Резервуары с ЛВЖ и ГЖ. Возможно ли порошковое пожаротушение?

Количество просмотров - 8622
(ссылка на эту тему)
Флинт
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Марта 2008 года, 10:28
(ссылка на это сообщение)

Возможно ли порошковое тушение поверхностного пожара в резервуарах ЛВЖ и ГЖ? Есть ли ограничения по площади такого пожара, для которого ещё возможно применение порошка? Нормированное необходимо.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Игла
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Марта 2008 года, 13:47
(ссылка на это сообщение)

ЛВЖ и ГЖ тушат порошком. Незнаю как насчёт резервуаров, но локальные розливы тушат. Насколько мне известна для тушения резервуаров применяют больше пену?

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Флинт
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Марта 2008 года, 17:03
(ссылка на это сообщение)

Посудите сами для порошка не нужны насосные, а чем меньше элементов в системе пожаротушения, тем выше надёжность. Но на практике не сталкивался с системами порошкового тушения резервуаров ЛВЖ, вот и возник вопрос "почему не делают?"

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Ротный
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Марта 2008 года, 14:29
(ссылка на это сообщение)

  Вообще прогрессивным и наиболее эффективным методом тушения пожаров на поверхности ЛВЖ и ГЖ резервуаров является подслойное пожаротушение.
  Проводилось множество испытаний по тушению резервуаров порошком. Но они только выявили серьёзные проблемы в основном связанные с кратковременностью процесса тушения порошком. В результате после тушения порошком всё равно приходилось использовать пожарную технику для охлаждения стенок резервуара или для создания слоя пены. А зачем такое автоматическеское пожаротушение, если всё равно возникает необходимость использовать дополнительные средства.
Флинт
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Марта 2008 года, 15:14
(ссылка на это сообщение)


  Вообще прогрессивным и наиболее эффективным методом тушения пожаров на поверхности ЛВЖ и ГЖ резервуаров является подслойное пожаротушение.

А можно подробнее что за испытания и в чём основная загвоздка?

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Жадина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 31 Марта 2008 года, 01:25
(ссылка на это сообщение)

Полностью поддерживаю тов. Ротного. Подслойное пожаротушение ( https://www.proektant.org/index.php/topic,4620.0.html ) - это наиболее прогрессивная методика тушения пожара ЛВЖ и ГЖ в вертикальных стальных резервуарах. Оборудования, способного выполнять данные функции разработано довольно много, даже в странах СНГ, например в Украине. Однако честно говоря не знаю пока СНиНП оборудованных данными системами, не говорю что так будет всегда но пока это так...
Тушение ЛВЖ и ГЖ на поверхности жидкости в РВС в данный момент предусматривается стационарно установленными ГВПС(разработка 60-х лет, либо теми же ГВПС установленными по системе Арутюнова- разработка чуть позднее) на РВС-1000 и более. На РВС объемом менее 1000 м3 предусматривается тушение передвижными установками. Если интересуют более точные данные, отпишитесь пожалуйста.

Инженер-технолог, филиал "Белоруснефть-Нефтехимпроект" (Минск, Беларусь)
Ротный
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 31 Марта 2008 года, 11:27
(ссылка на это сообщение)


А можно подробнее что за испытания и в чём основная загвоздка?

При тушении пожара на поверхности резервуара порошком образуется облако, которое достаточно быстро оседает. Проблема в том что при этом не происходит охлаждение стенок резервуара и после оседания облака порошка, горение может возобновиться от горячих стенок резервуара.
Флинт
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 01 Апреля 2008 года, 14:52
(ссылка на это сообщение)


Тушение ЛВЖ и ГЖ на поверхности жидкости в РВС в данный момент предусматривается стационарно установленными ГВПС(разработка 60-х лет, ...

Это наверное про них я слышал нарекания, что их установка практически бесполезна. При возникновении пожара и подаче пены, их просто отрывает от резервуара из-за высокого внутреннего давления?

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Жадина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 02 Апреля 2008 года, 20:04
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый Флинт, дело в том, что ГВПС не то, чтобы вырывает давлением, создаваемым при пожаротушении. Скорее наоборот, пожар ЛВЖ в РВС приводит в первую очередь к вспышке паровоздушной смеси в полости резервуара(при условии соответствующей концентрации паров нефтепродуктов), т.е. ко взрыву. Избыточным давлением взрыва ГВПС вырывает из резервуара, и ....
вобщем ГВПС не успевает поучаствовать в тушении.

Инженер-технолог, филиал "Белоруснефть-Нефтехимпроект" (Минск, Беларусь)
Флинт
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 03 Апреля 2008 года, 14:32
(ссылка на это сообщение)

  Да, да именно это я и хотел написать. ГВПС отрывает ещё до подачи пены из-за высокого избыточного давления в резервуаре при вспышке паров ЛВЖ. Концентрация паров под крышкой резервуара по-моему всегда достаточной для вспышки. Именно так мне и рассказывали.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: tiara777
Сегодня в 06:00

автор: Dizel 2012
Вчера в 23:25

автор: Земский
21 Января 2025 года, 17:40

автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:54

автор: Shvet
25 Декабря 2024 года, 14:10

автор: Земский
25 Декабря 2024 года, 11:04

автор: Privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51

автор: Dizel 2012
20 Декабря 2024 года, 15:33

автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05

автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06

автор: Dizel 2012
17 Декабря 2024 года, 06:57

автор: Posetitel
13 Декабря 2024 года, 16:01

автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29

автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37

автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 412, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Rayd.Eve, tiara777, Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines