Методика расчёта требуемого напора в системе. Определение потерь напора в насосной?

Количество просмотров - 11017
(ссылка на эту тему)
Rylskaya
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Января 2011 года, 10:23
(ссылка на это сообщение)

При расчете требуемого напора в системе водопровода в формуле есть потери напора в насосной.Как их считать?

Инженер (Киев, Украина)
НикМ
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Января 2011 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)

Искать узкие места и через Kvs определять потери напора. Плюс потери в трубах. Плюс перепад высоты между нагнетанием насоса и трубами водопровода.

? (Мурманск, Россия)
Rylskaya
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Января 2011 года, 17:17
(ссылка на это сообщение)

А по проще ничего нет.Где это написано.Вообще я так понимаю, чтоб расчитать необходимый напор пожарного водопровода
нужно:геом.высота до подъема до самого дальнего ПК + потери по длине +местные потери+ напор у пожкрана+ потери в счетчике+потери в насосной установке -напор в сети.Потом по этому напору  мы и подбираем насос.Все вроде и понятно, кроме потер в насосной где взять эту цифру, а второе если мы еще и не знаем какой насос у нас будет или она просто берется.Я смотрела много примеров на сайтах расчета напора там они такие разные, где есть 0,4;5; 4;3; 2.Как быть подскажите и посоветуйте начинающему проектировщику или я что-то не допонимаю.Заранее спасибо

Инженер (Киев, Украина)
НикМ
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Января 2011 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)

Пожарная установка - это немного другая история. Для установок заводской готовности часто указывается напор на выходе установки, тогда все потери уже посчитаны до Вас. 
А куда проще-то? Если все равно считать потери по длине +местные потери - значит умеете. То же самое для трубопроводов самой установки - потери на кранах+потери по длине коротких трубопроводов внутри установки. Больше там нет ничего. В случае пожарной упрощается тем что вся арматура открыта полностью. Судя по тому, что вопрос только в потерях в насосной - расход на пожаротушение уже определен и все потери после установки просчитаны. Тем же методом посчитайте потери от фланца насоса  до выхода установки.
Вопрос про потери в счетчике - откуда они взялиясь У Вас что, счетчик на выходе пожарного насоса стоит? Он и на входе-то часто вреден. Или просто порядок слагаемых в формуле перепутан:)

? (Мурманск, Россия)
World of PUMPS
***
Куратор подраздела "Насосные станции"

World Pumps, the international magazine for pump users
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 21 Января 2011 года, 06:42
(ссылка на это сообщение)

Имея схему насосной (геометрия, материал/длины/диаметры участков и типы местных сопротивлений (фитинги)) и расчётный расход - можно посчитать потери на всасывающей и напорной линиях в пределах НС.

Для расчёта можно использовать модуль "Расчёт потерь и сопротивлений трубопроводов" в программе KSB EasySelect по подобору насосов и трубопроводной арматуры с приводами - http://www.ksb.com/easyselect

Программа доступна также и для незарегистрированных пользователей.  :[улыбка]
KSB EasySelect-.png
 
* KSB EasySelect-.png
(95.45 Кб, 832x510)  [скачать]  [загрузок: 3670]
KSB EasySelect.png
 
* KSB EasySelect.png
(67.9 Кб, 1024x544)  [скачать]  [загрузок: 3371]
KSB EasySelect2.png
 
* KSB EasySelect2.png
(92.51 Кб, 1024x598)  [скачать]  [загрузок: 3268]
KSB EasySelect3.png
 
* KSB EasySelect3.png
(96.55 Кб, 1024x622)  [скачать]  [загрузок: 3244]

Инженер-гидротехник (Минск, Беларусь)
Vodargel
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Июня 2019 года, 16:53
(ссылка на это сообщение)

Для быстрого расчета потерь и сопротивления нескольких участков трубопровода можно воспользоваться калькулятором . Онлайн, без регистрации.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11

автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54

автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06

13 Января 2025 года, 02:20

20 Декабря 2024 года, 11:31

автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16

10 Декабря 2024 года, 13:49

08 Ноября 2024 года, 09:50

автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55

18 Сентября 2024 года, 22:32

автор: УЦ РЕСУРС
29 Июля 2024 года, 15:18

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 746, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines