Сообщение #166 : 19 Июля 2013 года, 10:32
(ссылка на это сообщение)

а как с затратами:

А эксплуатационные затраты, насколько я помню, вам уже просчитывали: 0,035 кВт*24 часа*365 дней*400 руб= 122.640 руб/год
Т.е. затраты по обеспечению стабильной работы вытяжной вентиляции вашей квартиры составляют менее 15$  в год. Ну и пару сотен на ее реализацию. Как бы смешные деньги. Залил и забыл.

значит ошибка в проекте или в реализации проекта.

Да, где-то засел костыль.

? (Минск, Беларусь)
Сepгeй
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #167 : 19 Июля 2013 года, 12:41
(ссылка на это сообщение)


А эксплуатационные затраты, насколько я помню, вам уже просчитывали: 0,035 кВт*24 часа*365 дней*400 руб= 122.640 руб/год
Т.е. затраты по обеспечению стабильной работы вытяжной вентиляции вашей квартиры составляют менее 15$  в год. Ну и пару сотен на ее реализацию. Как бы смешные деньги. Залил и забыл.

Как бы да.. но электроэнергия дорожает и сейчас уже не 400, а 442,4 руб., а если больше 400 квт в месяц, то 575,12.
Конечно 400 мы не превышаем в месяц, но и в норму не укладываемся.
Плюс проблема - шум. Постоянно работающий вентилятор как-то не очень..
Вы скажете есть тихие.. А насколько тихие, какие тихие?

? (Минск, Беларусь)
Статвент
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #168 : 19 Июля 2013 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)

Как бы да.. но электроэнергия дорожает и сейчас уже не 400, а 442,4 руб., а если больше 400 квт в месяц, то 575,12.
Конечно 400 мы не превышаем в месяц, но и в норму не укладываемся.
Плюс проблема - шум. Постоянно работающий вентилятор как-то не очень..
Вы скажете есть тихие.. А насколько тихие, какие тихие?


Ну будет не 15, а 30 $  в год и что? Оно то может и не очень, но зато не будет пахнуть чужими котлетами.
А по поводу тишины: если все сделать по уму (поставить регулятор оборотов+шумоглушение внутри каналов+зашить сам вентилятор), то шум будет минимальным.

? (Минск, Беларусь)
Rover
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #169 : 10 Марта 2015 года, 09:36
(ссылка на это сообщение)

Народ, так подскажите что все таки нужно делать? Дом построен и сдан. Дом 9-ти этажный, с совмещенной кровлей. Построен по проекту. В 3-х комнатной квартире венканал на кухне функционирует нормально, а в санузле  зимой  из вентканала задувает воздух. Окна на проветривание - жильцы не согласны. Я так понимаю что проблема эта не только в нашем доме. Мы проектировщики, а не недовольные жильцы, но делать что нибудь нужно. И не только потому что  жалобы в Госстройнадзор пишутся регулярно и очень страшно, но и потому что жильцов по человечески жалко.

? (Минск, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #170 : 10 Марта 2015 года, 17:05
(ссылка на это сообщение)

В 3-х комнатной квартире венканал на кухне функционирует нормально, а в санузле  зимой  из вентканала задувает воздух.
верх каналов на одном уровне? в одинаковых условиях?
Ну поставьте им дефлектор чтоб тяга не опрокидывалась.

Окна на проветривание - жильцы не согласны.
Покажите им СанПИН

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Rover
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #171 : 11 Марта 2015 года, 11:11
(ссылка на это сообщение)

Цитата
верх каналов на одном уровне? в одинаковых условиях?

Нет, верх каналов в разных уровнях. Поможет ли дефлектор в этом случае?

Цитата
Покажите им СанПИН

Не подскажете, какой пункт?

? (Минск, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #172 : 12 Марта 2015 года, 14:38
(ссылка на это сообщение)

Нет, верх каналов в разных уровнях. Поможет ли дефлектор в этом случае?
из-за разных уровней и прочих факторов (близкий угол здания, близко высотная часть этого или другого здания). Теоретически дефлектор создает дополнительную тягу, т.е. есть шанс что уравняются давления в ваших шахтах.

Не подскажете, какой пункт?
СанПин не скажу, а в СНБ на жильё прописана вентиляция 3 куба и иначе как проветриванием сейчас это не обеспечить.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Rover
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #173 : 12 Марта 2015 года, 15:09
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Теоретически дефлектор создает дополнительную тягу, т.е. есть шанс что уравняются давления в ваших шахтах.


Nkassandra, спасибо. Будем надеяться на то что этот шанс у нас есть.
СанПин посмотрела. Там общая фраза "Естественную вентиляцию жилых и вспомогательных помещений необходимо осуществлять через форточки, фрамуги, специальные створки, вентиляционные каналы".

? (Минск, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #174 : 12 Марта 2015 года, 15:32
(ссылка на это сообщение)

необходимо осуществлять через форточки, фрамуги, специальные створки,
это и есть открытие окон, проветривание [улыбка] неужели жильцам это так не понятно? Они хотят дышать непонятно каким воздухом?
Надеюсь все обойдется, удачи вам!

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Страниц: 1 ... 9 10 11 [12]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01

автор: Geklas
10 Февраля 2025 года, 12:03

автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53

автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32

автор: Geklas
10 Декабря 2024 года, 16:12

15 Ноября 2024 года, 18:58

автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37

автор: ННК
09 Октября 2024 года, 11:49

автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14

30 Июля 2024 года, 15:47

автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54

автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16

автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1203, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines