beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Эвакуационное освещение. Варианты обеспечения при отсутствии второго ввода на объекте?

Количество просмотров - 18026
(ссылка на эту тему)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 12 Апреля 2014 года, 11:48
(ссылка на это сообщение)

но отдельный щиток (ЩАО) ставить придётся.


Вот и я мучаюсь, небольшой объект, для эвакуационного освещения будет достаточно 1 группы, а в соответствии с НТД необходимо установить стой ЩАО... По нормам нужно, а с точки зрения здравого смысла?!

К тому же ПУЭ сам себе тут противоречит:
6.1.22. Светильники и световые указатели эвакуационного освещения в производственных зданиях с естественным освещением и в общественных и жилых зданиях должны быть присоединены к сети, не связанной с сетью рабочего освещения, начиная от щита подстанций (распределительного пункта освещения) или, при наличии только одного ввода, начиная от вводного распределительного устройства.

- другими словами для такого вида освещения должен быть свой кабель (своя группа) начиная от ВРУ

6.1.25. Светильники эвакуационного освещения, световые указатели эвакуационных и (или) запасных выходов в зданиях любого назначения, снабженные автономными источниками питания, в нормальном режиме могут питаться от сетей любого вида освещения, не отключаемых во время функционирования зданий.

- а тут ты уже можешь взять часть рабочих светильников с аккумуляторными батареями и обозвать из эвакуационными....

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Raylond
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 12 Апреля 2014 года, 12:28
(ссылка на это сообщение)

Уже писал в соседней теме. При наличии одного ввода делаю так: шлейфом от местного щитка (который питается от ВРУ), т.е. до вводного аппарата этого щитка подключаем щиток аварийного освещения. Таким образом при отключении даже вводного аппарата в щитке, аварийное освещение получает питание. Насчет отдельного ЩАО - что Вам мешает заказать модульный маленький щиток на пару автоматов (для примера - Kaedra) и назвать его ЩАО?
Все это не самый идеальный вариант, но уже не раз вполне нормально воспринимался и заказчиками и принимающими органами.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 12 Апреля 2014 года, 13:03
(ссылка на это сообщение)

Чтобы взять и назвать его ЩАО нужно изучить ГОСТ Р 51778-2001 Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия
1.1 Настоящий стандарт распространяется на распределительные щитки (далее - щитки), применяемые в осветительных и силовых установках производственных, общественных, административных и других подобных зданий для приема и распределения электрической энергии при напряжении 380/220 и 660/380 В трехфазного переменного тока частотой 50 - 60 Гц, нечастого включения и отключения линий групповых цепей, а также для их защиты при перегрузках и коротких замыканиях.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Raylond
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 12 Апреля 2014 года, 14:00
(ссылка на это сообщение)

Немного не понял. И в чем проблема?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 12 Апреля 2014 года, 14:10
(ссылка на это сообщение)

Просто представьте себе этот щит если его делать в соответствии с этим ГОСТ-ом, аппарат управления на 40А (вводной), групповой аппарат защиты  10А - щит кончился.... причем ввод 3-хфазный!

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Raylond
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 12 Апреля 2014 года, 14:21
(ссылка на это сообщение)

Ну даже если упираться в этот стандарт, то в области применения указано:
Цитата
...при напряжении 380/220 и 660/380 В трехфазного переменного тока...
То есть на щитки однофазные он не распространяется. И при этом их никто не запрещал. К тому же документ отменяется в 15-м году. Вообщем, на мой взгляд, аргумент слабоват.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 12 Апреля 2014 года, 22:40
(ссылка на это сообщение)

При наличии одного ввода делаю так: шлейфом от местного щитка (который питается от ВРУ),

Абсурдное решение!
Если уж делать согласно данного пункта ПУ - то отдельной линией от ВРУ, причем от ДРУГОГО автомата, не связанного с рабочим освещением.
А вообще  при объектах 3 категории следует применять для аварийного освещения светильники с аккумуляторами.

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
Raylond
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 13 Апреля 2014 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Если уж делать согласно данного пункта ПУ - то отдельной линией от ВРУ, причем от ДРУГОГО автомата, не связанного с рабочим освещением.

Дело говорите, но как быть если ВРУ не Ваш? И подключаетесь Вы к нему по ТУ. Как говорилось, объект небольшой. Часто всех потребителей запитывают вообще от одного щитка (розетки, рабочий свет, ОВ) и запитывать АО от этого же щитка вроде бы совсем неправильно. Ну да тут наверное у каждого свое мнение...

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 13 Апреля 2014 года, 13:42
(ссылка на это сообщение)

Если ВРУ не ваш, то рядом с ВРУ ставится свой аппарат защиты в мет. ящике и монтируется своя линия кабелем до проектируемого объекта. И да, подключается к верхним губкам аппарата управления/защиты. И все таки как правильно выполнить эвакуационное освещение на небольшом объекте, требования последнего СП 52 весьма однозначно указывают где должно быть запроектировано резервное и эвакуационное освещение.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Bep 7
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 07 Декабря 2014 года, 14:18
(ссылка на это сообщение)

    Cозвучно теме. Объект по II категории. Электропитание от двух ТП.  ЩО и ЩАО отдельными линиями от ВРУ. Надо ли только для ЩАО ставить АВР?

Инженер-электрик (Орша, Беларусь)
M1s4n
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 08 Декабря 2014 года, 04:21
(ссылка на это сообщение)


Cозвучно теме. Объект по II категории. Электропитание от двух ТП.  ЩО и ЩАО отдельными линиями от ВРУ. Надо ли только для ЩАО ставить АВР?

так обычно и делается, на этот же АВР садится электроснабжение пожарной/охранной сигнализации, противопожарных клапанов и прочая нагрузка I категории

Инженер (Норильск, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 08 Декабря 2014 года, 19:05
(ссылка на это сообщение)

Для противопожарных нагрузок необходимо свое ВРУ, есть требование НТД, но на память не  скажу

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
M1s4n
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 08 Декабря 2014 года, 19:21
(ссылка на это сообщение)

Все правильно, красного цвета, которое (ВРУ) записывается по 1 категории, то есть от АВР

Инженер (Норильск, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1393, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines