Освещение бани (парилка, душевая, раздевалка) в колонии. Напряжение и прокладка сети?

Количество просмотров - 10453
(ссылка на эту тему)
Yu 139
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Декабря 2010 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)

уважаемые проектировщики! очень нужна помощь, проект по электроснабжению бани в колонии... в помещении парилки и душевой напряжение сети 12В, использую светильники IP 54, кабель ВВГнг2х2,5. Прокладка кабеля в штробе под слоем штукатурки. Так?  и еще в раздевалке напряжение тоже 12 или как обычно можно 220в? и самое главное вся проводка должна идти по крыше (под утеплителем), как в этом случае проложить кабель в метал-й трубе?

Инженер (Казань, Россия)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #2 : 17 Декабря 2010 года, 10:07
(ссылка на это сообщение)

Не из опыта проектирования, но из жизненного опыта могу сказать - в раздевалках спортивных заведений Москвы применяют ~220В: "с ходу" могу назвать четыре приемника ~220В - кулер, фен, весы, сушилка для рук. Есть ли там разделительные трансформаторы или УЗО или еще какие-либо защитные ухищрения не знаю, т.к. сам такие вещи не проектирую - говорю то что вижу глазами пользователя.

Главный инженер (Москва, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Декабря 2010 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)

По поводу проводки:
7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах. В саунах для зон 3 и 4 по ГОСТ Р 50571.12-96 "Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун" должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции 170oc.
А вот в душевой и раздевалке можно проложить сеть и 220В

P.S. Главное только не забыдь, что в помещении сауны нельзя ставить систему уравнивания потенциалов

Главный специалист (Минск, Беларусь)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Декабря 2010 года, 12:36
(ссылка на это сообщение)

P.S. Главное только не забыдь, что в помещении сауны нельзя ставить систему уравнивания потенциалов

Вся проблемма в том, что вынос потенциала в парилку всё равно возможен... Не изолировать же её...

Инженер (Минск, Беларусь)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Июля 2011 года, 15:31
(ссылка на это сообщение)

 Подскажите пожалуйста 2 момента с саунами:
1. Обязательна ли сеть напряжением 12В?
2. Что значит в ПУЭ п.7.1.88 "...Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов..." ? Местную СУП нельзя, а ДСУП можно, главное чтобы была связь с ГСШ или как?

Инженер (Волгоград, Россия)
Bounty
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Марта 2013 года, 10:29
(ссылка на это сообщение)


P.S. Главное только не забыдь, что в помещении сауны нельзя ставить систему уравнивания потенциалов



Подскажите пожалуйста 2 момента с саунами:
1. Обязательна ли сеть напряжением 12В?
2. Что значит в ПУЭ п.7.1.88 "...Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов..." ? Местную СУП нельзя, а ДСУП можно, главное чтобы была связь с ГСШ или как?

1) Не обязательно, допускается 220В для светильников, если поставить УЗО до 30мА или разделительный транс - п.6.1.16 ПУЭ.
2) ДСУП нужно делать, а местную нельзя - т.е. должна быть связь с ГЗШ.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 05 Апреля 2013 года, 09:06
(ссылка на это сообщение)

ДСУП нужно делать, а местную нельзя - т.е. должна быть связь с ГЗШ.


А если не секрет, что вы подразумеваете под местной системой?

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Bounty
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 05 Апреля 2013 года, 09:19
(ссылка на это сообщение)



А если не секрет, что вы подразумеваете под местной системой?

не секрет! если объединить ОПЧ и СПЧ без заземления, то это будет местная СУП.
Определение из ГОСТ Р 50571.3-94:
413.4 Система местного уравнивания потенциалов
Незаземленная система местного уравнивания потенциалов предназначена для предотвращения появления опасного напряжения прикосновения.
413.4.1. Все открытые проводящие части и сторонние проводящие части, одновременно доступные для прикосновения должны быть объединены.
413.4.2 Система местного уравнивания потенциалов не должна иметь связи с землей ни непосредственно, ни посредством открытых или сторонних проводящих частей.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 05 Апреля 2013 года, 13:26
(ссылка на это сообщение)

1) Не обязательно, допускается 220В для светильников, если поставить УЗО до 30мА или разделительный транс - п.6.1.16 ПУЭ.

Вот что то задумался и кажется 10 мА...

Инженер (Минск, Беларусь)
Elektrik 2012
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 09 Июня 2015 года, 16:26
(ссылка на это сообщение)

1.488.9-2 КАБИНЫ ДУШЕВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
284-4-48 БАНЯ СУХОГО ЖАРА (ВСТРОЕННАЯ)
284-4-81 БАНЯ СУХОГО ЖАРА (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) НА 2 КАМЕРЫ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ
ВЦСПС88 НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ БАНЬ
ГОСТ 27570.29-91, МЭК 335-2-53-88 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к электронагревательным приборам для саун и методы испытаний
ГОСТ 30331.11-2001 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ ВАННЫЕ И ДУШЕВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
ГОСТ 30331.12-2001 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ ПОМЕЩЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ НАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ САУН
ГОСТ 30331.13-2001 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ СТЕСНЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ С ПРОВОДЯЩИМ ПОЛОМ, СТЕНАМИ И ПОТОЛКОМ
ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84) ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ ВАННЫЕ И ДУШЕВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
ГОСТ Р 50571.12-96 (МЭК 364-7-703-84) ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ ПОМЕЩЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ НАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ САУН
ГОСТ Р 50571.13-96 (МЭК 364-7-706-83) ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ СТЕСНЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ С ПРОВОДЯЩИМ ПОЛОМ, СТЕНАМИ И ПОТОЛКОМ
ГОСТ Р 52493-2005 Услуги бытовые. Услуги бань и душевых. Общие технические условия
ГОСТ Р МЭК 60335-2-53-2001 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к электронагревательным приборам для саун и методы испытаний
МЖКХ-79 Правила технической эксплуатации бань и прачечных
П2-2000 к СНиП 2.08.02-89 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СПОРТИВНЫХ И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ
СанПиН 982-72 Санитарные правила устройства, оборудования и содержания бань
СП-Э-111-2015 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРО- УСТАНОВКАМ, САУНЫ, ВАННЫЕ КОМНАТЫ, ДУШЕВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ и САНТЕХКАБИНЫ.
ТКП 339-2011 ПУЭ ГЛ8 Электрооборудование жилых и общественных зданий
ТКП 45-2.04-153-2009 ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ТКП 45-4.04-149-2009 Системы электрооборудования жилых и общественых зданий
ТЦ23-2009 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ В ВАННЫХ КОМНАТАХ ДУШЕВЫХ

Инженер (Минск, Беларусь)
Elektrik 2012
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 10 Июня 2015 года, 10:29
(ссылка на это сообщение)

можно 220

Инженер (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 761, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines