Кладовки уборочного инвентаря. Определение категории помещений по пожарной опасности?

Количество просмотров - 93172
(ссылка на эту тему)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #46 : 20 Октября 2015 года, 00:38
(ссылка на это сообщение)

Не следует. В СП12 четко написано помещения складского и производственного назначения (сельскохозяйственное отсутствует) класса функциональной пожарной опасности Ф5.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #47 : 20 Октября 2015 года, 09:13
(ссылка на это сообщение)

Если возьмем любое офисное помещение, то учитывая , что в нем как правило присутствует, мебель, бумага, одежда, то какая пожарная нагрузка получится? и не следует ли офисы тоже категорировать?

Уважаемый
Виталий Рудольфович, вы неверно понимаете задачу категорирования. Категорировать надлежит только объекты, относящиеся к классу функциональной пожарной опасности Ф5 (Ф5.1; Ф5.2; Ф5.3), потому, что противопожарные мероприятия для таких объектов зависят от категории (не от величины пожарной нагрузки, а именно от категории). Для остальных объектов такой зависимости нет и категорировать их нет смысла.Например торговые помещения (магазины). торгующие красками, растворителями в мелкой упаковке относятся к классу ФПО Ф3. Требования к ним описаны в разделе 5.5 СП4.13130. без категорий.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
El stas 2014
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #48 : 20 Октября 2015 года, 09:19
(ссылка на это сообщение)

Мне нравяться вот эти "ЕСЛИ" Если возьмем любое офисное помещение, то учитывая , что в нем как правило присутствует, НО оно там не должно присутствовать в нОРМАЛЬНОМ ОФИСЕ  должны быть гардеробные , мебель Г1  пропитаная фанера попробуй ее поджечь не одна зажигалка уйдет в расход, категорируется то что надо  гардеробные помещения ксероксов (там где место для бумаги кстати), кладовые и прочее по ТКП, ато начинаеться разброд и шатания я у бабушки на даче видел.

Инженер электроснабжения (Минск, Беларусь)
P4elka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #49 : 20 Октября 2015 года, 11:23
(ссылка на это сообщение)


Не следует. В СП12 четко написано помещения складского и производственного назначения (сельскохозяйственное отсутствует) класса функциональной пожарной опасности Ф5.

Читаю параллельно форум по пожарке. Вы там утверждаете обратное. Мнение поменялось?
Согласно ФЗ-123, к Ф5 относится
б) Ф5.2 - складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения;
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

ПУИ относится к складскому помещению?

Инженер-технолог ( ? , Россия)
Лекс
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #50 : 20 Октября 2015 года, 12:51
(ссылка на это сообщение)

Некоторые эксперты относят ПУИ к складскому помещению, особенно если видят его среди производственных помещений. Требуют категорировать, даже когда я пишу не "кладовая", а "комната" уборочного инвентаря.

Инженер-технолог (Омск, Россия)
Леди ТХ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #51 : 20 Октября 2015 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)

У нас тоже экспертиза всегда требует категорировать помещение уборочного инвентаря.

Технолог (Владимир, Россия)
P4elka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #52 : 20 Октября 2015 года, 13:18
(ссылка на это сообщение)


У нас тоже экспертиза всегда требует категорировать помещение уборочного инвентаря.

Меня интересует именно ситуация -категорирование ПУИ в общественных, административных зданиях и тд. Производство в расчет не берем.

Инженер-технолог ( ? , Россия)
Леди ТХ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #53 : 20 Октября 2015 года, 13:22
(ссылка на это сообщение)

Да, в общественных тоже требует, и в административных, в любых требует, т.к.это складское помещение

Технолог (Владимир, Россия)
P4elka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #54 : 20 Октября 2015 года, 13:29
(ссылка на это сообщение)

Смежники у себя это тоже учитывают? Соответствующие пожарные перегородки и т.д.?

Инженер-технолог ( ? , Россия)
Леди ТХ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #55 : 20 Октября 2015 года, 13:37
(ссылка на это сообщение)

Должны учитывать конечно, я всегда ставлю категорию В4 у этого помещения, т.к.оно не большое, пож.нагрузки мало и по расчету так получается, если что...

Технолог (Владимир, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #56 : 20 Октября 2015 года, 20:07
(ссылка на это сообщение)

Читаю параллельно форум по пожарке. Вы там утверждаете обратное. Мнение поменялось?
Согласно ФЗ-123, к Ф5 относится
б) Ф5.2 - складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения;
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Видимо недопонимание. Пропустил слово категорировать, а Вы сделали неправильный вывод.
Добавлю слово "категорировать".
В СП12 четко написано - категорировать помещения складского и производственного назначения (сельскохозяйственное отсутствует) класса функциональной пожарной опасности Ф5.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #57 : 20 Октября 2015 года, 20:25
(ссылка на это сообщение)

В СП12 четко написано - категорировать помещения складского и производственного назначения (сельскохозяйственное отсутствует)

Dizel 2012=буквоед!

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #58 : 20 Октября 2015 года, 20:57
(ссылка на это сообщение)

 С другой ветки
Только-что вышел из печати ж. "Пожарная безопасность". №3. 2015г.Там статья "Методы расчёта температур вспышки водных растворов горючих жидкостей" (авт.Земский Г.Т., Зуйков В.А, Зуйков А.В)

Проектировщик (Демьяново, Россия)
El stas 2014
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #59 : 21 Октября 2015 года, 08:54
(ссылка на это сообщение)

В4/П-IIа и не дурите голову это написано в СП электроснабжение

Инженер электроснабжения (Минск, Беларусь)
P4elka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #60 : 21 Октября 2015 года, 09:12
(ссылка на это сообщение)

А можно документ, где это прописано?

Инженер-технолог ( ? , Россия)
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1582, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines