Дыхательные стояки канализационных систем. Принцип действия, опыт проектирования?

Количество просмотров - 9734
(ссылка на эту тему)
Сантехник@
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 11 Января 2011 года, 15:41
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, в санпине по общепиту прочитал что требуется "на концевых участках канализационых горизонтальных отводов устраиваются "дыхательные стояки" для исключения засасывающего эффекта при залповых сбросах сточных вод из оборудования".!
 расскажите, пожалуйста , что за дыхательные стояки, [непонятно]  [шок]

Инженер (Минск, Беларусь)
Борис Либерт
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Января 2011 года, 19:35
(ссылка на это сообщение)

Обычные стояки, ещё называемые как вентиляционные, имеющие прямое сообщение с атмосферой. желательно с наружным воздухом. При залповых сбросах труба может работать с полным наполнением и за порцией стока образуется вакуум, который создаёт засасывающий эффект и засасывает гидрозатворы сантезприборов. В результате вонь из канализации поступает в помещение

Инженер-проектировщик, учредитель проектно-монтажной фирмы (Рига, Латвия)
Борис Либерт
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Января 2011 года, 19:38
(ссылка на это сообщение)

При наличии вентиляционных (дыхательных стояков)  образовании вакуумане возможно, т.к. воздух поступает по стояку в систему, выравнивает давление в ней и вакуум не образуется

Инженер-проектировщик, учредитель проектно-монтажной фирмы (Рига, Латвия)
Сантехник@
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Января 2011 года, 15:55
(ссылка на это сообщение)

 а надо ставить дыхательный стояк  на каждом концевом участке??? или можно обойтись одним или парочкой?

Инженер (Минск, Беларусь)
Борис Либерт
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Января 2011 года, 11:47
(ссылка на это сообщение)

 

а надо ставить дыхательный стояк  на каждом концевом участке??? или можно обойтись одним или парочкой?

Достаточно одного, или несколько при очень разветлённой сети на самых дальних концах

Инженер-проектировщик, учредитель проектно-монтажной фирмы (Рига, Латвия)
Проектант ВиК
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Января 2011 года, 13:19
(ссылка на это сообщение)

Мы не ставим дыхательные стояки. См. ТКП табл. А.1- максимальная пропускная способность вентилируемого канализац. стояка.
Так вот при  ду 100 (стояк) и поэтажном ответвлении ду100 (45град.) расход 5,5 л/с. Если у вас больше расход (хотя вряд ли), тогда надо дополнительно вентилировать.

Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
Yuriy M.
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Января 2011 года, 13:23
(ссылка на это сообщение)

Мы не ставим дыхательные стояки.

как не ставите?
См. ТКП табл. А.1- максимальная пропускная способность вентилируемого канализац. стояка.

это расчет пропускной способности стояка....

Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Борис Либерт
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Января 2011 года, 16:50
(ссылка на это сообщение)

Мы не ставим дыхательные стояки.

[шок]

Инженер-проектировщик, учредитель проектно-монтажной фирмы (Рига, Латвия)
Проектант ВиК
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Января 2011 года, 19:45
(ссылка на это сообщение)

Недоразумение вышло, имелось в виду дополнительные дыхательные стояки для стояка. Для горизонтальных отводов: срыв гидрозатвора может произойти на расстоянии 90Дустояка, т. е для Ду100 расстояние 9 м.

Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
Parazzzit
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 04 Марта 2011 года, 13:33
(ссылка на это сообщение)

а если воздушние клапаны применить? или не вариант?

Инженер-проектировщик ВК, НВК (Минск, Беларусь)
Евгений Сергеевичъ
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 03 Августа 2015 года, 14:12
(ссылка на это сообщение)


Недоразумение вышло, имелось в виду дополнительные дыхательные стояки для стояка. Для горизонтальных отводов: срыв гидрозатвора может произойти на расстоянии 90Дустояка, т. е для Ду100 расстояние 9 м.

Откуда такая информация?

а если воздушние клапаны применить? или не вариант?
Считаю что можно:
СП 30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий П.8.2.20 Высота вытяжной части на эксплуатируемых кровлях должна быть не менее 3 м, но при этом вытяжка должна объединять не менее 4-х стояков. При невозможности выполнить это условие канализационные стояки не следует выводить выше кровли, в этом случае каждый стояк должен оканчиваться вентиляционным клапаном (пропускающим воздух только в одну сторону - в стояк), устанавливаемым в устье стояка над полом этажа, где установлены самые высокорасположенные приборы и оборудование. Требования к этим клапанам содержатся в [4].

Аналогичные решения следует принимать во всех случаях, когда канализационные газы от стояков необходимо отвести из зоны пребывания людей.

Проектировщик ВК, НВК (Клин, Россия)
Скабичевский
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 03 Августа 2015 года, 22:05
(ссылка на это сообщение)


Обычные стояки, ещё называемые как вентиляционные, имеющие прямое сообщение с атмосферой. желательно с наружным воздухом. При залповых сбросах труба может работать с полным наполнением и за порцией стока образуется вакуум, который создаёт засасывающий эффект и засасывает гидрозатворы сантезприборов. В результате вонь из канализации поступает в помещение

Совершенно верно, коллега....Речь идет  именно о предотвращении срыва гидрозатворов у сантехприборов...А название " дыхательный стояк "- впечатляет...

Инженер ВиК (Киев, Украина)
ЭдВик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 25 Августа 2015 года, 09:15
(ссылка на это сообщение)

П.8.2.20 СП 30.13330.2012
При невозможности выполнить это условие канализационные стояки не следует выводить выше кровли, в этом случае каждый стояк должен оканчиваться вентиляционным клапаном (пропускающим воздух только в одну сторону - в стояк), устанавливаемым в устье стояка над полом этажа, где установлены самые высокорасположенные приборы и оборудование. Требования к этим клапанам содержатся в [4].

   Коллеги значит ли это, что на-пример в жилом многоквартирном доме на вентилируемый стояк можно поставить клапан на последнем этаже, не выводя стояк на кровлю???

Заместитель директора (Тула, Россия)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 25 Августа 2015 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Воздушные клапаны.
Воздушные клапаны – это элементы канализационные системы, которые...


см.
Вавин Украина. Внутренняя канализация. Каталог. Техническое описание. "Вентилирование канализационных сетей" , страницы 4, 10.

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11

автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54

автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06

13 Января 2025 года, 02:20

20 Декабря 2024 года, 11:31

автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16

10 Декабря 2024 года, 13:49

08 Ноября 2024 года, 09:50

автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55

18 Сентября 2024 года, 22:32

автор: УЦ РЕСУРС
29 Июля 2024 года, 15:18

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 723, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines