушащего состава Novec 1230. При этом компания «Б» не предоставляет никаких подтверждающих этот факт документов, а только свое «личное мнение». У меня на руках есть акт гигиенической экспертизы  №11301-10-01-224-4-5 от 30.12.2006 г., выданный ГУ «Республиканский центр  гигиены эпидемиологии и общественного здоровья» Минздрава РБ, который проводил токсикологические исследования Novec 1230 и подтвердил безопасность этого состава. Всем сомневающимся предлагаю самостоятельно в интернете попытаться найти что-нибудь о вреде для здоровья человека и заодно для экологии, наносимый составом Novec 1230.

Газовый огнетушащий состав Novec 1230 разработан около 10 лет назад и во всем мире уже доказал свою эффективность и безопасность. Поэтому мы уверены, что проектировщики, как люди, принимающие ответственные решения, опираясь на факты, а не на слухи типа ОБС, смогут отличить правду от черного пиара.

С уважением, коллектив ООО "ОстСтарСервис".
1.jpg
 
* 1.jpg
(147.15 Кб, 744x1024)  [скачать]  [загрузок: 795]
2.jpg
 
* 2.jpg
(141.79 Кб, 744x1024)  [скачать]  [загрузок: 783]

Главный инженер проектов ООО "ОстСтарСервис" (Минск, Беларусь)
Magny
***
Куратор подраздела "Водяное и пенное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Октября 2011 года, 11:39
(ссылка на это сообщение)

Жаль крыс и кроликов ))
Что поделаешь - конкуренция бывает и такой.

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Montana
**
Активный участник форумов

ООО "ОстСтарСервис"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Октября 2011 года, 11:49
(ссылка на это сообщение)

Жалко только кроликов, крыс - ниразу! [улыбка] Причем как крыс-животных, так и людей-крыс [улыбка]

Главный инженер проектов ООО "ОстСтарСервис" (Минск, Беларусь)
Montana
**
Активный участник форумов

ООО "ОстСтарСервис"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Ноября 2012 года, 10:26
(ссылка на это сообщение)

Компания "ОстСтарСервис" получила сертификаты соответствия Техническому регламенту ТР 2009/013/BY на поставляемые в РБ модули газового пожаротушения CV-98-67 с ГОС СО2 и модули газового пожаротушения NVC емкостью 4,5, 8, 16, 32 52, 106, 147 180 л с ГОС Novec 1230.

CV98 сертификат ТР ч-б.jpg
 
* CV98 сертификат ТР ч-б.jpg
(211.33 Кб, 723x1024)  [скачать]  [загрузок: 656]

NVC сертификат ТР ч-б.jpg
 
* NVC сертификат ТР ч-б.jpg
(214.67 Кб, 730x1024)  [скачать]  [загрузок: 637]

Главный инженер проектов ООО "ОстСтарСервис" (Минск, Беларусь)
Kira 2013
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Августа 2013 года, 13:44
(ссылка на это сообщение)

Такая же проблема(( Понятно что конкуренты хотят хоть как-то нагадить, но конкуренция должна быть красивой, а не примитивной))
Если нужны украинские сертификаты по системе газового пожаротушения Novec1230 обращайтесь.

? (Киев, Украина)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 31 Августа 2013 года, 16:22
(ссылка на это сообщение)

Газовое пожаротушение подразумевает собой вытеснение из объема помещения воздуха, содержащего кислород (кислород является окислителем для большинства горючих веществ), и замещение его инертным газом. Любой инертный газ вреден для человека. И не понятно высказывание  (или заключение): "У меня на руках есть акт гигиенической экспертизы  №11301-10-01-224-4-5 от 30.12.2006 г., выданный ГУ «Республиканский центр  гигиены эпидемиологии и общественного здоровья» Минздрава РБ, который проводил токсикологические исследования Novec 1230 и подтвердил безопасность этого состава".
При срабатывании газового пожаротушения дается некоторое время, чтобы люди покинули защищаемое помещение (люди, находящиеся в помещении должны быть обучены действиям в случае пожара).
Может не стоит засорять этот хороший (может единственный) сайт рекламой и конкуренцией....

? (Пенза, Россия)
Montana
**
Активный участник форумов

ООО "ОстСтарСервис"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 02 Сентября 2013 года, 09:19
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый коллега. Если вы не доконца разбираетесь в механизмах газового тушения, то повысить свой уровень знаний можно, задав соответствующий вопрос, а не делая категорических утверждений.
Существует 3 основных механизма газового тушения:
1. Охлаждение
2. Вытеснение кислорода
3. Ингибирование химической реакции горения.

Механизм тушения Novec 1230 это примерно 70% отъем тепла из очага возгорания и примерно 30% - ингибирование реакции горения.
Концентрация кислорода в воздухе если и понижается, то настолько незначительно, что не принимается в расчет.

Ничего личного, только факты.

Главный инженер проектов ООО "ОстСтарСервис" (Минск, Беларусь)
Kira 2013
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 02 Сентября 2013 года, 11:33
(ссылка на это сообщение)


Уважаемый коллега. Если вы не доконца разбираетесь в механизмах газового тушения, то повысить свой уровень знаний можно, задав соответствующий вопрос, а не делая категорических утверждений.
Существует 3 основных механизма газового тушения:
1. Охлаждение
2. Вытеснение кислорода
3. Ингибирование химической реакции горения.

Механизм тушения Novec 1230 это примерно 70% отъем тепла из очага возгорания и примерно 30% - ингибирование реакции горения.
Концентрация кислорода в воздухе если и понижается, то настолько незначительно, что не принимается в расчет.

Ничего личного, только факты.

? (Киев, Украина)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 02 Сентября 2013 года, 12:45
(ссылка на это сообщение)

Механизмов тушения 4 (Вы забыли разбавление), и не обязательно газового пожаротушения. Огнетущащие свойства у этого состава неплохие, но вот безвредность для человека... На просторах интернета нашел санитарно - эпидемиологическое заключение, которое здесь привожу. Знаете что такое СИЗ органов дыхания?

? (Пенза, Россия)
Montana
**
Активный участник форумов

ООО "ОстСтарСервис"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 02 Сентября 2013 года, 12:57
(ссылка на это сообщение)

Скажу даже больше, что СИЗ органов дыхания - требование ВСЕХ норм - СП, ТКП, ДСТУ, EN, NFPA, ISO. И изолирующие маски (противогазы и т.д.) нужны чтобы уберечь человека как от вредных для здоровья огнетушащих составов, так и от ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ.

Вопрос про безвредность Novec 1230 в данной теме рассматривается в контексте - человек оказался в помещении, где произошла ложная сработка или штатное тушение НА РАННЕЙ стадии пожара. Когда нет угрожающих факторов пожара для человека. Т.е. грубо говоря "уборщица протерла тряпкой пусковую кнопку, испугалась, упала в обморок". Так вот в большинстве случаев, с иными ГОС, это закончится трагически. В случае с Novec 1230 при концентрации <10% человек ен погибнет.

PS: снижение концентрации кислорода = разбавление.

Главный инженер проектов ООО "ОстСтарСервис" (Минск, Беларусь)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 02 Сентября 2013 года, 18:08
(ссылка на это сообщение)

Из заключения – «NOVEC 1230» - бесцветная, прозрачная жидкость, со слабым специфическим запахом, содержащая в своем составе 1,1,1,2,2,4,5,5,5, - нонафторо-4-(трифторметил) -3-пентанон (процент по весу 99.9); обладает слабым раздражающим действием на кожу и слизистые оболочки, длительные и повторные воздействия (вдыхание паров, проглатывание) могут стать причиной заболевания желудочно – кишечного тракта и в целом организма.

Продукт в нормальных условиях стабилен; при высокой температуре выделяются продукты разложения: моноксид- диоксид углерода, фтороводород.

- Монооксид углерода (СО) - является токсичным газом. Вдыхание оксида углерода вызывает потерю сознания и может привести к смертельному исходу
- Диоксид углерода - двуокись углерода, углекислый газ, углекислота, CO2 .  Стабильный инертный газ
- фтороводород - это вещество как в виде чистого фтороводорода (т. кип. 19,5 °С), так и в виде фтороводородной кислоты особо опасно для тканей человеческого организма. Получившие ожоги от этих веществ должны пройти специальный курс лечения, который описан в работе [Bretherick,1981]. Даже разбавленные растворы представляют опасность, поскольку при их воздействии возможны задержанные эффекты. Любое предприятие, производящее или перерабатывающее фтороводород, должно иметь тесный контакт с местными медицинскими учреждениями. Это необходимо для того, чтобы в случае аварии в больнице пострадавшим была оказана адекватная помощь: для лечения ожогов от фтороводорода применяется гель глюконата кальция - лекарственный препарат, выпускаемый лишь одним предприятием в Великобритании. Если соответствующая помощь не будет оказана вовремя, может начаться гангрена и станет необходима ампутация. ( http://agps-mipb.ru/index.php/2010-12-23-08-05-07/195-16-7-korr0zionno-aktivnye-veshhestva-kak-osnovnye-ximicheskie-opasnosti.html )
Фтороводоро́д Очень ядовит! (первый класс опасности). Фтористый водород (гидрофторид) обладает резким запахом, дымит на воздухе (вследствие образования с парами воды мелких капелек раствора) и сильно разъедает стенки дыхательных путей.
( http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/82722       http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/255 )

Признаки определения класса опасности вредных веществ установлены стандартом ГОСТ 12.1.007-76 "Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности". I класс, чрезвычайно опасные: степень вредного воздействия опасных отходов на ОПС – очень высокая. Экологическая система необратимо нарушена. Период восстановления отсутствует. ( http://eco2eco.ru/media/statji/2012/06/19/stati_106.html )

СИЗ органов дыхания с автономной подачей воздуха - это не марлевая повязка и не противогаз фильтрующего действия, это как минимум КИП-8 (кислородно-изолирующий противогаз), ИП (изолирующий противогаз, в котором кислород получается при химической реакции) АСВ (аппарат на сжатом воздухе).

Если бы было все так просто, то подводники не погибли бы в подводной лодке при ложном срабатывании системы пожаротушения...


? (Пенза, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 02 Сентября 2013 года, 19:01
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый коллега. Если вы не доконца разбираетесь в механизмах газового тушения, то повысить свой уровень знаний можно, задав соответствующий вопрос, а не делая категорических утверждений.
Существует 3 основных механизма газового тушения:
1. Охлаждение
2. Вытеснение кислорода
3. Ингибирование химической реакции горения.

Механизм тушения Novec 1230 это примерно 70% отъем тепла из очага возгорания и примерно 30% - ингибирование реакции горения.
Концентрация кислорода в воздухе если и понижается, то настолько незначительно, что не принимается в расчет.

Ничего личного, только факты.


Газовые огнетушащие вещества по принципу пожаротушения классифицируют на две группы:
Первая группа ГОТВ — ингибиторы (хладоны). Они имеют механизм тушения, основанный на химическом ингибировании (замедлении) реакции горения. Попадая в зону горения, эти вещества интенсивно распадаются с образованием свободных радикалов, которые вступают в реакцию с первичными продуктами горения. При этом происходит снижение скорости горения до полного затухания.
Вторая группа — это разбавляющие атмосферу газы. К ним относятся такие сжатые газы, как аргон, азот, инерген. Для поддержания горения необходимым условием является наличие не менее 12 % кислорода. Принцип разбавления атмосферы состоит в том, что при вводе сжатого газа (аргона, азота, инергена) в помещении содержание кислорода снижается до значения менее 12 %, то есть создаются условия, не поддерживающие горение.

Автоматические установки газового пожаротушения должны обеспечивать:
•   своевременное обнаружение пожара автоматической установкой пожарной сигнализации, входящей в состав автоматической установки газового пожаротушения;
•   возможность задержки подачи газового огнетушащего вещества в течение времени, необходимого для эвакуации людей из защищаемого помещения;
•   создание огнетушащей концентрации газового огнетушащего вещества в защищаемом объёме или над поверхностью горящего материала за время, необходимое для тушения пожара.
В защищаемом помещении, а также в смежных, имеющие выход только через защищаемое помещение, при срабатывании установки должны включаться устройства светового (световой сигнал в виде надписей на световых табло «Газ — уходи!» и «Газ — не входить!») и звукового оповещения в соответствии с ГОСТ12.3.046 и ГОСТ 12.4.009.

Ув. Montana меня вопрос: по каким нормативным документам и формулам Вы рассчитываете концентрацию газового огнетушащего вещества  Novec 1230 в защищаемом объёме (или над поверхностью горящего материала) за время, необходимое для тушения пожара и безопасной концентрации для людей, находящихся в этом помещении?


? (Пенза, Россия)
Montana
**
Активный участник форумов

ООО "ОстСтарСервис"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 02 Сентября 2013 года, 22:28
(ссылка на это сообщение)

Откуда вы черпаете столь старые учения? Из каких пыльных раритетов? Мне это напоминает наш МЧС - мы сами ничего нового не знаем, негде учиться, зато мировой опыт мы подвергнем сомнению и потреплем вам нервы и вынесем мозг.

А вопроса не понял. Что я рассчитываю? Концентрация принимается в зависимости от типа горючего материала или класса пожара. А на ее основе считается количесво ГОС, которое нужно выпустить в объем помещения, чтобы эту концентрацию создать. Безопасная же концентрация для людей <10%.

Главный инженер проектов ООО "ОстСтарСервис" (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: tiara777
Сегодня в 06:00

автор: Dizel 2012
Вчера в 23:25

автор: Земский
21 Января 2025 года, 17:40

автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:54

автор: Shvet
25 Декабря 2024 года, 14:10

автор: Земский
25 Декабря 2024 года, 11:04

автор: Privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51

автор: Dizel 2012
20 Декабря 2024 года, 15:33

автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05

автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06

автор: Dizel 2012
17 Декабря 2024 года, 06:57

автор: Posetitel
13 Декабря 2024 года, 16:01

автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29

автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37

автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 401, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Rayd.Eve, tiara777, Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines